狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架梁三排鋼筋如何斷開

    小弟去教底,碰到一個問題,框架梁三排鋼筋如何斷開,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點!!

  • 框架梁打斷上部鋼筋了,怎么辦

    梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,不知道這樣有沒有作用,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,而且附近也沒有加固公司,嚇得睡不著覺了  求各位幫忙看看有沒有好的解決方案

  • 預制框架梁的鋼筋怎么計算

    問題補充:如圖為YKL-104的信息,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下!

  • 框架梁設有三排鋼筋如何處理?

    我所在工程地下室框架梁,梁尺寸為500*800,設有三排鋼筋:6根25/6根25/4根25。請問第三排鋼筋長度該是多少或有其他解決辦法?先謝了!

  • 關于框架梁的上部鋼筋的一個疑問

    關于框架梁的上部鋼筋的一個疑問框架梁的上部鋼筋,支座處用大直徑的鋼筋,中間用小直徑12MM的鋼筋(兩根角筋),然后按受力鋼筋的搭接長度來搭接。這種做法是否和規范中的“通長”不符?

  • 框架梁與次梁鋼筋錨固問題

    框架梁與次梁鋼筋錨固問題

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-25 22:37 編輯 請問大神,框架柱800,框架梁25的鋼筋,直錨是720,那框梁端部錨固直錨就可以了吧。但施工現場基本都是不管柱尺寸多大,都會(huì )選擇彎錨。還有次梁的遇到截面大的框梁,直錨也可以滿足,但也都是選擇彎錨。我想問一下,這種情況下直錨可以嗎?麻煩再講講鋼筋在砼里錨固受力分析。謝謝大神了。

  • 雙跨框架梁鋼筋翻樣計算

    雙跨框架梁鋼筋計算的主要內容有上部通長筋、下部通長筋、中間支座負筋、受扭縱向鋼筋、下部鋼筋。

  • 關于梁鋼筋識圖的一些疑問

    關于梁鋼筋識圖的一些疑問

    集中標注中的2根25的鋼筋只代表上部有2根還是上下都有2根?原位標注中是不是上面的虛線代表梁的上部鋼筋,下面的虛線代表下部鋼筋?

  • 03G101-1非框架梁鋼筋錨固問題?

    1、“非框架梁L配筋構造”中,邊支座上筋錨固 給出直錨≥0.4la、彎錨長度15d,如果兩者長度相加達不到錨固長度,是應該按該構造做法還是應按錨固長度進行鋼筋下料?邊 支座負筋直錨長度達不到0.4la時(如支座240寬梁負筋為Φ20),該如何處理? 2、本地區屬于8度抗震設防地區,而該兩頁中所注錨固長度均為la,本地區應按la還是lae考慮?3、XL梁端設計單位出圖時下筋均向上彎錨,是否有必要,p66頁中構造沒有向上彎錨。4、“非框架梁L配筋構造”中邊支座下筋伸入支座二級鋼12d,而設計院出圖一般均畫成彎錨,是否有必要(個人認為沒有什么必要 )?歡迎大家討論。

  • 請教框架梁上部鋼筋問題

    當柱兩邊框架梁按計算配筋不一樣時,按03g101的做法,將大的一側鋼筋伸過支座,在1/4或1/3處截斷是不是顯得太浪費,按混規10.2.3條截斷是不是更合理[ 本帖最后由 tkwy 于 2008-10-7 16:31 編輯 ]

  • 請教非框架梁L的鋼筋下料

    請教非框架梁L的鋼筋下料

    請教此非框架梁L8的鋼筋該如何下料?直徑20和直徑22的鋼筋搭接如何處理,是否按03G101-1 P65的L配筋構造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指點下?謝了

  • 框架梁與剪力墻連梁鋼筋重疊

    框架梁與剪力墻梁的鋼筋重合,該如何綁扎啊.我們工程遇到的情況是,樓層的框架梁和剪力墻連梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和連梁的頂標高一樣。是設計有誤嗎?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 編輯 ]

  • 框架梁鋼筋在中間支座搭接

    請問下,框架結構,有3個柱子,框架梁的底部有3根鋼筋,梁的總長有10米,這樣的話,鋼筋的搭接位置全部在中間支座可以嗎?還是需要錯開搭接?

  • 關于框架梁上部架立鋼筋的理解

    之前一直沒有弄清楚架立鋼筋與通常鋼筋區別,今天想了一下,有什么不對的地方請高手指教。比如一根寬度為400(大于350)的梁,按要求來說需要4只箍,而計算出來的鋼筋只需要2根(鋼筋通長),這時候就需要2根架立鋼筋,同樣,如果是計算出來需要3根鋼筋(鋼筋通常),那么還需要1根架立鋼筋。不知道這樣的理解對不對?

  • 關于框架梁底部鋼筋的連接位置:‘

    關于框架梁底部鋼筋的連接位置:‘08G101-5第56頁上寫到:“在支座外1/3L范圍內,并要求避開箍筋加密區“,比如:有一地下車庫梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密區長度是1.5h=1500,那樣連接接頭就錯不開了(采用機械連接的話),,肯定有的接頭在加梁端加密區,有的在梁跨中,(可上述都是非連接區),困惑中。

  • 框架梁縱向受拉鋼筋配筋率怎么計算?

    本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 編輯 抗震規范中6.3.3.3條中,框架梁縱向拉鋼筋配筋率怎么計算。

  • 框架梁受力鋼筋配筋率很大,你們一般怎么控制?

    框架梁鋼筋總是配得很大,而在PKPM里頭也沒有提示超筋,可是我們算配筋率的時候都是按h0算的,按PKPM里頭的配,有些都接近最大配筋率了,每次看這計算書檢查的時候才發現梁高取小了,請問大家在設計時是這么控制這些的?謝謝

  • 框架梁下部鋼筋如此錨固對不對

    框架梁下部鋼筋如此錨固對不對

    施工現場框架梁下部鋼筋在梁、柱接頭處和在梁與梁的交點處如此錨固行不行,施工規范上沒有找到明確的文字依據?

  • 框架梁縱向受拉鋼筋最大配筋率的確定

    <高規>第6.3.2條規定 1,抗震設計時,計入受壓鋼筋作用的梁端截面混凝土受壓區高度與有效高度之比,一級不應大于0.25,二、三級不應大于0.35. 照如上規定,不同的抗震等級和不同的砼等級的框架梁縱向受力鋼筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,應該是有一個比這個值小好多的數值.該條是屬于強規,但我們實際工程設計中并沒有引起重視,工程設計軟件也沒有該項的控制選項. 請問工程設計的高手們,實際工程設計中是如何落實該項規定的?

  • 關于井字梁框架梁下部鋼筋的錨固問題

    井字梁、框架下部縱筋必須在中間框架梁支座處錨固嗎?是否可以通長設置加搭接? 1、不必在中間支座錨固,能通則通。以減少支座處的鋼筋過密產生的應力破壞。同時從經濟方面考慮也是一種節約和優化的做法。 2、可以通長設置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要嚴格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范圍內,接頭百分率控制在25%,因為它屬于受拉鋼筋。 3、盡量避免通長加搭接的做法,做預算可以這樣計算,但施工下料不提倡。 4、以前我國的設計人員常常把不必要的鋼筋也錨入節點,十分擁擠,嚴重影響節點的 剛度;把不需要錨入節點的鋼筋在節點外截斷,是世界各國的普遍做法。在0.05ln位置截斷一部分鋼筋,距離支座很近,可能會(huì )影響伸入支座的鋼筋的受剪銷栓作用,如果距離大約一個梁的高度,即1/10凈跨值,對受剪銷栓作用的影響就很小了。 5、我國結構施工的傳統做法是將兩邊(等高)梁的下部筋并排錨入柱節點中,這是發達國家已經廢棄的做法。混凝土里并排緊挨著的兩根鋼筋,存在一條線狀通直內縫,當受力時,這條內縫就可能發展成破壞裂縫,這對于抗震結構可能是嚴

點擊加載更多

框架梁鋼筋識圖

框架梁鋼筋識圖專題,為您提供框架梁鋼筋識圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁鋼筋識圖 相關的專業交流討論,更多框架梁鋼筋識圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水處理儀

水處理英才網

蜜桃6| 熟女www,91| 国产一本久道AV网站| 欧美一区二区播放| 五月丁香久久久| 99国产精品| 久久小黄片| 亚洲精品123区| 无码国产精品久久久久孕妇| 五月天丁香久久综合网| 乱伦熟女一区二区三区| 欧美黑人大片AAA| 色老头oldmanvideos| 99久久国产的A级毛片| 无码中文字幕偷拍亚洲| www日韩无码| 国产三级一区二区三区视频| 亚洲伊人久久精品酒店| 五月停停一区二区| 插入少妇| 精品国产一区二区| 亚洲国产三级网| 国产乱子经典视频在线观看| 婷婷5月色综合| 想要导航页| 超碰97久久| 国产成人精品三级麻豆| 日韩AV无码午夜福利电影| 亚洲人成久久| 91中文字幕国产| 99久久久久一级AAAA片| 亚洲综合国产精| 四房色影院| 人妻少妇| ess少妇精选pics| 在线涩涩免费观看国产精品| 欧美熟妇精品一区二区三区| 午夜福利影院私人爽爽| AV色一区| JuL夜色人妻| 国产精品一级二级三级|