  • 求助關于差動電流互感器的極性

    本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 編輯 各位前輩好,現在小弟正在做一個國家電網的110變35kV主變電所調試。使用的是四方電氣的CSC-326G差動保護裝置,,Icd=|IA+Ia|,制動Izd=(|IA|+Ia|)/2變壓器的組別是YNyn0接法現在遇到的問題是,已知110kV高壓側電流互感器一次側是P2為進端,P1為出端;二次端S1端短接接地,S2抽頭端進裝置。然后35kV低壓側電流互感器一次側也是為P2為進端,P1為出端;以上條件小弟不是很確認這樣是不是二次端也為S1短接,S2抽頭進裝置。歸根到底是極性的問題。我分析了很久,覺得是S1抽頭,S2短接,但是圖紙上尉S2抽頭進裝置,S1短接,不是特別確定需不需要改設計,請各位大仙給予解釋最佳,非常感謝!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器測試儀應該怎么用?

    想問問大家,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用?2、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3、計量用電流互感器500/5的標準是多少?這樣做正確嗎?

  • 關于電流互感器極性接法原理的分析

    主變差動保護、后備保護、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會(huì )用軟件對其進行相位和幅值補償,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;

  • 電流互感器的極性及電流差問題!

    電流互感器的極性及電流差問題!

    如題圖,請問圖二與圖三得出來的進入儀表的電流Io是多少?

  • 請教關于電流互感器的極性-線圈繞制問題

    本人接觸電流互感器不久,有個問題想請教各位專家元老。關于電流互感器的極性,一般為減極性,電流從一次的P1流向P2,二次的S1端流出。在線圈繞制時,S1端靠近P1,一次導件穿過線圈的鐵心。我只知道這是根據右手螺旋定則確定的,但我不太明白這個判斷,為什么一次線穿過鐵心,S1端靠近P1端就是正確的人。(互感器廠家是這樣說的,按這樣制作的)煩請各位詳細解答一下,非常感謝

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 電流互感器的參數如何理解??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 這個電流互感器表示什么意思?

    這個電流互感器表示什么意思?

    如圖,其中的數字2和3代表什么?

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?

點擊加載更多

電流互感器極性測試

電流互感器極性測試專題,為您提供電流互感器極性測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器極性測試 相關的專業交流討論,更多電流互感器極性測試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零序電流互感器型號

泄漏電流互感器

久久人妻AV一区二区软件| 男人的天堂精品一区二区三区| 操她一区成人区人妻| 国产精品h在线观看| 国产精品人伦一区二区在线播放 | 美女扒开奶罩露出奶头视频网站| 人妻偷情自拍| 中文字幕人成乱码熟女免费69| 青青红包无码一区| 女同一区二区三区免费| 九九热伊人| 国产婷婷| 综合五月| 婷婷在线伊人| 亚洲无码2020| 综合色网站| 国产欧美黑人123| 狠狠狠狠狠狠2019新版免费| 国产丝袜一区二区| 蜜臀在线观看| 日韩呦呦免费观看| 少妇骚逼熟妇毛片AV| 国产中文字幕亚洲| 久久亚洲精品无码aⅴ| 九色综合婷婷综合| 性久久精品视频| 久久丁香综合五月| 欧美激情精品久久久久久黑人| 国产一区二区麻豆| 亚洲乱伦全文免费观看| 国产成人精品亚洲精品| 日韩毛片狠日| 黄色w在线| 男人天堂网之东京热| 国产丰满人妻被黑人猛烈进入| 高清日韩网站无码| 轻轻操| 欧美成人精品三级网站| 亚洲色偷偷偷综合网中文字幕| 国产播放隔着超薄丝袜进入| 国产欧美日韩综合精品二区厨房|