狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會(huì )確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 天正twt8.5滅火器鏡像問題

    天正twt8.5滅火器鏡像問題

    天正twt8.5滅火器鏡像時,尖尖不動,和復制的一樣了

  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?

  • 對于如何選擇滅火器大家了解嗎?

    如何選擇滅火器? (1)滅火器應按下列因素選擇: ①滅火器配置場所的火災種類。 ②滅火有效程度。 ③對保護物品的污損程度。 ④設置點的環境溫度。 ⑤使用滅火器人員的素質。 (2)滅火器類型的選擇應符合下列規定: ①撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸錢鹽干粉、鹵代烷N滅火器; ②撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、一氧化碳型滅火器;撲救極性溶劉B類火災不得選用化學泡沫滅火器; ③撲救C類火災應選用干粉、鹵代烷、二氧化碳型滅火器; ④撲救帶電火災應選用鹵代烷、三氧化碳、干粉型滅火器; ⑤撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸錢鹽干粉、鹵代烷型滅火器。 撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決。 (3)在同一滅火配置場所,當選用同一類型滅火器時,宜選用操作方法相同的滅火器。 (4)在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相

  • 對于設置滅火器有何要求?大家來探討下。

    設置滅火器有何要求? (1)滅火器應設置在明顯和便于取用的地點,且不得影響安全疏散。 (2)滅火器應設置穩固,其銘牌必須朝外。 (3)手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m. (4)滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點,如必須設置時,應有相應的保護措施。設置在室外的滅火器,應有保護措施。 (5)滅火器不得設置在超出其使用溫度范圍的地點。

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜滅火用什么滅火器?

    配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,會(huì )導電,會(huì )導致電器損壞,可以使用氣溶膠滅火器、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,其次,配電間的火災為E類火災,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌風險,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,及安盾消防品牌的,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,定期維護應用電表箱,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,是要查驗是不是電表箱負載,以防在同一時間,一批大中型電表箱,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱。

點擊加載更多

哪里賣車載滅火器

哪里賣車載滅火器專題,為您提供哪里賣車載滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與哪里賣車載滅火器 相關的專業交流討論,更多哪里賣車載滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干濕分區衛生間裝修效果圖

景觀規劃的概念

国产精品综合一区二区| 国产又黄又湿无遮挡免费视频| 九月婷婷成人社区| 久久69精品久久久久久久电影好| 91综合一区| 国产主播户外AV自拍| 日韩特大黄片| 天堂√成人在线| 亚洲国产精品sss在线观看av| 熟女激情| 久妻一区| 国产精品wwwxxx在线播放| 手机在线中文字幕人妻| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| www.欧美,日韩,国产| 国产妇女馒头高清泬20P多毛| 潦草影院| 中文字幕亚洲小说| 国产精品久久久久久久小唯西川| 欧美国产性爱免费看| 色综合久久精品| 在线成人不卡网页| 香蕉国产| 无码毛片一区| 欧美日韩中黄片在线播放| 欧美综合网站| 3d动漫h| 亚洲人妻| 在线精品无码字幕无码AV| 久久久久五洲AV无码专区体验| 亚洲欧美高清| 91丨九色丨勾搭| 体内精69xxxxxx白浆| 国产无人区卡一卡二卡三乱码| 在线观看免费狼友视频| 青青草原视频亚洲天堂网| 亚拍自拍欧美日韩| 国产伦精品一区二区三区四区视频| 蜜臀AV免费一区二区三区| 色宗合久久久| 亚洲天堂第一二三区|