狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 應該增加布滅火器的命令

    布滅火器的命令我就一直沒有找到,建議布滅火器時也像消火栓一樣可以畫出保護半徑來.還有一個問題就是在“閥門儀表”里是否能增加自動排氣閥,每回畫這個東西都要到圖庫里去找,比較麻煩。[ 本帖最后由 空中飛鳥 于 2009-3-30 10:46 編輯 ]

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 滅火器需要放在箱子里面嗎?這樣驗收可以過嗎?

    滅火器需要放在箱子里面嗎?這樣驗收可以過嗎?

  • 滅火器應該由哪個專業設計(電氣or給排水)?

    本身滅火器的設計可能不是什么大問題,也許沒什么可以探討的。但想和大家探討下,到底應該由哪個專業設計?在同行的設計院中,一般有電氣專業還是給排水專業設計?

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會(huì )確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 地下汽車庫應該按照那類火災設計滅火器

    有消防審查說為某地下車庫屬B類中危險級配置滅火器,最低配置級別55B;上海消防研究所論文:汽車兼具A類表面火災、B類火災、E類電氣火災根據GB50140-2005 附錄C中危等級舉例9汽車停車庫(不是地下)請問各位大俠,你們設計地下停車庫,布置滅火器按照什么設計?

  • 對于如何選擇滅火器大家了解嗎?

    如何選擇滅火器? (1)滅火器應按下列因素選擇: ①滅火器配置場所的火災種類。 ②滅火有效程度。 ③對保護物品的污損程度。 ④設置點的環境溫度。 ⑤使用滅火器人員的素質。 (2)滅火器類型的選擇應符合下列規定: ①撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸錢鹽干粉、鹵代烷N滅火器; ②撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、一氧化碳型滅火器;撲救極性溶劉B類火災不得選用化學泡沫滅火器; ③撲救C類火災應選用干粉、鹵代烷、二氧化碳型滅火器; ④撲救帶電火災應選用鹵代烷、三氧化碳、干粉型滅火器; ⑤撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸錢鹽干粉、鹵代烷型滅火器。 撲救D類火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決。 (3)在同一滅火配置場所,當選用同一類型滅火器時,宜選用操作方法相同的滅火器。 (4)在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相

  • 對于設置滅火器有何要求?大家來探討下。

    設置滅火器有何要求? (1)滅火器應設置在明顯和便于取用的地點,且不得影響安全疏散。 (2)滅火器應設置穩固,其銘牌必須朝外。 (3)手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m. (4)滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點,如必須設置時,應有相應的保護措施。設置在室外的滅火器,應有保護措施。 (5)滅火器不得設置在超出其使用溫度范圍的地點。

點擊加載更多

車載滅火器應該放在哪里

車載滅火器應該放在哪里專題,為您提供車載滅火器應該放在哪里相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車載滅火器應該放在哪里 相關的專業交流討論,更多車載滅火器應該放在哪里相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

架橋機架橋

船舶污染排放標準

午夜福利大片| 亚洲另类色综合网站| 国产欧美日韩精品电影免费| 97人人妻| 九九精品一二三区| 九龙城区| 久久精品国产亚洲AV果冻传媒| 色综合 一区| 亚洲精品一区二区18| 欧美性生活网站| 亚洲无码美腿| 欧美男女精品| 国产亚洲成AV人片在线观看| 毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美日韩第三区| 国产xx视频| 一级黄片视频在收看| 最新版天堂资源官网在线| 国产a级片| 欧美精品一二区| 亚洲自偷区| 综合色小说| 韩日色呦呦| 精品免费国产一区二区| 久久综合久| 蜜桃久久性爱| 亚洲色偷偷av| 日韩精品传媒国产| 老司机在线精品视频网站| 欧美足交一区二区| 91亚洲欧美日韩精品久久奇米色| 97AV网| h网站在线观看| 舒城县| 人妻久久久久久| 奇米网一区二区三区| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 国产精品双久无码A| 97国产精品久久久| 草久久免费视频| 99热1|