請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。
你知道abc類干粉滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
GA 602-2013 干粉滅火器裝置
大家好,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,一類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,二類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,我查規范沒查到,請高手指點!!!
對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,并固牢鉛封。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,應查明原因。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,應送消防專業維修部門進行耐壓
室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,干粉滅火器在消火栓箱內,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎?
有人知道:“磷酸銨鹽干粉滅火器”中的“銨”字為什么在R14中HZTXT.SHX字體顯示不出來?給排水設計中此字常用,諸位高手有辦法嗎?
2015年和2016年全國一級注冊消防工程師考試各分值占比如下圖。 兩年滅火器的考試內容整體占比比較穩定,《技術實
聽同行說在05年底建設部發了一份通知,說ABC干粉滅火器,只要壓力正常,不用每年都年檢,但事關安全大事,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎????
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
天正中的滅火器圖塊太少太不規范了,建議參照“建筑滅火器配置設計規范”中的附錄B-建筑滅火器配置設計圖例新增。最好還能插入的時候輸入規格,例如“MF×4”
如題,消防的讓我公司在110KV站6KV電纜室裝設干粉自動滅火器,還是每層電纜都裝,造價很高的,有必要嗎?電氣火災不斷電根本也滅不了啊,等斷完電了,滅火器都噴沒了。請教專家們啊![ 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 編輯 ]
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
干粉滅火器中的干粉主要成分是碳酸氫鈉
干粉滅火器中的干粉主要成分是碳酸氫鈉專題,為您提供干粉滅火器中的干粉主要成分是碳酸氫鈉相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器中的干粉主要成分是碳酸氫鈉 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器中的干粉主要成分是碳酸氫鈉相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量