滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml
建筑滅火器配置設計規范
西安張工將帶著大家把滅火器配置的設計計算詳細的解讀,由于篇幅的限制,逐步更新各個計算環節及注意的要點,請大家持續關注。《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,7.3.5滅火器配置的設計計算第一步,確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級,那么滅火器配置場所的火災種類有哪些呢?《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,3.1.2滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:1 A類火災:固體物質火災2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災3 C類火災:氣體火災4 D類火災:金屬火災
請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器?如果需要配置請問要設置在什么位置?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置)。 另外,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類?A類?B類?還是C類?
目前,隨著國民消防意識的不斷增強,各項消防法律、法規不斷健全和完善,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用。 但是,筆者作為消防施工工作的一線人員,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,而忽視滅火器的作用,滅火器的選型、配置狀況也不容樂(lè )觀,對滅火器的性能、滅火能力、作用及正確使用存在誤區。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,且各單元內配置間距、數量和位置也不盡合理,滅火器的檢查、維護、定期檢測換藥不及時等。殊不知,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用。據國內、外有關火災統計資料表明,約有60%~80%的建筑初起火災,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,使用滅火器完成滅火任務的。同時,用滅火器及時撲滅初期火災,成本低,見效快,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞。因此,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,正確合理地進行建筑滅火
我昨天才知道的。不知道以前有人傳過沒。如果有請版豬刪掉!!
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會(huì )確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,和朋友們分享
(GBJ140-90)論壇沒找到,就發一下
新版《建筑滅火器配置設計規范(GBJ50140-2005)》已頒布,2005.10.1開始執行,GBJ140-90已作廢,誰有電子版請上傳!大家可就此展開討論,謝謝!
最新的建筑滅火器配置設計規范電子版,希望給大家帶來幫助。
《建筑滅火器配置設計規范》GB 50140-2005
消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?
滅火器配置設計
滅火器配置設計專題,為您提供滅火器配置設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滅火器配置設計 相關的專業交流討論,更多滅火器配置設計相關內容請訪問