02YG201預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
12ZG401預應力混凝土空心板
某地下車庫預應力現澆空心板的施工
SP預應力空心板應用討論,大家有用這種板材的嗎?歡迎大家對他的性能進行討論!
SP預應力空心板 05SG408
后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,監理和業主不讓用,可以規范沒有說不能用啊?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,
圖紙簡介: 1-20米預應力空心板梁橋施工圖,本橋上部結構采用5x20m預應力混凝土簡支空心板,下部結構0號臺采用U型臺+樁基,5號橋臺和橋墩采用樁柱式墩臺,鉆孔灌注樁基礎。圖紙包括:橋梁總體布置圖,墩臺樁位坐標圖、橋臺構造、橋墩構造、橋臺蓋梁鋼筋構造、橋臺背耳墻鋼筋構造、橋臺臺帽鋼筋構造、橋墩蓋梁鋼筋構造、橋墩系梁鋼筋構造、橋墩擋塊及支座墊石鋼筋構造等。 投稿網友:
1、空心板設計概況 橋面板系采用后張法施工的預應力空心板,結構尺寸(斜長×寬×高)20m×1.22m×0.95m。橋面空心板為有粘結預應力工藝,鋼絞線材料選用抗拉強度標準值為1470Mpa,錨具選用七孔夾片錨,設計控制應力為932.27Mpa,實際張拉時超張拉3%。 2、張拉前的準備工作 根據工程設計情況,通過多種方案比較,最后選用小型千斤頂張拉的施工工藝方案。 (1)材料選用。鋼絞線選用天津鋼絲二
1.對于集束的鋼絞線束,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
一六層住宅樓的一樓臥室頂預制板,板端底有一道橫裂縫,上下未裂通,離墻大約100左右,長約大約400左右。預制板寬600,跨度3300。板下有圈梁,圈梁高約150到180。房主加固要求:1、只能在板底進行加固,不能在樓上戶施工。2、加固經抹灰裝修之后,不能有其他痕跡,如采用牛腿加固。因有些難度,特提出給朋友們看看,有什么好的方法。
不知道大家是否使用過大跨度SP預應力混凝土空心板,該產品類似于傳統的混凝土空心板,只是在跨度上有較大的突破。板厚由100到380mm,最大跨度可以達到18m。我要向諸位請教的是該產品的配筋是否合理的問題,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直徑為12.7mm的鋼絞線,除此之外沒有其它任何的配筋。該板自重5.14KN/M2。
先張法預應力空心板梁施工總結一、工程概況本標段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,計劃用120天時間完成先張法空心板預制工作。二、施工準備首先我標段開始先張預應力空心板梁首件的施工準備工作,施工技術交底和安全技術交底完畢;鋼筋加工、模板安裝、預應力張拉、混凝土澆筑作業指導書學習完畢;對人員進行合理的分工;鋼筋、鋼絞線、錨具、連接器以及張拉設備進行試驗、送檢和標定;同時鋼內模試拼裝,打磨和刷隔離劑;鋼筋加工制作,槽式臺座整理、打蠟和報驗,并開始先張預應力空心板梁底板鋼筋的綁扎工作;砂、石、水泥和外加劑取樣試驗并報驗;機械設備調試完畢。三、人員安排與機械投入1、人員本工程投入施工人員123人,其中管理人員5人,技術人員4人,技術工人40人,勞務工人74人。序號 職務(工種) 姓名 人數 備注1 技術負責人 1 2 施工負責人 1 3 現場負責人 1 4 質檢工程師 1 5 專職安全員 1 6 砼施工質檢員 1
最近在做一個國外住宅項目,為了施工快捷方便,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適? 76G1、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,但這是老早以前的規范了,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,建議采用。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,感覺可以更省材料。 不知大家有什么建議,還望給指導一下。
建造三層高樓房,地基用鋼筋混凝土澆注,然后在上面砌一米左右的水泥磚。請問用預應力混凝土空心板是否可直接放在磚墻上? 要不要在磚墻上澆注一層混凝土呢? 請懂的指教,謝謝了。
我這里做的先張法預應力混凝土空心板梁兩頭的底板出現縱向裂縫,大約有1米多長,一般都在中間部位,不知道什么原因?知道的請指點,不知道跟失效管有沒有聯系
原預應力空心板使用活荷載為1.5KN,樓板厚度100MM,現房屋進行裝修改造,空板的承載力不能滿足現在規范的要求,如何加固比較經濟方便。
20米簡支后張法預應力空心板,1.25米板寬,0.95米高,15度一級,公路Ⅰ級和公路Ⅱ級。其它論壇花錢買的,不知道本論壇是否有人上傳了,如有請版主刪貼。