  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 數據中心機房滅火器設置問題

    這個問題困擾我許久了~1、數據中心機房,為E類電氣火災。根據《建筑滅火器配置設計規范》6.2.4 E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定。2、我認為機柜內的各種電線電纜應該為A類火災,其最大保護距離也應該按照A類火災去確定,在此規范條文說明內有個表3,E類場所,干粉滅火器試用,鹵代烷1211滅火器適用,而二氧化碳滅火器適用于帶電的B類火災。3、對于機房設計規范要求滅火器不應對電子信息設備產生污漬損害,這樣干粉就不能用了。由于鹵代烷一般情況都不會(huì )采用,現在主流都是使用二氧化碳滅火器。然而二氧化碳滅火器卻只能撲滅帶電B類火災……并且,如果把機房按照B類火災考慮,且機房的建筑性質是民用建筑,其危險等級為嚴重危險級(附錄有寫),這樣B類火災9m的保護范圍,大量的增加了滅火器的點數,而且手提式二氧化碳滅火器的滅火級別最大為MT7-55B,相對應B類火災的最低配置基準也只能達到中危險級,無法達到嚴重危險級的配置基準,這該如何考慮?4、如果機房按照丙類廠房考慮,其危險等級是否能按中危險級考慮?此時按照B類火災,中危,MT7才可

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會(huì )確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

點擊加載更多

機房干粉滅火器

機房干粉滅火器專題,為您提供機房干粉滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房干粉滅火器 相關的專業交流討論,更多機房干粉滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干粉滅火器 mfz

小戶型精裝修效果圖

丁色香网站直接跳转进入| 五月婷婷亚洲综合| 久久久久久精品国产三级| 婷婷久久综合| 欧美亚洲熟妇一区二区三区操逼| 亚洲欧洲ac综合| 久久一二三区裸体歌舞| 国产一区二区三区在线观看视频| 久久久区| 亚洲精品成人福利资源| 中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲欧美激情国产综合久久久| 欧美人妻久久精品二区三区特黄| 久久精品综合网懂色| 婷婷成人.com| 日本在线三区| 亚洲天堂蜜臀| bt磁力| 亚洲日韩欧美成人另类| 亚洲第一页视频| 成人av专区精品无码国产| 欧美日韩网址| 婷婷亚洲一区二区| 精品国产手机一区| 秋霞久久久久| 亚洲黄二区| 国产91小视频在线| 齐河县| 暴风影院| 国产精品白浆在线观看无码专区 | 日韩A免费在线视频,,,| 青年男女AV| 黄片一区二区三区| 久久精品蜜桃一区二区AV| 伊人久久网站| 国产丰满人妻被黑人猛烈进入| 四虎成人网| 中文字幕日韩啊| 影视资源| 久久久97| 婷婷色国产偷v国产偷v|