近期做一工程,有一計算機房,按嚴重危險級設計,設了兩臺MTT30二氧化碳推車式滅火器,可網上幾乎找不到這種類型的。較多的是MTT24型,可這種類型器規上沒有,而相應產品也沒有滅火器級別。請問各位遇到過此問題嗎?是如何處理的?
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!
簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,壓力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充裝的小型滅火器。按充入的滅火劑類型分,簡易式滅火器有1211滅火器,也稱氣霧式鹵代烷滅火器;簡易式干粉滅火器,也稱輕便式干粉滅火器;還有簡易式空氣泡沫滅火器,也稱輕便式空氣泡沫滅火器。簡易式滅火器適用于家庭使用,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,或煤氣灶等處的初起火災,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災。簡易式空氣泡沫適用于油鍋、煤油爐、油燈和蠟燭等引起的初起火災,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救。
滅火常識 1、固體火災應先用水型、泡沫、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2、液體火災應先用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。3、氣體火災應先用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。4、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳、酸堿、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災
請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,查得最大保護面積為100(㎡/A),最大保護距離為25米,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,但是廠房寬為30m,已經超出最大保護距離25m。是否需用推車式干粉滅火器,我查到最小為20Kg,滅火級別是1A,則若用推車式其最大保護面積應是多少?
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!
滅火器的使用說明與維護知識ppt
做工程,對材料標準應該做相應的了解,搜了一下,這里尚沒有這個標準,就分享一下
很有價值的哦
你知道abc類干粉滅火器
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
誰能給我一份關于消火栓,滅火器使用的SOP,要求要有人物圖象,公司最近環安衛檢查,提出了好多不足要改的。晚生先謝了!
本文轉自微信:給排水知識分享 如有侵權,敬請聯系刪除說明: 今天給大家分享一下建筑滅火器的計算方法吧,下邊有步驟。
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會(huì )確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
1.標定孔位 首先根據設計圖紙標定孔位。 2.鉆孔 鉆孔深度與直徑應符合規范要求,以滿足膠體粘接面積,確保植筋拉拔強度。 3.清孔 清孔必須徹底,建議三刷三吹。 4.配膠 悍馬注射式植筋膠配有靜態混合器及膠槍＂膠前先排掉前端未充分混合的膠體。注膠時須從孔底部開始,約注滿孔深三分之二。 5.鋼筋除銹 鋼筋或螺栓在插入前,表面應清理干凈。 6.植筋錨固 鋼筋插入按單一方向邊轉邊插,直至達到規定深度。 7.靜置固化 膠體未達到固化期
推車式干粉滅火器的使用方法
推車式干粉滅火器的使用方法專題,為您提供推車式干粉滅火器的使用方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與推車式干粉滅火器的使用方法 相關的專業交流討論,更多推車式干粉滅火器的使用方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量