簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,壓力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充裝的小型滅火器。按充入的滅火劑類型分,簡易式滅火器有1211滅火器,也稱氣霧式鹵代烷滅火器;簡易式干粉滅火器,也稱輕便式干粉滅火器;還有簡易式空氣泡沫滅火器,也稱輕便式空氣泡沫滅火器。簡易式滅火器適用于家庭使用,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,或煤氣灶等處的初起火災,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災。簡易式空氣泡沫適用于油鍋、煤油爐、油燈和蠟燭等引起的初起火災,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救。
各位大蝦,小弟想知道鋼筋焊接用的焊條有哪些種類,各自的適用范圍有哪些
氧氣站充裝車間 在寫滅火器配置計算書時發現,不知道該如何定義氧氣站充裝間的火災種類,具體屬于五類中的哪一類呢 只能確定是嚴重危險級。求指教
在企業工藝裝置區內,距地面40m以上,受熱后可能產生爆炸的設備,當機動消防設備不能對其進行保護時,可設置固定式、半固定水噴淋冷卻系統。在以下區域也適宜設置雨淋冷卻滅火系統;液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶間,乙炔站的灌裝氣瓶間以及泡沫塑料的預發、成型、切片、壓花部位等。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
各種閥門的特點與適用范圍
求!有哪些微孔爆氣器啊?它們的優缺點又是什么呢?謝謝了!
一般的電站渣場在江邊都采用鋼筋石籠護坡,但因為現在汛期的原因,有許多被洪水沖毀,請問一般情況下,鋼筋石籠在什么樣的情況下使用比較合適?水的流速多大會(huì )沖毀石籠防護?有計算公式嗎?
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
關于暗管排水的適用范圍解答一、項目區采用暗管排水措施一般要具備以下條件。1、項目區體弱土壤鹽堿化程度很高,地下水礦化度很高,不宜作物生長。必須進行排除鹽堿,作物才能滿足生長要求。可根據“各作物耐鹽能力和耐鹽堿深度與排鹽堿時間”來確定。2、項目區地勢平坦,坡度小降水徑流坡面匯流緩慢;土壤質地粘重,透水性差,農田容易滯水。3、因水庫、河道等蓄水發生侵潤,因灌溉用水不合理,發生深層滲漏,造成地下水位上升,將高礦化度的地下水帶到地表,造成鹽堿化。4、地勢低洼,出流條件不好。二、排除鹽堿的措施:1、工程措施:采用水平暗管排水,集中排出。豎井集中排出,使地下水降到滿足作物耐鹽深度要求。根據實際情況確定。2、灌溉措施:采用節水效率高的滴管、噴灌等,減少地面滲漏。3、做好降水性和洪水性排澇工程布局。4、加強灌溉制度管理,避免人為因素造成的損失。
請問各種樁(如鉆孔灌注樁、沖孔灌注樁、靜壓預制樁、垂直預制樁等)的適用范圍及其優缺點是什么呢?施工工藝如何?做了幾年設計都不知道如何判斷和區分。
滅火器的種類和適用范圍
滅火器的種類和適用范圍專題,為您提供滅火器的種類和適用范圍相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滅火器的種類和適用范圍 相關的專業交流討論,更多滅火器的種類和適用范圍相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題