反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝
這是斜管沉淀池的混合反應區,為什么會(huì )有如此多的浮泥?
最近,工作中遇到了多次沉淀池和反應池礬花上浮現象,投加除油劑沒解決問題,特向同行請教,這種現象是什么原因,如何解決?謝謝!
設計一個水廠的反應池,沉淀池的設計應該設計,計算些什么。 反應池,沉淀池的大小因什么而定。 反應池,沉淀池所用的材料因什么而定。(斜管的長度,斜度,隔板的規格等等) 目前就想得到這么多了。 請各位幫忙解答下,謝謝了。
水源水的PH值在7.3~7.5,投加PAC,石灰,反應池、沉淀池水面出現了一層泥膜,不好看。請問為什么會(huì )出現這樣啊?要怎么處理呢?
圖紙簡介: 本圖內包含UASB反應池、生物接觸氧化池及沉淀池單體圖,共三張。本圖僅供參考。 投稿網友: qq_1396859306725 上傳時間: 2014-04-07
圖紙簡介: 本圖紙為某水廠網格斜管反應沉淀池建筑、工藝圖,圖紙內容包括:集水槽大樣圖,剖面圖,沉淀池斜管托架安裝平面圖,絮凝池穿孔排泥管布置圖,反應沉淀池工藝布置圖等等。 投稿網友: cyo.mok 上傳時間: 2014-03-2
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 本圖紙為某凈水廠反應沉淀池工藝布置構造圖,圖紙包括反應沉淀池平面布置圖、反應沉淀池工藝布置圖、剖面圖、沉淀池集水槽大樣圖、沉淀池斜管托架大樣圖、反應沉淀池穿孔排泥管大樣圖、絮凝池網格大樣圖及材料表等,圖紙僅供參考。 投稿網友: kingbing 上
圖紙簡介: 絮凝反應沉淀池工藝布置圖,圖紙包括:組合池平面、剖面圖、管道圖、大樣圖等。 投稿網友: xunyongsheng 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
反應池為穿孔漩流反應池,反應池與沉淀池之間有布水墻,兩者是一體化的結構形式,請問各位DX究竟是從上方布水進入沉淀池好還是從下方布水進入沉淀池好?
誰有10000噸/天反應沉淀池施工圖,請幫忙一下,QQ:411202115,先謝謝了。[ 本帖最后由 wqh811106 于 2009-12-15 14:02 編輯 ]
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
反應沉淀池
反應沉淀池專題,為您提供反應沉淀池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與反應沉淀池 相關的專業交流討論,更多反應沉淀池相關內容請訪問