現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會(huì )麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會(huì )單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會(huì )監督舉報作用,廣泛動員社會(huì )各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
本帖最后由 廣州吉普 于 2015-11-25 19:36 編輯 大家一起學習一下
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
在民用消防給水設計中,許多情況下都會(huì )涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計。以下是相應的設計體會(huì )。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,對于群體建筑合用消防系統時,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可。對這一條,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,兩條進水管分別從兩條不會(huì )同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
消聲器系列-消防器材報價.JPG
建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會(huì ) 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡(luò )插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡(luò )線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A(yíng)幢大家共用。現在A(yíng)C已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
消防器材驗收標準
消防器材驗收標準專題,為您提供消防器材驗收標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防器材驗收標準 相關的專業交流討論,更多消防器材驗收標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題