《建筑消防技術與設計》
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創(chuàng ),只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會(huì )用到,就上傳了。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
老師,我想問下關于一個塔型建筑,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,其余都為裝飾,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。
小弟遇到一個綜合樓,3000平米,三層帶閣樓,底層和二層是隔開的單間,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮?
一個建筑前后的高差有5層那么高,從高的一個室外地平算起是22米高,從低的一個室外地平起40米高,分別和兩個是外地平相平的兩個層為門面,其余為單元式住宅。問題1、這個工程算高層還是多層?2、消防用水量可否套用住宅的。
我想問一下~1 商住兩用樓(就是一 二層是商業網點.三~~六為住宅 )七層為閣樓~~我想知道閣樓算不算一層啊~如果是就的上消防了~~那閣樓的消防水箱怎么加呢~~2.還這個樓 本地自來水不是環狀的.那就是設消防水池,這樣的話~水泵結合器還用上嗎??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室嗎~(就是說 我這個樓的地下部分 以前是溝 甲方就用了這個溝做的,地下部分是三面是墻 另一面正常)請各幫看看~解釋一下~
寺廟建筑得消防改怎么考慮:寺廟內有天王殿、大雄寶殿、觀音閣、藏經樓、四座配殿、齋院、鼓樓、鐘樓、連廊、方丈室、法物流通建筑、生活區二層樓等建筑,除生活區外的建筑多為木結構,或者柱子是鋼筋混凝土的,頂蓋是木結構的,耐火等級為三級或者三~四級。這樣的區域消防改怎么做,請各位多提寶貴意見!
有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)
請問一下:滿7層的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?7層以下(你包含7層)的純住宅樓房,是否設置室內消火栓?請教各位朋友!!!!!!!
一個12層的住宅樓(首層為商場或辦公,具體功能待定);二至十二層是為住宅;樓梯僅到十二層,不通至屋面。但有檢修孔可上人。我想問:1。建筑方面有無規定:樓梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑設計通則》JGJ37-87看到這樣一句:第4.4.2條屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物當無樓梯通達屋面時,應設上屋面的人孔或外墻爬梯。)2。樓梯不通屋面,那立管是否要在屋面成環?是否設置試驗消火栓?我自己覺得能成環的應該成環,但是很難施工。(我已經在室外地面繞著建筑做了一個環)3。首層二層被分成三塊面積(具體功能均待定),最大的面積是首層與二層連通的一塊面積,有首層320+二層500=820平方米。這個面積是否要做噴淋?如果做的話,其他兩個小一些的面積430平方米,和280平方米,是否也要設噴淋?不知大家對這三個問題有什么看法?謝謝了。
在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
剛接手一工程為花鳥魚市場工程,建筑物尺寸為95X85m,層高4m。(由于建設地點特殊,為臨時建筑)請問各位:此工程用做消防設計嗎,如何做?
我現在經手了一個大廈的消防維保項目,由于是剛剛接手,不知道消防維保有沒有能夠借鑒的日檢查、季檢查、年檢查表格,要是有請指教。謝謝。