論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
浩叔聊機電?
凈化工程驗收程序 一、 凈化工程用材的確認與驗收; 二、 凈化工程階段驗收的范圍; 三、凈化工程階段驗收方法; 四、凈化工程自驗收; 五、凈化工程總驗收; 六、檢測項目; 七、工程待總驗收合格后,整個凈化工程由乙方移交甲方(包括技術資料、驗收文件等)同時辦理工程交接手續后,乙方撤出施工現場。
工程竣工驗收備案程序.rar
關于工程竣工驗收資料整理程序及案例,有一定的參考性,可供學習……
一、施工單位竣工自檢1、施工單位首先自行組織預驗收。一方面檢查工程質量,發現問題及時補救;另一方面檢查竣工圖及技術資料是否齊全,并匯總、整理裝訂有關技術資料。2、自驗的標準應與正式驗收一樣,主要依據是:國家(裝飾裝修質量驗收規范),工程完成情況是否符合施工圖紙和設計的使用要求;工程質量是否符合國家規定的標準和要求,工程是否達到合同規定的要求和標準等。3、參加自檢的人員,應由項目經理組織生產、技術、質量以及有關的施工員等人員共同參加。4、自驗的方式,應分層分段、分項地由上述人員按照自己主管的內容根據施工圖和工藝流程逐項進行檢查,找出漏項和需修補工程,及時處理和返修。 5、復驗。在施工單位自我檢查的基礎上,并對查出的問題全部修補完畢后,通過復驗,解決全部遺留問題,為正式驗收做好充分的準備。二、建設單位組織驗收1、施工單位應提前2日向建設單位送交《竣工驗收通知書》,建設單位在收到通知書后3日內應組織驗收。2、裝飾工程施工單位向建設單位
建筑資料
建筑工程消防驗收的兩類情形
本人自1998年介入消防工程行業,愿結認天下朋友,共究消防安全技術以保障國家財產安全.現在北京共濟消防安全技術有限公司保定分公司,13722278989 以下有關消防聯動通用邏輯程序供朋友們參考與見解,請多多指教!消火栓系統:當任意一個消火栓報警按鈕按下時,自動啟動消防泵自動噴/雨淋系統:當任意一個自動噴/雨淋系統的壓力開關動作時,自動啟動噴/雨淋泵防排煙系統:當某防火分區/層的感煙或感溫或手動報警按鈕報警時,聯動打開本區/層及鄰層正壓送風閥,排煙閥,自動啟動相應正壓送風機,排煙機.當280度防火閥動作時,自動停止正壓送風機,排煙機空調系統:當某區/層的感煙或感溫或手動按鈕報警時,自動關閉本區/層電動防火閥,停新風機,軸流風機,盤管風機防火卷簾門系統:通道型:感煙報警時卷簾門自動到中位(1.8米位置),感溫報警時卷簾門到底位 分區型:當本區/層的感煙報警時,卷簾門到底位消防廣播疏散系統:當某層的兩個感煙或感溫或手動按鈕報警時,啟動本層及鄰
建筑裝修工程消防申報程序來源:消防商務網(www.119hw.com)1.先填寫《建筑內部裝修設計防火審核申報表》、《北京市建筑工程施工現場消防審核申報表》,記住申報單位應為建設單位,而不是施工單位.需要建設單位蓋公章,并出示租房協議或購房協議.假如施工單位去辦理,只能說是代辦. 2.申報表上所填內容基本為主要建材,如隔墻材料/地面材料/頂面材料 3.需要準備該場所的整體消防驗收的圖紙復印件(一般在物管處有) 4.需要準備具體施工的場所的平面布置圖,電氣圖,和消防改造圖(若不動消防設施,可以在備注中說明),上述圖紙需曬藍圖,并由具有設計資質的單位(比如建筑設計院)蓋上出圖章 5.當地消防大隊會(huì )在10個工作日內去現場巡查,并提出書面意見.若同意,即可開工,不同意,可能要修改裝修方案. 6.裝修完畢前二周,就可以遞交《建筑工程消防驗收申報表》,內容和申報表基本一致.一般消防大隊會(huì )抽查2~3種建
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
6 建筑工程質量驗收程序和組織 6.0.1 檢驗批及分項工程應由監理工程師(建設單位項目技術負責人)組織施工單位項目專業質量(技術)負責人等進行驗收。 6.0.2 分部工程應由總監理工程師(建設單位項目負責人)組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收;地基與基礎、主體結構分部工程的勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也應參加相關分部工程驗收。 6.0.3 單位工程完工后,施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定,并向建設單位提交工程驗收報告。 6.0.4 建設單位收到工程驗收報告后,應由建設單位(項目)負責人組織施工(含分包單位)、設計、監理等單位(項目)負責人進行單位(子單位)工程驗收。 6.0.5 單位工程有分包單位施工時,分包單位對所承包的工程項目應按本標準規定的程序檢查評定,總包單位應派人參加。分包
:) :) :) 建設工程消防驗收評定規則
為保證建筑工程設計審核和竣工驗收合格通過,建設單位應當從施工圖設計階段、審報階段、施工階段以及竣工驗收階段進行控制。 1、消防設計 合理地對建筑物進行消防設計,不僅可以提高建筑物自身防火和抵御火災的能力,而且可以提高建審的工作效率,節省大量的人力物力。筆者
浙江省建筑工程消防驗收規范
驗收是建筑工程質量在施工單位自行檢查合格的基礎上,由工程質量驗收責任方組織,工程建設相關單位參加,對檢驗批、分項、分部、單位工程及其隱蔽工程的質量進行抽樣檢驗,對技術文件進行審核,并根據設計文件和相關標準以書面形式對工程質量是否達到合格作出確認。1.檢驗批驗收
建設工程消防驗收常見資料問題 收錄于話題
工程消防驗收程序
工程消防驗收程序專題,為您提供工程消防驗收程序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程消防驗收程序 相關的專業交流討論,更多工程消防驗收程序相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子