近年來各大高校數量多,人員密集,致災因素復雜,學校歷來是消防安全管理的重點單位。近幾年來,隨著高校發展規模的擴大,高校火災也頻頻發
排水的老師傅設計的消防水炮,以前沒畫過,,聯動的話都是和哪些設備聯動? 哪本圖集上有介紹?求大神幫助啊
1.智能消防炮 隨著經濟技術的發展,大型會(huì )展中心、會(huì )議室、多功能場館、體育場館等高大空間建筑物也越來越多。由此類場所發生的火災也隨之增加。
1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,改變逃生方向。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用;火災時,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相
隨著時代和科技的快速發展,物聯網技術被應用在我們生活的方方面面;物聯網開始投入大規模使用,IT巨頭通過技術實驗和創(chuàng )新,真正地探索到了新的機遇并且創(chuàng )造出了新的時代。 物聯網已經成為一種生活方式;根據<
智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一、做好設備、材料采購管理及進場驗收工作,堅決杜絕不合格的設備、材料用于施工消防工程所涉及的設備、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料。根據公安部、工商管理總局、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,“依法實行強制性產品認證的消防產品,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產、銷售、使用”。對于施工單位的相關責任,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明、產品標識和有關證書,選用符合市場準入的、合格的消防產品。”“建設工程施工企業應當按照工程設計要求、施工技術標準、合同的約定和消防產品有關技術標準,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,如實記錄進貨來源、名稱、批次、規格、數量等內容;現場檢查或者檢驗不合格的,不得安裝。”根據上述要求,施工單位在進行消防設施采購
秋高氣爽正是出游的好時節,人多的地方稍有不慎便會(huì )釀成火災。因此,秋季消防更應該提高警惕。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期
論文簡介:【摘要】:隨著我國智能建筑業的發展,高層建筑及建筑群體越來越多,從而也促進消防系統以迅猛的速度向前邁進,在智能建筑的設備自動化系統中消防系統 投稿網友:jwp_473719902 上傳時間: 2013-03-13
經過近幾年的發展,智能安防格局已整體趨向成熟,而消防作為安防市場的一大補充,也逐漸賦予了新的發展生命力。從產品形態來看,將消防發現時間和預警時間向前推進,提高滅火效率。而換個角度來看,視頻監控系統是安防行業的核心產業之一,正是因為其在安防行業的深度應用中不斷成熟發展,才被拓展到了更多場景應用中去,成為當下消防智慧化的關鍵。
作者從事十多年的火電廠的消防報警項目的工作,對大型火電廠消防報警系統的設計和選型有一定經驗。本文從宏觀(消防報警產品發展的歷史)和微觀(現代消防報警產品內在條件)兩個方面出發提出了產品選型和設計方面的有益意見。 1產品的歷史和選型趨勢 從八十年代后期起,隨著我國電力工業的發展,引進了國外先進的現代消防技術的概念。我國新建的大型火力發電廠(特別是引進機組的項目),都建設了一套立足于自救的自動消防報警控制系統以及與此配套的自動噴水滅火系統、自動水噴霧滅火系統、自動氣體滅火系統和自動泡沫滅火系統等。 在我國火電廠的項目建設中取得了實際經驗以后,一九九六年七月,我國頒布了國家標準《火力發電廠與變電所設計防火規范》(GB50229—96),該規范規定了消防報警與滅火系統原則布置的范圍和系統類型,正式把先進消防技術的運用納入到火力發電廠的國家規范之中。 近三十年以來,國內外的消防報警和滅火技術有了長足進步,由于微電子技術和通訊技術的發展,使消防探測和控制技術得到了迅猛的
1 前言 隨著油田建設的迅速發展和社會(huì )經濟的持續增長,油田專職消防隊伍不僅承擔了油田企業的搶險救援和火災撲救,同時也承擔著各類社會(huì )化的應急搶險工作。油田專職消防隊伍直接參與各類應急搶險救援任務越來越多,這就對消防通訊提出了更高的要求,消防通信是滅火戰斗力的重要組成部分,是搶險調度和組織指揮的神經系統,近年來,通訊改造日益受到消防隊伍的重視。現代化的消防通信調度指揮系統是無線通信系統、有線通信系統、計算機通信系統、圖像傳輸系統等高新技術的有機結合,每一個子系統中設備是否先進、技術是否完善、是否滿足特殊應用需求,直接影響到應急救援隊伍的戰斗能力和關系應急搶險的成敗,為適應油田地面站、庫、重點部位在發生險情和社會(huì )自然災害時應急搶險救援、現場信息及時反饋、調度指揮的需要,跨區域性的無線通訊系統顯得尤為重要。傳統利用短波電臺實現的無線通訊系統存在以下幾個問題: (1)無線鏈路需要額外占用頻率資源;
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 編輯 消防巡檢柜的三種設計圖(附件),與大家分享!
消防巡檢柜自動巡檢裝置控制功能:完成對消防泵、噴淋泵的低頻和噴霧泵低速自運巡檢控制,巡檢周期24小時,每次巡檢單泵巡檢時間為10分鐘,巡檢周期及巡檢時間亦可根據實際要求從幾分鐘到幾天任意調整。 消防發生時,可編程控制器接到消防命令后會(huì )自動瞬時停止巡檢,啟動消防泵,消防結束手動關機。 消防巡檢柜設備具有聲、光報警及故障記憶功能,操作為中文菜單清晰易懂,可記憶短路、缺相、過流、過電壓、欠電壓,通訊等故障便于運行人員檢修操作。 還具有主備泵自動互換,當主泵故障后,備用泵自動投入; 主備電源自動互投,當主電源故障后,備用電源會(huì )自動投入等功能; TH-MR數字智能消防巡檢柜組成的消防自動巡檢控制設備會(huì )對上述所有功能提供數據遠傳、圖像監控、故障報警、信息打印等功能。 整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會(huì )立即發出停
前言:消防安全是經濟發展與社會(huì )安定的保障。然而,我國的消防安全基礎設施不健全、管理機制不完善、火災應急處置能力弱、人們消防安全意識淡薄等問題嚴重制約著消防安全的發展。
隨著我國社會(huì )經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分。基于此,文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。
智能建筑與消防工程的檢測驗收 2005-9-6 趙英然 摘要:消防報警及其聯動控制系統工程的檢測驗收是整體建筑施工的重要環節,明確和規范其工程的檢測驗收是消防監督機構加強消防工程施工管理、維護消防工程市場秩序、保證工程質量和安全、促進消防工程市場建設和發展的重要手段之一。關鍵詞:智能建筑 消防工程 檢測驗收 1 消防工程檢測驗收的意義 消防報警及其聯動控制系統工程是構成建筑工程的基本單元,因其專業要求嚴、技術含量高而直接關系到整個建筑物體的消防安全,關系到防火滅火的成敗。《建筑法》、《消防法》和公安部、建設部的有關法規文件都明確規定了要對消防工程實行消防監督、專業許可制。消防工程專業設計、施工、監理、檢測、驗收是整體建筑設計、施工等的專項工程,可以說是比其他專項工程還要獨立的特殊工程。同時,也是計算機、網絡(luò )、控制、通信等各種技術在智能建筑中的集中應用和體現,是構筑樓宇自控系統等建筑智能化系統不可缺少的重要組成部分《消防法》明確指出,按照國家工程建設消防技術標準進行消防設計的建筑工程竣工后,必須經公安消防機
各位大哥大姐幫幫小弟給點做這個畢業設計的意見或者資料我是建筑環境與設備工程專業的,做畢業設計時,老師丟了這個題目給我,雖然學過一點關于智能建筑,但只是皮毛,希望各位電氣自動化,控制理論的前輩幫幫忙本課題的具體任務:1、掌握分級分布式的控制系統的特點和設計思想,設計分布式智能消防報警控制系統的整體結構;2、掌握探測器與區域火災報警控制器的工作過程,實現區域火災報警控制器與探測器信號的處理及通信;3、完成分布式智能消防報警控制系統的方案設計、控制原理圖、電路圖、設備選型及應用軟件的整體框架設計;4、應用組態王開發軟件完成分布式智能消防報警控制系統的控制界面設計。課題的具體要求: 1、完成消防報警聯動系統的設備選型及配置;2、完成消防廣播電話系統的設備選型及配置;3、完成消防自動噴淋滅火系統的設備選型及配置;4、控制系統應方便的實現消防的防區分區設置;5、完成系統控制原理圖、電路圖的設計;6、完成控制軟件的框架設計與控制系統的界面設計。小弟叩首再謝各位了
一、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,火災發生時,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙、霧、火,到達安全地帶。使逃生者得到生存的機會(huì )。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,在火災發生時,能夠對人們的逃生路徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,降低被困人員傷亡率。
1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明。火災應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明。這些工作場所主要是些消防工作區域,例如:消防控制室、電話總機房、配電房、發電站、水泵房、風機房等。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人會(huì )問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域、熄滅備用照明,所以其使用時間比較長。除了備用照明外,火災應急照明最重要的是疏散照明。火災實例證明,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,其原
智能消防
智能消防專題,為您提供智能消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能消防 相關的專業交流討論,更多智能消防相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子