狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 工業廠房的室內消防問題

    我們一般做工業廠房,60X12X12米的廠房體積不到10000立方米,只有兩個大門,我一般是靠近大門做一根立管,10升/秒的水量,用雙栓室內消火栓,可外院的人說建規不允許用雙栓消火栓,是這樣嗎?為什么?那雙栓用在什么地方呢?請各位高人解答,謝謝!還有就是階梯型的廠房,只有30多米(分別是3層,4層,5層),他設置了三根立管,單栓;我一般做兩根立管,雙栓的.因為是框架式的,我用的管牙接口,沒放消防水帶,這樣行不?

  • 關于工業開發區的消防問題

    某開發區,由許多工業廠區組成,每個廠區建設許多二層或三層廠房和五層辦公樓。規劃水源有兩個,現在水源只有一個。工業區給水管網成環狀布置,水量滿足消防要求。在這種情況下,每個廠區還要分別設消防水池嗎?如果設,是不是有些浪費。

  • 工業廠房不設室內消防能通過嗎?

    現有一鋼結構工業廠房,3連跨(24米+27米+24米)×147米(長)×14米(高)=154350立方。依據建施圖設計說明,該廠房耐火等級為二級、火災危險性分類為丁類。建設方為降低造價,希望不設室內消防。《規范》第8.4.2條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類廠房和庫房,可以不設室內消防給水。請教各位老師,該廠房依據第8.4.2條規定不設室內消防給水,審圖時能通過嗎???

  • 工業廠房消防水泡的設置!

    工業丙類廠房,泡沫發泡成型加工車間,室外消防水量40L/S 室內消防水量20L/S 廠房為高大空間 凈高大于8米 是不是不能設置自動噴水滅火系統,要改用消防水炮 。消防 水泡的設計壓力應多大 水泡是否要單獨設置水泵供水! 謝謝

  • 海灣消防最新樣本(工業與通用)

    海灣消防最新樣本(工業與通用)

  • 工業廠房是否要設置消防廣播?

    我現在做的一個是工業廠房(主要是物流商鋪),高度為18米!設計圖紙有消火栓系統、自動噴淋。電氣圖紙也設計了相應火災自動報警。施工單位聯系單問是否需要增加消防廣播及樓層層顯。我查了下資料,好像是可以不設置的!不知道行不行!另外,我這里還有個5層的冷庫,里面設置的是消火栓系統。施工單位聯系單問消火栓起泵按鈕是否要帶報警地址?一直是做工業建筑的,接觸的大部分都是消火栓系統、水池泵房、消防聯動!沒有接觸過這類問題!想請教下大家!有些概念也不是特別清楚!

  • 工業建筑廠區消防設計疑問

    有1個新的工業廠區,有多個工業建筑無。大部分建筑為丙類多層、高層工業建筑,均設置了火災自動報警系統(帶聯動功能)。我想按照如下方式設計:1、全廠設計一個消防控制中心,設置在某個廠房的一層;2、設計了火災自動報警的工業建筑均設置1個區域報警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)設置區域報警控制器。 疑問:這個值班室(或DCS控制室)均不在底層,是否滿足規范要求?3、區域消防控制器通過聯網方式與消控中心的集中火災報警控制器聯絡(luò )。4、由于有十多個倉庫,是否每個倉庫都需要單獨引信號二總線、DC24V電源二總線、消防電話線。 疑問:如果每個都單獨引,線路實在太多了?歡迎大家發表意見。謝謝!!!

  • 急問!關于大型工業廠房消防泵揚程

    目前在做一期,整個系統已確定,尚未開始施工。消防給水系統(消防栓和噴淋系統)為二期預留,即一期和二期共用一套消防泵和穩壓泵、罐。現在業主提出二期的辦公樓層高比一期高7米,二期距水泵房150米。請問各位,消防泵和噴淋泵只要簡單的把揚程各加上7至10米嗎?這樣會(huì )不會(huì )使近處的一期水系統超壓?還有其他辦法嗎?比如在近二期處設置加壓裝置。請賜教。謝謝!

  • 工業小區消防報警系統如何設置?請教

    本人現在做一個工業小區的設計,現在進行單體設計,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,定為丙類廠房,肯定是上消防報警的,那么,是每個單體單獨上消控室,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,8棟廠房均是對外出租!

  • 求助 一個工業廠房的消防

    一個印刷基地的廠房,超過12米的層高 好象不能設置自噴和消火栓 應該做什么消防的設計?-----一個新手的求助 謝謝

  • 請教工業甲類建筑廠房消防設計

    甲類工業建筑消防設計甲類工業廠房 除設計消火栓系統和建筑滅火器還應設計其它滅火系統嗎?我現設計藥廠的甲類原料藥車間目前只設計消火栓系統和滅火器還需設計其他滅火系統嗎甲類液體有甲醇,氯仿等地上兩層車間 每層5m。請教各位兄弟姐妹,在這里謝謝了!

  • 工業消防不需要非消防電源切除嗎?

    工業消防的非消防電源不需要切除嗎?我做的一個電廠正在施工階段就發生火災,幸虧消防部門及時趕到才撲滅了火,工業上的電纜本來就多,密密麻麻的全是電纜,一著火火勢馬上就變大 電起火蔓延時很迅速的,我們在電纜上有敷設感溫線,但是工業消防上都不設計非消防電源切除,這個為什么呢?是不是考慮停電的話損失太大而不設計?工廠也有人上班啊,萬一著火電纜還帶電!說著火就馬上一大片,而且濃煙滾滾!實在是安全隱患......

  • 工業項目萃取車間消防設計方案

    金屬新材料萃取車間,萃取槽內裝有磺化煤油,請問下各位專家這種專家每個防火分區采用哪些消防設計方案比較好?是每個防火分區統一采用全淹沒的滅火方式,還是單個萃取槽單獨采用全淹沒方式?一般采用什么系統保護?感謝

  • 工業廠房供配電照明避雷接地及消防

    本施工圖為某公司廠房工程2#工業房子項,設計范圍為樓內供配電、照明線路、避雷及接地等。弱電設計為消火栓控制線路。:kiss:

  • 工業園區建設智慧消防有哪些好處?

    隨著社會(huì )經濟的迅速發展,工業生產園區日益增多,然而在工業園區的建設規劃過程中,多數消防規劃不合理,普遍存在消防安全隱患;并且入駐企業規模參差不齊,消防安全意識淡薄,盲目追求企業利益最大化,忽略企業消防安全管理,導致火災事故屢有發生,抓好園區消防安全工作已經成為迫切要求,需要技術先進、穩定可靠的智慧消防系統來保障園區消防安全。

  • 工業企業中消防設備的電氣設計

    工業企業中消防設備的電氣設計

        1 電氣消防工程設計及施工的重要性     電氣消防設計是電氣設計的重要環節,正確設計電氣火災防范圖紙,是確保建筑物使用者生命、財產安全的重要防線。近年來,電氣火災頻發,20世紀80年代以前,火災年平均造成的損失低于3.5億元,1993年以后,由火災造成的經濟損失年平均值約十幾億元。由此,電氣消防工程的重要性不言而喻。火災發生后,火勢的蔓延速度非常迅速,在此情況下,僅依靠消防人員的救援常常無法保障相關人員的生命及財產安全。因此,設計單位對建筑電氣設計中的消防設計應更加深人,針對現行國家標準,設計人員必須充分理解規程、規范對電氣消防設計的要求,采用技術經濟合理、安全可靠的建設方案及相應措施。     2 建筑電氣消防設計的主要內容     2.1 設計火災自動報警系統    &

  • 某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙

    圖紙簡介: 本圖是某工業建筑廠房消防單項專業設計圖紙,圖紙包括設計說明、一層消防平面圖、二層消防平面圖、三層消防平面圖及消防系統圖。 投稿網友: huangxin861 上傳時間: 2014-07-16

  • 某工業三層廠房給排水消防設計施工圖

    圖紙簡介: 這是某工業三層磚混結構廠房給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水、消防設計說明,一層至三層給排水消防及滅火器平面布置圖,屋頂水箱間給排水平面圖,給水、排水、消火栓系統圖。 投稿網友: zbm23lp 上傳時間: 2014-

  • 單層工業廠房是否必須設置消防水箱?

    建規8.6.3設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,并應符合下列要求:一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱;二、。。。幾個問題:1)臨時高壓的單層工業廠房是否也必須設消防水箱,若必須設,設置高度如何確定?2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是這么寫的?不知道假如僅有水流出對滅火有什么意義呢?3)是否可以用穩壓罐聯鎖啟動消防主泵的工作方式?在石化企業中一般都是如此設置,大型石化企業的火災危險性比起單層工業廠房來可是沒法比。4)建議建規適當取消消防水箱,意義不大。

  • 請教一下:工業廠房消防排煙量怎么算?

    由于沒有接觸過消防的設計,對消防規范也不熟悉,現在遇到一個案子,要設計消防排煙,請教各位大蝦,排煙量怎么計算?廠房面積:400平方米在二層(共二層)

點擊加載更多

工業消防

工業消防專題,為您提供工業消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業消防 相關的專業交流討論,更多工業消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

50平米小戶型裝修多少錢

消防檔案

欧美老妇乱熟| 野花视频在线观看免费| 九九必精品| 烟台论坛| 国产中文字幕视频在线观看| 亚洲AV无码久久寂寞少妇| 色呦呦亚洲色呦呦| 无码人妖v在线观看| 你懂得小网| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 色婷婷的五月| 欧美国产日韩| 亚洲情涩| 精品一区二区国产| 亚洲地址一地址二地址三| 亚洲码欧美码小说| 精品尤物国产尤物在线看蜜臀| 国产大黄片天堂视频一区| 中文字幕无码在线| 无码成人在线| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| www777777com| 精品伊人久久| 97成人电影| 久久只做精品| 久久999精品久久| 色呦呦在线观看视频| 日韩另类一区| 麻花精品久久久久久久99蜜桃| 熟女丰满老熟女熟妇| 久综合色| 西乌| 91久久久久久久久| 中文亚洲日韩乱| 97AV网| 欧洲亚洲一区 在线观看视频| 国产精品一亚洲AV日韩AV欧| 九九免费AV| 日本中文字幕精品| 女同久久| 香蕉视频色在线观看|