狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 學校與小區消防給水的區別

    做整個學校時,幾乎每幢建筑按規范都要做室內消火栓,但學校總體的設計是從屬于小區給排水設計規范的。室外生活消防共用系統是沒有疑問的,但是室內消防系統可就疑問多多了。因為本學校均為多層建筑,且無自動噴淋。雖然按規范設了室內消火栓,但是主要是依靠外救,室內消火栓也是為了讓消防隊員方便使用。所以不設消防水池和泵房。消防前十分鐘用水由校內32米的水塔供給。這樣的做法是否可行,有無違背規范之處,請常做學校的各位指點。

  • 關于學校的生活給水及消防給水的討論

    本人現在所手接的一個項目,是一個建筑面積為10萬平米的學校,里面有一至六層的各類建筑物,其中一層的有4棟,二層一棟,三層的3棟,四層的1棟,五層的1棟,六層的6棟(其中有3棟是學生宿舍);最高的有十一層,共4棟都是教師住宅。下面是本人的設計方案,不足的地方請各位前輩多多指教:給水方案一: 一,二層的建筑物采用市政管網直接給水,3至6層的建筑物采用變頻給水, 十一層的教師住宅4棟統一采用水泵和水箱供水,但是本人認為是否采用變頻而壓力變化較大,給設備帶來不利的影響,而且浪費電,因為教學樓晚上及放假時間是不用的。給水方案二: 一,二層的建筑物采用市政管網直接給水,3至6層的建筑物采用水箱和水泵給水,十一層的教師住宅4棟統一采用變頻供水,但是本人認為是否水泵不好控制且水泵啟動的次數過大,考慮加一個氣壓罐,也不是辦法。消防給水方案: 只在最高的十一層教師住宅樓上每棟設置12立方的消防用水量,其他層數的建筑不需要設置了,由水泵房集中加壓,在校區內消防管是連通的這樣可以滿足其他的建筑。請教各位,給水方案選用一好呢還是二好,還有消防

  • 學校自建水源用來沖廁及消防

    這種情況選用沉淀池和重力無閥濾池,這兩種池均有標準圖,是否只要按流量和大概的水質選好標準圖就行了。還有別的比如濾料啊,配水啊,反沖洗啊。要不要出流程圖和平面配管圖????或者還有其它東西要出??

  • 關于學校小型體育館消防設計

    我在做一個小體育館,里面座位600多個,一層主要為籃球場和游泳池。局部有2-3層是辦公,其余地方鏤空。目前建筑定性為體育館建筑,那么座位數不到1200不上消火栓,目前是考慮做消防軟管卷盤, 但是又有人說你立面有些辦公雖然是配套的辦公但是你這個就得按辦公樓來套規范體積大于10000了,你就得上消火栓?現在糾結是否上消火栓系統,因為規范明確說了體育館,而我這個建筑就定性的是體育館,但確實里面有配套的辦公和活動室。

  • 學校從湖中取水用于沖廁和消防

    這種情況選用沉淀池和重力無閥濾池,這兩種池均有標準圖,是否只要按流量和大概的水質選好標準圖就行了。還有別的比如濾料啊,配水啊,反沖洗啊。要不要出流程圖和平面配管圖????或者還有其它東西要出??

  • 學校室內體育場怎么考慮消防?

    我們最近接了一個學校室內體育場!我看了一下建規體育場它是按座位的個數來考慮消防的!這個學校室內體育長沒有座位!應該怎么考慮?請大家幫幫忙!謝謝了!我把平面圖傳上!

  • 學校體育館消防主管是否可以焊接????

    學校體育館消防主管是否可以焊接????

    采用市政供水,消防主管(熱鍍鋅鋼管)有多處焊接現象,消防支隊說消防管沒有明確規定焊接規范,但是我查詢了 消防管(熱鍍鋅鋼管)存在多處焊接; 不符合BG50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》第4.1.3條之規定,管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,管徑大于100mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭火卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭焊接處應二次鍍鋅;

  • 特致珈:學校消防智能改造

    近年來各大高校數量多,人員密集,致災因素復雜,學校歷來是消防安全管理的重點單位。近幾年來,隨著高校發展規模的擴大,高校火災也頻頻發

  • 關于學校里的給水及消防系統設計

    各位同行及師父門你們好,小弟我所在的設計院剛接了一個建筑面積有十萬平米的學校,最低2層,教師住宅最高11層(共6棟),教學樓6層。因為本人剛畢業不久,這么大的工程沒做過,所以這整個學校小區里面的給水及建筑物的消防系統不知怎樣設計才合理及經濟,請各位幫個忙,提個合理的方案供本人參考,本人張感激不盡,這里先謝謝各位了。本人的初步方案是才用水箱供水,但是那么多水箱水泵的控制有困難,才用變頻又浪費,所以不好解決。

  • NND,又做到個學校室外消防,難題啊!高手請進!

    這個學校全是多層建筑,有市政自來水,給我們設計的時候學校已經設計做了一個水塔,說是水塔供10分鐘消防用水量,不知道要水塔干什么,如果市政水壓力不夠加壓不就行了,應該比做個水塔省錢吧?!現在有水塔的話我是不是要做兩道管道,一道生活加室外消防用水,生活用水管再接到水塔上,水塔出水,再來一道室內消防管網啊?!

  • 學校實驗樓室內消防水量如何定?

    本人最近一設計,項目為學校實驗樓(物、化、生、美、音、計算機教室),樓5層,體積10500立方米,那么,消防給水是按科研、試驗樓的15l/s,還是按教學樓類的10l/s?緊急!謝謝!

  • 學校食堂的消防設計應該怎樣才合理?

    本人正在做一個學校食堂的消防設計,但看過很多書好象都沒有提到食堂的明確規定,到底學校食堂應該怎樣設計才合理?哪位高手請賜教一二

  • 學校消防工程求解謝謝各位大蝦拜托!!

    各位大蝦求指教,剛遇到一個工程求助幾個問題,這是一個教學樓6層消防工程,為低層建筑,平面布置圖消防局說疏散通道不合格,也沒說清楚哪里不合格,附上圖請各位詳細指點指點(最好根據規范把所有問題列出來!!謝謝),還有根據學校平面圖需要設置噴淋系統嗎?疏散通道的計算具體步驟是什么能否列出來?萬分感謝啊!!還有如果是幼兒園或者幼教能使用那么高的樓層嗎? 上傳不了圖片,哪位大蝦可否留個QQ號!!

  • 學校實驗群樓合用一個消防水箱

    三棟實驗樓,兩棟6層,一棟4層。是不是設置一個18m3的消防水箱在其中一個6層樓上,然后把三棟樓的消防連成一個環狀管網系統,就可以了?

  • 某學校四層綜合樓給排水有消防水箱

    圖紙簡介: 某學校四層綜合樓給排水,屋頂有消防水箱是 投稿網友: dylanlijie 上傳時間: 2013-05-24 圖紙省份:

  • 某學校四層綜合樓給排水,有消防水箱

    某學校四層綜合樓給排水有消防水箱

  • 某學校室外消防水池及泵房設計圖紙

    圖紙簡介: 某學校室外消防水池及泵房設計圖紙含建筑、結構、水、暖、電的圖紙 投稿網友: qq184374593 上傳時間: 2013-06-21

  • 某學校綜合實驗樓給排水消防圖(四層)

    圖紙簡介: 某學校綜合實驗樓給排水消防圖(四層),圖紙包含以下內容:給排水施工圖總說明、首層給排水、消防平面圖、二層給排水、消防平面圖、三層給排水、消防平面圖、四層給排水、消防平面圖包括各種化驗室等等,圖紙僅供參考! 投稿網友: dylanlijie 上傳時間

  • 某學校六層磚混結構公寓給排水消防施工圖

    圖紙簡介: 這是某學校六層磚混結構公寓給排水消防施工圖,內容包括:給排水設計說明,地上一層至六層給排水消防平面圖,屋頂平面圖,生活給水、排水、污水、雨水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: bljhx1 上傳時間: 2014-07-0

點擊加載更多

消防學校

消防學校專題,為您提供消防學校相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防學校 相關的專業交流討論,更多消防學校相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防檔案

100平米小戶型裝修

欧美日本xxx激情| 狠狠色噜噜狠狠狠7777米奇| 精品国产一区二区三区不卡| 日韩精品无码精品无码| 国产精品视频在线观看| 欧美狠狠a| 少妇毛片一区二区| 黄色av免费看| www.wuye| 少妇激情av一区二区| 久久男人色天堂| 男女国产动态| 一区二区三区国产亚洲网站| 欧美老熟妇一区二区| 国产日韩欧美91| 久久人人爽人人片av人成| 介休市| 久久AV无码精品人妻系列| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 日韩无码中文字幕一区二区三区| 欧美成人精品一区二区男人小说 | 色婷婷日韩| 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 人人插| 日韩偷拍久久| 夜夜操夜夜看| 国产精品成人国产乱一区| 亚洲一区二区三区涩爱av| 欧美一区2区| 国产一区二区三区内射高清| 日韩人妻精品中文字幕 | 日本尺码1码2码3码| 色狠狠一区二区三区香蕉| 久久涩 综合| 午夜成人影视| 婷婷俺也去| 亚洲熟妇无码一区二区三区导航| 久久久偷拍| 县级市| 男女AV图片| 激情综合 欧美|