請問最新的消防規范有沒有對疏散指示燈有要求,順便有達人能幫忙找一下消防規范,謝謝我不知道這個問題應該在哪里請教,就冒然發到電氣論壇了,請見諒。
現場在樓梯間的疏散指示的箭頭是朝向下一層有一同事菜鳥同事說他看過一本規范是說應該朝向屋面感覺應該不合理 所以問他是哪本規范。。。。他說不清楚求前輩解答
本商場內地下室有一路消防應急雙頭燈與消防指示燈公用一條線路,現在線路已燒斷,并且線路有多處因發熱粘貼在一起。請問哪位給我分析分析原因。首先電線是硬質銅芯線,截面積2.5mm。首先應該排除用電量大,因為本身消防應急雙頭燈機消防指示燈負荷較小。另外短路的話也應該排除,因為如果是短路的話應該是線路直接燒斷,不應該是多處發熱線路粘貼在一起吧。請各位幫嗎看看分析分析一下。(還有地下室環境濕度較大)
消防控制柜,用于接收、顯示、處理火災報警信號,控制相關消防設施的
疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,有風就會(huì )晃動,監理說需要固定,,吊鏈安裝可以的話,該如何固定呢?
我現在再畫一個車庫 我想問一個問題 我有幾盞疏散指示燈 指向消防前室的 但是離這幾盞疏散指示燈的地方有一個車庫車道入口比離前室近, 審圖說離這近讓我指向車道入口 我想問下可以不 感覺這樣逃不要被駛下來的車撞死的啊 呵呵
收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志。《火規》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。
火災自動報警規范里要求火災確認后強制接通疏散指示燈。但我們配線時都沒有給疏散指示燈回路配強制啟動線,也就是只有L,N,PE線一般做的都是常亮型,是不是跟“火災確認后強制接通疏散指示燈”有沖突??請大家討論一下!!
請教大家一個問題:在技術措施上和建筑電氣設計規范上,疏散指示燈的安裝間距一般都在20米以?xún)龋F在大的商場里面,指示燈的安裝間距一般都是在5米以內；掷是什么则？是不是對于商場有特別的要求還是那本規范上有要求?謝謝各位的解答
請教一下:KYN28中置柜上手車工作位置和試驗位置應該分別選用什么顏色的指示燈?
現在配電柜用的指示燈. 如ad系列.有額定電壓220伏以及380伏等. 是led發光管經阻容元件降壓組裝而成. 功耗較低.不過 在使用中經常出現虛亮的情況. 也就是設備主回路停止運轉以后. 運轉指示燈不能由亮轉變到完全滅的狀態. 而是虛亮.使操作工分不清設備處于何種狀態. 這種現象我發現原因是互感的作用.而使指示燈的供電回路帶有較低電壓導致虛亮 . 問題來了.請問大俠碰到過這樣的現象嗎?應當怎樣解決?謝謝
這個樓梯間的 安全指示燈應該怎么放置, 我這樣放置對嗎? 在線等 急~ 跪謝各位大大~!!
各位做建筑照明的高手,我是做變電所的,因為變電所如果不是全戶內的話一般都只有兩層樓的,所以以往的工程中變電所是不裝出口指示燈和疏散指示燈的,只裝應急照明就行了,但是現在消防審查的時候要求安裝,我看的設計手冊上也沒有說是否能和正常照明電源線合在一起,我個人的理解是既然出口指示燈和疏散指示燈是用蓄電池來供電的,所以出口指示燈和疏散指示燈的電源線應該是可以和正常照明回路電源線合在一起的,所以我想向各位高手討教下的,謝了
求教,低壓電容柜的放電指示燈比如AD16-22F/380V和普通的AD16-22A/380V有什么區別?低壓電容器三角形連接后和普通的指示燈并聯,有沒有問題?我這邊發生了故障,不知啥原因?××××××××在電容器聯接觸器的中間并聯了指示燈380V,AB相之間一個,BC相之間一個。在運行了幾天后,接著發生了短路故障!
疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,安裝在樓梯間、過道邊,安裝高度為0.5m; 2.安全出口疏散指示燈,安裝在進出門口,安裝高度為門框上口0.1m; 3.停車場、商場誘導式疏散指示燈,吊裝在天棚上,安裝高度>2.5m。
有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?
遇到這樣一個問題:最近做了一個圖書館的火災自動報警系統,水施有消火栓系統(有屋頂水箱,無水泵)。審圖的說,應該做水箱液位指示,并說違反強條!我查了規范,可沒有說消火栓系統必須做液位指示啊(又不是自噴)!水泵都沒有,不知做液位指示起什么作用?不知道有沒人遇到過啊!說說你們的看法哈!
無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的