請教下各位,消防控制模塊的功率是多大的,找了好多資料都無法獲得,上次有單工程,因斷路器分勵脫扣功率過大,造成消防中心無法正常脫扣,因此損壞了不少的斷路器分勵線圈,有些資料顯示是2A,不知具體是多少,請教各位大哥.
最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,安裝及調試過程都很順利,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的。但是還是理解不透里面的原理,比如說模塊的工作原理、按鈕的起停原理、反饋原理。希望大家來討論一下!
各位大俠我想請教一下:需在消防主機上直接手動控制的設備如:消防泵,噴淋泵,正壓送風機, 消防電梯等,現圖紙設計為兩根線帶一個1807模塊就可以了,但業主指定要用海灣產品 , 供應商說要用四個模塊才能控制一個設備(8303,8302A , 兩個8202C)請問是這樣的嗎? 難道海灣比松江的復雜嗎?
請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。
給客戶報了一臺消防控制柜,一用一備軟啟動,完了之后客戶問弱電消防模塊有沒有算進去,然后很迷茫。不知他的意思是否出現火災后,能自動啟動水泵,客戶那邊是消防水泵。
請問圖上模塊c是干嗎的,是消防強啟控制模塊么?本樓是16層民宅,eps供電。不要笑話小弟,注冊很早但是一直不會(huì )發帖
像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂(lè )以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的
一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!
消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米; 2、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米; 3、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,消防控制室的面積除上述規定外,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊
最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房、送排風機房、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,請問:如何確定消防控制室尺寸?
今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!
什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!
[求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?
消防模塊控制帶DC24V分勵脫扣器的塑殼斷路器斷開,但是塑殼斷路器沒帶輔助觸頭,請問當控制中心發出動作指令后,怎樣知道塑殼斷路器已經跳閘了。:handshake
給大家分享一下
請各位大俠指教,消防聯動控制的模塊設置的基本原則是什么?我做的是一棟5層加地下一層的商業樓的防排煙和聯動控制的課程設計。哪些閥門、風機以及風口需要設置模塊,設置什么樣的模塊,請各位教教我,不甚感謝!
請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?
畫白的圈的地方是我不明白的地方,對這圖我的理解只有以下概念雙電源供電(一路正常電,一路備用電)一用一備,當市電停掉自動投入另外一個回路的電(柴油發電機或者另外一個回路),這樣對于后面的用電設備并不影響,為什么在母排(青色線)后面畫白圈的部分不懂。這里的消防控制模塊做社么用處嗎?
消防控制系統中,像 警報裝置 啊 這些東西 前面都需要裝一個什么 輸入 輸出模塊。。。新手上路,只是看圖畫,但是不知道其中的詳細。能否有為前輩把幾個常見裝置的模塊 是輸入 還是輸出 解釋一下感激不盡
消防控制模塊
消防控制模塊專題,為您提供消防控制模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制模塊 相關的專業交流討論,更多消防控制模塊相關內容請訪問