隨著經濟的發展,社會(huì )的進步,消防安全越來越與人民群眾生產、生活密切相關,良好的消防安全環境是各項工作基礎,是社會(huì )穩定的基本保障。通過開展社區消防建設,既解決了因消防部門警力少,任務重,想抓又無精力抓的困境,又能夠讓社會(huì )全體人員積極參與到消防工作中去,既保證了社區有一個良好的消防安全環境,又提高了全民消防安全意識。但現在社區日常消防監督管理工作已經遠遠滯后于社區本身建設發展的要求,所以社區消防是消防工作改革、發展的必然趨勢,是實現消防工作社會(huì )化的一條重要途徑,也是當前消防工作的一個重要任務,一項系統工程。 一、當前社區消防工作現狀 1、重視程度不夠,工作運行機制不完善 長期以來,各級政府和行政管理部門都把主要精力放在對企事業單位、公眾聚集場所等重點單位、部位的消防安全管理上,忽視了對社區的消防安全管理;社區群眾生活水平逐步提高,但消防安全意識沒有相應提高,安全防范意識薄弱,自防自救能力差,消防安全沒有受到應有的重視,致使消防違法違規違章現象時有發生,形成火災隱患。同時作為社區管理者的居民委員會(huì ),因管理機制不完善,任務繁瑣復雜,管理人員工作量大,涉及面寬,職責
安科瑞 于洋
國務院關于進一步加強消防工作的意見 國發〔2006〕15號 國務院 二○○六年五月十日 各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構: “十五”以來,在黨中央、國務院和地方各級黨委、政府的領導下,全國消防工作取得明顯進步。消防安全責任制進一步落實,全社會(huì )防控火災的能力明顯提高,重特大火災事故多發勢頭得到初步遏制。但是,當前消防工作形勢依然嚴峻。一些地區、部門和單位對消防工作重視不夠,公民消防安全素質仍然不高,全社會(huì )消防安全基礎仍然薄弱,重特大火災事故時有發生。為有效預防火災事故,減輕火災危害,保障公共安全,現就進一步加強消防工作提出以下意見: 一、指導思想、工作原則和工作目標 (一)指導思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實科學發展觀,按照構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的要求,深入貫徹《中華人民共和國消防法》等法律法規,全面落實預防為主、防消結合的方針,努力構建“政府統一領導、部門依法監管、單位全面負責、群眾積極參與
1 前 言 隨著我國改革開放、社會(huì )主義市場經濟的發展和加人世界貿易組織,我國的經濟和社會(huì )管理體制等許多方面發生了深刻的變化,經濟成份和經營方式多樣化、社會(huì )組織形式多元化、就業崗位和就業方式多樣化日趨明顯,特別是政府職能發生了顯著變化。既履行行政執法職能,又為經濟與社會(huì )發展提供安全保障服務的消防工作,也要隨著轉變以適應新形勢的要求。消防工作社會(huì )化是適應形勢發展的必然要求,要在全社會(huì )建立起各級人民政府領導下的單位責任自負、隱患自除、風險自擔,公安消防機構依法實施監督的消防社會(huì )化運行機制。公安消防機構也必將由計劃經濟時期形成的包辦式監督模式轉變為監督、指導、服務型模式,通過監督實現對全社會(huì )消防安全的宏觀控制。 2 建立健全消防安全法律體系為實施依法治火奠定基礎 市場經濟是法制經濟,作為為經濟發展和社會(huì )進步保駕護航的消防安全工作,要按照社會(huì )主義市場經濟
一、 消防工作方針: “預防為主,防消結合”;消防工作,包括防火與滅火兩個方面。
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會(huì )啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
沒有消防工作經歷可以報考消防工程師嗎怎么報考 消防工程師報考條件: 本科消防工程專業畢業4年,相關專業畢業5年,其他專業畢業6年
消防工作實行“誰主管、誰負責”原則的含義有哪些?消防工作實行“誰主管、誰負責”原則,就是誰主管哪個單位、哪項工作,就要對哪個單位、哪項工作中的消防安全工作負責。它的基本含義是:(1)一個地區、一個系統、一個單位的消防安全工作要由本地區、本系統、本單位自己負責。(2)行政主要領導、法人代表要對消防安全工作全面負責,是當然的防火負責人。(3)法人代表、授權擔負某些工作的領導和各個部門,要對分管范圍內的消防安全工作負責。(4)車間、工段、班組以及每個干部職工,要對自己管轄工作范圍內的消防工作負責。
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,罐內壓力降低,當降低到一定壓力時,壓力傳感器發出信號,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,電磁閥關閉,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,給氣壓罐補水補氣。 當水位達到上限時,實水泵停止,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,電磁閥開啟,罐體排水。當水位達到下限時,補水泵再次啟動,這樣循環多次,直到罐內壓力、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位。 1、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵,供給所
自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定
消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期為數小時至數百小時任選,周期時鐘自動啟動巡檢程序且具有手動巡檢功能。消防智能數字巡檢設備輸出巡檢指令逐一對主回路進行巡檢,巡檢返回信號取自于各電器元件的主輔助觸點。反饋信號時間允許值不大于2S。主回路巡檢完成后,巡檢控制器會(huì )發生下一個巡檢指令至無壓巡檢裝置,該裝置接到巡檢指令后會(huì )依次對消防水泵進行低速無壓巡檢。巡檢時電機轉速較低,系統不產生水壓。祥泰電氣提示巡檢時,消防泵的驅動功率很小,約是泵電機額定功率的百分之一左右,所以節能顯著。整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會(huì )立即發出停止巡檢的指令,瞬時啟動消防泵完成消防任務。只有到了下一個巡檢周期且無消防事件發生時,才開始一個新的巡檢運行過程。巡檢時,若水泵發生故障會(huì )給出故障報警信息。當發生輸入過電壓、欠壓、缺相、輸出過電流、短路時控制器會(huì )向消防中心發出報警信息。這種
小弟想求助在各種地點如廚房或其他工作環境下。消防噴淋應該用多少度的,最好能告訴兄弟是哪個設計規范里寫的讓小弟好去查一下,歡迎給位高手發言
如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
1、玻璃球灑水噴頭
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力
請問諸位, 消防巡檢是每月一次嗎?(主要指消防泵),另外巡檢時水泵是悶轉還是從試驗排水管(就是出水管上接出的DN65短管)出水?每次運行多久?30秒?剛才在網上查了一下, 沒找到確切的資料, 求教了!
消防工作
消防工作專題,為您提供消防工作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防工作 相關的專業交流討論,更多消防工作相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量