狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。

  • 消防報警系統安裝工程方案

  • 關于裙房的消防報警設置

    一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過

  • 有關消防報警的一個問題

    一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會(huì )做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。

  • 關于消防自動報警的一些問題

    安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!

  • 關于消防報警線路的問題

    關于消防報警線路的問題

    本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了

  • 關于消防報警的一個問題

    《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?

  • 為什么要安裝消防物聯網?

    ——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 18層居民住宅樓需要安裝消防報警系統嗎?

    各位前輩:請問18層居民住宅樓(算綜合樓吧下面是商鋪)、一梯兩戶至三戶、有電梯前室需要安裝消防報警系統嗎?都需要消防那些報警設備?謝謝

  • 消防配電回路是否需要安裝漏電火災報警系統

    消防配電回路是否需要安裝漏電火災報警系統?有些設計院圖紙要求含消防配電回路所有配電都需要安裝,而有些特別提出消防配電回路不需要安裝,各位怎么看?

  • 一建機電消防技術自噴系統報警閥安裝

    我看建材的時候有一個問題,就是自動噴水滅火系統施工程序,230頁寫的是干管安裝后是報警閥安裝,然后才是管道試壓和管道沖洗。而在232頁自動噴水滅火系統安裝要求里面說報警閥的安裝在供水官網試壓,沖洗合格之后進行。這樣是不是前后矛盾。請教了

  • 求救:消防報警安裝工程結算應該套哪個定額?

    大家好,我是山東省的,給一家建筑公司做的消防報警安裝工程(包清工),跟老板定的按96年山東綜合定額結算.現在該結算了,公司的預算員卻不按定額上的給我結算,說套那個定額不合適,像模塊用開關插座給我套,請熟悉定額的朋友跟我說說到底該怎么套?

  • 電視監控和消防報警怎么聯動呢?

    剛出來混,就碰到一個工程,要把電視監控和消防聯動起來.即消防系統的探測器發現火情后通過控制模塊把信號傳給電視監控系統的報警單元. 可是消防的控制電壓都是24V;電視報警單元常用于接受門禁系統的信號,一般是5V.現在雜整??????

  • 煙廠倉庫消防報警如何設計?

    有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.

  • 關于消防報警后非消防的切除?

    火災確認后,我們要切除非消防負荷.但該一下全部切除呢,還是象消防廣播那樣切本層和鄰層呢?歡迎各位討論?......我本人感覺不應一下全部切除.但計算總負荷時,我們是拿消防負荷與其余全部負荷相比較,取大者來作為建筑的電氣負荷,這又意味火災發生時該是全部非消防負荷一起切除了.

  • 自動報警消防聯動的一些疑問?

    有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?

  • 消防報警管線的防火處理

    在以前的施工過程當中,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。

點擊加載更多

安裝消防報警

安裝消防報警專題,為您提供安裝消防報警相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝消防報警 相關的專業交流討論,更多安裝消防報警相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二室一廳小戶型裝修圖

消防安全演練報道

五月天丁香性爱AV| 亚洲欧美成人久久| 激情人生| 99久久免费精品视频| 国产中文字幕1| 91精品国产乱码久久久久| 久久亚洲精品国产精品| 一区二区三区黄片i| 亚洲欧美在线| 三江| saoyaav| 思思精品首页| 亚洲色图av| 亚洲AV成人片无码另类牛牛| 好吊妞国产欧美日韩免费观看| 久久久国产精品一区| 久操人妻| 精品久久影院| 久久97超碰色中文字幕总站| 小色瓷导航| 999毛片| 免费人成精品欧美精品| av在线| 日韩欧美国产二区| 麻豆精品一区二区三区| 亚洲综合在线免费观看视频 | 97久久久免费视频| 久久久久国产精品一区二区| 欧美色网站免费| 91干逼电影| 亚洲欧美综合精品成人网站| 一区二区三区亚洲视频| 日韩V精品v无码一区二区| 国产在线/中文| 超碰com| 涩涩视频 中文字幕| 国产精品福利片| jzzijzzij日本成熟少妇| 少妇性xxxxxxxxx色武功| 中文av人妻av无码中文| 超碰操|