2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
請大家下載
gb50204-2002混凝土結構工程施工質量驗收規范
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及驗收規范
路橋十大員技術操作標準規范下載,要的講~
混凝土設計施工檢測驗收規范
混凝土結構質量驗收規范的不理解,鋼筋連接為什么有2個,主要是那個25%不理解
按《混凝土驗收規范2015》F.0.2條檢查板厚時,如板設計厚度100,檢測3點厚度分別為110、88、109,下面3個觀點,一、板厚88,偏差超過8.3.2條偏差+10,-5的規定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3點平均值102.3,符合8.3.2條偏差+10,-5的規定,該板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超過偏差+10,-5的規定,再用該批所有板最后計算合格率,與80%進行比較。請問,觀點一與觀點二、觀點三哪個對。
混凝土質量驗收規范GB50204-2011
這是中信地產開發的房子 樓板厚度設計為120mm,實際厚度頂板93mm且出現整體貫通性裂縫。地板實際厚度85mm,找平層厚達60mm。這合格嗎?
混凝土施工質量驗收規范》國標混凝土施工質量驗收規范》國標混凝土施工質量驗收規范》國標
我這有這個標準,需要的請下載。
混凝土結構工程施工及驗收規范GB50204-92)本人經過多天的思考和查找!好多人都不用這個規范了,不過我是去培訓時,聽老師說這本不要丟里面的公式還有用的,所以本人一直在找!最終自己在公司的舊規范里找到了,也自己學會(huì )了制作PDF,希望對大家有用,做的不好,請大家指點!謝謝!這是本人第三次修改標題,所以有點怪怪,給大家帶來的不便,請大家諒解!
在論壇下載了那么多好東西,不貢獻一點實在對不住
混凝土結構工程驗收規范GB50204-2002pdf版供參考
一本值得下載的東東。
水泥混凝土路面施工及驗收規范.pdf
混凝土驗收規范中,外觀質量缺陷提到:“構件主要受力部位有空洞、夾渣”的屬嚴重質量缺陷,“構件其他部位有空洞、夾渣”的屬一般質量缺陷,什么是構件主要受力部位?什么是構件其他部位?請指點。
混凝土驗收規范
混凝土驗收規范專題,為您提供混凝土驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土驗收規范 相關的專業交流討論,更多混凝土驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題