狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水泵如何選型、安裝、運行原理

    新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦?

    消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 消防水泵噴淋泵控制柜由水專業選型?

    畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?

  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 關于民規中消防水泵的定義

    請教個問題,民規199頁13.9.9條中消防水泵是特指消防噴淋泵和消火栓泵,還是包含消防穩壓泵及消防電梯潛水泵?謝謝指點

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,有噴淋系統,消火栓系統,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎?急,望高人指教。

  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1、在未啟動消防泵時,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,電壓降為312伏。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里?求教啊!!謝謝各位。

  • 關于估算消防水泵的揚程問題。。。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 室外消火栓消防水泵的選擇

    某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定啊?

  • 請教:關于消防水泵的規范解讀

    按GB50974-2014 消防給水和消火栓技術規范 10,0,12 消火水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能, 何為“機械應急啟泵功能”?

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是

  • 請問中壓消防水泵如何巡檢?

    請問大家誰做過有中壓消防水泵巡檢柜的項目,在網上找不到這方面的資料,只有低壓的。水泵比較大,1500kW的。誰能提供這方面的資料或經驗,非常感謝。

  • 消防水泵自灌式吸水的探討

    《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫

點擊加載更多

消防水泵選型

消防水泵選型專題,為您提供消防水泵選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵選型 相關的專業交流討論,更多消防水泵選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防泵組

消防泵房安裝

国产成人精品一区二三区| 午夜久久久久久禁播电影| 国产精品无码一级视频| 婷婷丁香五月深爱憿情网国产| 五月亚洲日韩欧美一区二区| 婷婷五月丁香激情综合| 人人入人人爱| 色欲天天天丝袜| 超清无码一区二区三区| 激情影视影视的免费区在线| 中文人妻一区二区| 亚洲无码三级| 欧美喷水| 欧美另类人妖| 国产精品v日韩精品v欧美精| 超碰夫妻| av天堂最新| 色小说在线影院| 久久97超碰| 91丨九色丨勾搭| 97爱| 欧美一区二区综合| 粉嫩tv久久久国产女同性| 亚洲一区女厕偷拍视频| 国产A级毛片久久久毛片| 欧美熟妇xxx| 亚洲综合色在线| 亚洲欧美国产精品专区久久| 一本色道久久综合| 人妻人人做人人澡人人添| 老司机中文字幕无码网站| 国产精品久久久久久久清| 成人电影 无码一区| 91亚洲人成极品白皙女友| 国产一级日逼无码| 最新无码高清不卡视频| 超碰资源总站人人操人人操| 日韩成人黄色电影网| 色.com| 免费亚洲视频| 2020亚洲无码精品|