小菜最近做一市政給水管道設計,道路設計中有一橋梁,跨度達到138米!我們的管網規劃這條路上的輸水管管徑為DN800,采用球墨鑄鐵管.有關給水管過橋的問題,在設計會(huì )上定為在河床下倒虹管鋪設.管線位置在道路的非機動車道下,不知在橋梁的兩個端頭處如何從護坡下鋪設管道?高程差為9.82米,水平位移為6米.冰凍深度為1.47米.我在考慮采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大蝦多多賜教!!!很急!!!
我水司的農村管網使用PVC管,經常出現脫口或被重型車輛碾破。維修時需要關閉閥門,挖開漏水部分,用鋼鋸鋸開漏水店前后的一段水管,等管網里的水流空才能涂抹膠水換掉漏水的這段管,操作起來十分麻煩。如果閥門關閉不嚴就更麻煩了。請教在這種情況下有什么簡單一點的維修方法嗎?
消防給水系統經過加壓后出水與市政給水管網連接(因消防系統同時接受市政直接供水),設置了止回閥,是否會(huì )給市政供水水質帶來影響?或者就有這方面的規定不能連接在一起,請大家指教
要鋪設兩根200的PE管,可是在人行道上一邊是隔水墻一邊是綠化,溝寬只有300.請問一下這個問題如何解決啊。。。謝謝大家
大家好,我這兩天做了一個室外輸水管線,一根3pe鋼管DN600,一根200的PE管,兩根管道并排敷設,設計中我遇到這樣的問題: 1、鋼管是不是不能借轉?這樣的話我有很多不規則的彎頭是不是只能做預制的了? 2、這兩根管道凈距是300mm,這樣的話,做支墩的時候怎么辦?還能參照圖集么 3、在畫縱斷圖的時候會(huì )有變坡點,這個變坡點也就相當于豎向彎頭,這個豎向彎頭能跟平面的彎頭設在一個點么?(不知道這么說大家能理解我的意思不?) 謝謝!
作為建設管理部門的技術人員,在某規劃新城區的給水設計中,與設計方就如下問題發生爭議,特予以請教:1、設計方只對規劃新城區其中的幾條道路作給水設計,現要求設計方提高計算書,但設計方稱只按照該新城區控制性規劃予以設計,按規范核實用水量與控制性規劃中一致即可,規劃中各片區的用水量及管網平差計算已由規劃院完成,故只按控制性規劃給水規劃部分進行施工圖設計,不知是否如此?2、管網平差計算書是否應由規劃院提供?3、設計方是否應提供相關計算書?4、設計方在本設計中應有哪些義務?5、該道路寬40米,長約4KM,中間是否應設連通管? 謝謝
做了一片多層小區為6+1層,市政壓力為0.3mpa,能不能直接采用市政壓力直接供水到頂樓?要采用分區供水是不是有點浪費了?
請大家幫我找市政給水用PVC管件資料。GB 10002[1].2-2003《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》上的不全,且為DN200以下的.謝謝
請大家幫我找市政給水用PVC管件資料。GB 10002[1].2-2003《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》上的不全,且為DN200以下一步的.謝謝!
找到了一些總結,希望可以有幫助!頂管用鋼筋混凝土管行業標準jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程質量檢驗評定標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水質標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外給排水設計規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897頂管施工規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
標準通用市政給水排水圖集
PE是一種新型管材,這幾年在市政給水中用得越來越多,這種管材和原先的鑄鐵管明顯不同,現在本人正在從事市政給水設計,不知道哪位仁兄有這種管材的節點大樣圖?有的話,懇請不吝賜教!謝謝謝謝!
市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。
現在需要做給水管PE110的隱蔽資料根據GB50268的要求,資料中我按所需開挖的邊玻定為1:0.75 溝底寬為1750MM,不知這樣對不?還有就是不光是PE110的,還是PE200的,還有PE315的,是不是都按上邊這個做啊!謝了,請高手回答啊急在線等啊!
本帖最后由 藍天飛翔 于 2016-3-25 22:24 編輯
各位前輩好,在下是2005屆本科應屆畢業生,想去市政設計院的給水所工作想知道這個工作需要注重哪些專業知識?我應該多看哪些方面的書來應對面試可能提出的問題。給水院現在除了做水廠的設計還做那些東西呢?
區域總面積約12平方公里,靠的很近的三個井取用地下水,每個井的出流量17L/S,有個6000人小區的流量就有30L/S了,現在還要我們給他設計成環網,我怎么設計啊?!
根據建筑內給排水設計規范知,高級住宅的最高日用水量170~300L/人.D,但根據市政給水設計規范知給水定額為140~200L/人.D(二區,北京)。這還是在沒有考慮時變化系數的情況下。為什么會(huì )有兩個不同的用水定額呢?
今天下午試壓DN300,全長約500m,試壓時候老是上不了0.8m帕斯卡,請問原因是什么?如何排查?這是小弟第一次獨立承擔的項目,沒有任何經驗,麻煩各位了~~~
圖紙簡介: 市政給水管平面圖,縱斷面圖,節點大樣圖,設計說明 投稿網友: mg_long 上傳時間: 2013-08-24 圖紙省份:<
市政給水
市政給水專題,為您提供市政給水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政給水 相關的專業交流討論,更多市政給水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量