狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 一般通風需與消防聯動嗎

    最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會(huì )切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 通風消防和用系統設計要點及疑惑

    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 編輯 經常會(huì )碰到排風排煙合用系統,送風補風合用系統這樣的設計。一般先確定風機,風口,最后確定風管。(1)風機的選擇(1.1)如果不合用風機,則各自分別計算排風量,送風量,排煙量,補風量。如果是自然送風,或者自然補風,則風量要取相應排風量或排煙量的100%。而機械送風或機械補風風量只需達到機械排風的80%-90%或機械排煙量的50%以上。 選擇風機時,風量要比計算值放大10%-20%(排風或排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風或補風,考慮到漏風)(1.2)如果合用風機且風量差別不大。則取兩個風量中的較大者進行風機的選取,且風機風量要比計算值放大10%-20%(排風兼排煙,考慮到漏風),5%-10%(送風兼補風,考慮到漏風)(1.3) 如果合用風機且風量差別較大,可以選用雙速風機。風量依舊要進行適度放大(參考1.1)。(2)風口設計(2.1)如果不合用風口,則分別計算風量,進而

  • 新手請教消防正壓通風的問題

    在下從網上看到說正壓風機一般放在屋頂或地下室。也不知道這種說法是否正確?下面圖片中標注為紅色的兩部分,即AT1和AT2都為正壓風機控制箱。但AT2是放在設備層,而非屋頂,AT1放在地下室。請教AT2為什么不是放在屋頂,而是放在設備層?AT1為什么不是和AT2放在同一層?  提前謝謝您的回復。

  • 線槽、給水、消防、通風吊頂內的排列?

    我們這強電弱電線槽還有水管、消防管還有通風管設計的高度都是一個標高,設計回復說根據現場調整,那應該哪個專業在最上邊,哪個專業在最下邊,哪個專業先做哪個后做?請各位有經驗的前輩指點一下吧

  • 18CJ87-1 采光、通風、消防排煙天窗(一)

    18CJ87-1 采光、通風、消防排煙天窗(一)

  • 通風/排煙/風機/消防/除塵廠家推薦!

    浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創(chuàng )建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會(huì )化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工

  • 消防控制室通風問題討論。

    今天看到一套圖紙。。。消防控制室內,采用換氣扇排風,同時機械送風,送風量大于為排風量,大2~3倍,這樣設計合理嗎?送風量大于排風量,室內必然產生正壓,消防控制室內好像沒規范規定這個方面。求討論

  • 散熱通風機的消防聯動如何實現

    在給某設備間做散熱,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,自然進風。現在有這樣一個問題,本設備間有火災報警裝置,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,不知道如何實現?

  • 長春某科研綜合樓消防、通風、采暖圖紙

    圖紙簡介: 屋面層給排水、消防平面圖,屋面層通風平面圖,屋面層采暖平面圖,消防平面圖,四層給排水、消防平面圖,排水系統圖,消火栓系統圖,采暖系統圖等,可供參考。 投稿網友: jm850214 上傳時間: 2013-12-30

  • 某高層商住樓消防通風設計平面圖~

    圖紙簡介: 某高層商住樓消防通風設計平面圖,不錯的圖紙,僅供參考,歡迎下載! 投稿網友: aweis 上傳時間: 2013-10-26

  • 三角型消防排煙天窗通風效果怎么樣?

    1、三角形排煙天窗的主要特征:

  • 消防管道與通風管道的問題

    高層地下室的自噴管道建好后,甲方增加通風管道(好象是玻璃剛的),由于甲方要在地下室做立體車庫,所以將通風管道標高上移,因此通風管道與自噴管道打架,甲方讓通風管道在與自噴管道打架的地方將自噴管道包在通風管道里.不知道這樣做可以不

  • 請教博物館珍品庫房消防通風設計

    1000多平米的博物館珍品庫房(分許多小房間),放古董用的看了水專業的消防規范,不能用水噴淋,要做氣體滅火我只做過鍋爐房的氣體滅火,是不是類似呢?有什么需要注意的還有因為要防盜,肯定沒有可開啟的外窗,通風專業還有做平時通風嗎?只是庫房,應該不會(huì )有人久留如果要通風,氣體滅火時需要一個密閉的環境,那平時通風的排氣扇管道上要設置電動閥門關閉嗎

  • 開閉所機械通風是否需要求消防聯動

    開閉所是需要安裝空調降低室內溫度已延長變壓器使用壽命,同時需要設置機械通風來?yè)Q熱,假如排風與事故排風公用的話是否需要消防聯動。一般開閉所會(huì )有設計氣體滅火及汽溶膠等消防措施,一旦發生火災勢必要事故排風,拿這個就有必要跟消控中心聯動了吧,是這么理解嗎。

  • 消防泵房的事故通風機是如何運作的

    本帖最后由 wz3218 于 2013-9-26 11:54 編輯 問題如上,電氣的問消防泵房通風機是否需要消防排煙時也運作?他的疑問是如果事故排風當普通風機,消防時是要切斷電源的,所以要搞清楚消防時是否也運作。

  • 排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚

    排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;

  • 消防止水通風套管的使用注意事項

    消防止水通風套管的使用注意事項消防止水通風套管是抗磨損的消防止水通風套管耐磨性能高,是抗磨損的耐磨管。耐磨性比碳鋼管高20倍以上,它比通常粘接而成的碳鋼輪性能優越得多。現在碳鋼輪仍是各種磨床削淬火鋼主要砂輪。消防止水通風套管中碳鋼可把碳鋼輪磨損掉。消防止水通風套管抗磨損主要是靠內層幾毫米厚的碳?其莫氏硬度為9,僅次于金剛石和碳化硅,在所有氧化物中,它的硬度是的。消防止水通風套管是采用自蔓延高溫合成——離心法制造的,消防止水通風套管中剛玉熔點為2045℃,碳鋼與鋼層由于工藝原因結構特殊,應力場也特殊。在常溫下碳鋼受壓應力,鋼層受到拉應力,二者對立統一,成一個平衡的整體。只有溫度升高到400℃以上,由于二者熱膨脹系數不一樣,熱膨脹產生的新應力場和使消防止水通風套管中原來存在的應力場相互抵消,使碳鋼與鋼鐵層兩者處于平衡狀態。

點擊加載更多

消防通風

消防通風專題,為您提供消防通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防通風 相關的專業交流討論,更多消防通風相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防巡檢設備

含鹽廢水

亚洲喷水| 最爽的乱伦视频| 久久久久欠精品国产毛片国产毛生| 欧美性sex18—19性摘花| AV片网| 免费AV操| 人妻999| 99久久夏目彩春欲求人妻| 无码国产精品午夜厕所| www.黄色com| 色小说在线影院| 国模沟沟| 精品久久久久久久久久久国产字幕| 临沭县| 精产国品亚洲| 欧美人禽色视频免费看| 久久精品香蕉麻豆影视| 久久黄色网站| 黑人巨大精品欧美一区二区奶水 | 99re热精品视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 波多精品| 99ybar| 91久久不卡一卡| 国产在线不卡一区二区三区| 精品无套| 亚洲小说综合久久| 亚洲100p| 久久久国产精品午夜一区| 五月丁香啪综合| 国产激情久久久久影院老熟女 | 大香蕉三级在线视频| 电影 在线| 新百年AV在线| 国产中文字幕你懂的| 亚洲狠狠爱| 免费看毛片久久久久久| 17香蕉在线亚洲vA| 国产乱子伦精品无码专区| 超碰大香| 777影视|