  • 消防增壓穩壓泵圖集的錯誤!

    高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,改變了常規設計做法,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,其實消防水箱在電系統正常下,消防時很快啟動水泵,是用不上那十分鐘水的,所以應該接上水箱自流出水管,從另個角度,只考慮穩壓泵送水,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么!

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 消防增壓穩壓設備圖集98S205中的疑問

    98S205圖集中20頁圖1和圖2水箱進水管應該是從地面水池由消防泵4,5供上來嗎,還是另外設泵由水池吸上來?肯請大師不吝賜教!

  • 消防水箱及穩壓增壓設備

    因為建筑空間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,那么設兩個水箱時,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,先謝了!

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖

    網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 【干貨】消防增壓穩壓設備的工作原理

    【干貨】消防增壓穩壓設備的工作原理

    本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力

  • 增壓穩壓設備在泵房的消防系統

    一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房?jì)龋窃跇琼斶€需要放置高位消防水箱么? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊。 請教各位。

  • 請教:關于消防增壓穩壓設備及高位水箱

    現有一多層停車場,高超24米,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,可采用穩壓氣壓水罐穩壓;采用時,氣壓水罐備有30秒的消防水量,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉?因為即使消防水泵不能及時工作,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,覺得理論上可行,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,謝了!

  • 關于消防增壓穩壓設備的設置必要性!

    小弟去年干了一年的施工,剛到設計院才幾個月,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,遇到一個問題,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),在設置了(設備)的前提下,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢?他們同時設又有什么優點呢?前輩們在做消防系統時都是怎么考慮的啊?一定要教教我,謝謝你們了

  • 對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢?

  • 消防和給水能合用增壓穩壓設備嗎

    1、消防和生活給水合用一個水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎?

  • 某市給排水中消防穩壓增壓設備設計圖集

    圖紙簡介: 這是某市給排水中消防穩壓增壓設備設計圖,圖紙包括:箱泵一體化設計圖集目錄,編制說明,箱泵一體化泵站變頻系統原理圖,箱泵一體化泵站Ι型,箱泵一體化泵站Π型,箱泵一體化泵站Ⅲ型,箱泵一體化泵站選型表。 投稿網友: nhb9527 上傳時間: <

  • 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集

    98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!

  • 消防增壓穩壓設備之穩壓泵、氣壓罐

    消防增壓穩壓設備之穩壓泵、氣壓罐

    穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“一用一備”的原則選用,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,使水獲得動能和壓能,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,部分動能轉化為壓力,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管。在水被甩走的同時,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,進而進入泵體。

  • 增壓穩壓設備國標圖集word版

    也來傳些資料,供分享。

  • 消防增壓穩壓裝置壓力點的設置

    請教:根據《消防增壓穩壓設備選用與安裝》圖集,壓力點的設置有四個,造成裝置的最高壓力非常高,如消防所需壓力0.38的,平時穩壓壓力到了0.8MPa(裝置在地下層)。不知有沒有其他設置壓力點做法的?

  • 為什么屋頂消防穩壓增壓設備 圖集 里的陪用水泵流量全部是3立方/小時?

    98S205噴淋不是1L/S=3.6立方/小時消火栓是5L/S=18立方/小時為什么陪的水泵的流量都是3立方/小時?

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內，這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

點擊加載更多

消防增壓穩壓圖集

消防增壓穩壓圖集專題,為您提供消防增壓穩壓圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防增壓穩壓圖集 相關的專業交流討論,更多消防增壓穩壓圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環保排放標準

工地消防設施

亚洲VA中文字幕无码毛片| 欧美黄色大片日| 老湿机手机精品视频| 91看视频| 国产三级在线观看免费| 婷婷四房色播_国产| 久久17| 天堂在线www| 亚洲免费一区| 国产婷婷色综合AV性色AV| 91小视频国产| 九色九色永久网站| 欧美日韩中文字幕日韩欧美一区| 正定县| 人人操人人操国产精品 | 两人午夜免费视频| 日韩r级网址| 欧美亚洲综合国产狼友| 精品欧美激情| 国内少妇情人精品av| 精品久久久久毛片| 中文字幕91| 韩国香蕉第一网站| 黄色av视频| 老熟女天天做| 亚洲宗和色图| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 国产成人综合亚洲| 香蕉久久影院| 国产成人黄| 国产精品嫩草影院永久| 久久久a| 精品一区二区久久久久久久网精| 成人小说综合| 国产中文字幕一区| 久久综合视频网| 777.www| jiujiuzongheav| 亚洲性情| 咸阳市| 无尺码精品产品在线看|