本人再用天正7.0做消防設計時,遇到一問題,就是用當量法算局部損失時,看軟件的當量長度計算時好象跟數量沒有關系,不知道為什么?可是實際中水流過時都會(huì )有損失啊,為什么呢?
高層消防水池:消防水池容積=噴淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:當市政有二條大于100的進水管,并市政水壓力大于0.1mpa時,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容積=噴淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防時補水量注:1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源能滿足室內外消防用水量; 2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和小于25L/s。當滿足以上兩點時,消防水池可不包括室外消防用水量。消防水池補水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3以上不包括可以從市政直接吸水。
請看下圖:圖一: 圖二: 類似于虹吸排水的真空排水要求必須使用圖一這類斜三通,而不能使用正三通。我想請問一下這個具體的原理(或理由)是什么?怎么用流體力學的理論來解釋。我百度過了,沒找到什么。我也初步瀏覽了一下維基百科的說法,但只查到“
有師傅提供了這樣的資料,對嗎?機械三通,機械四通支管最大管徑(DN)主管 機械三通 機械四通50 25
廠房加層, 加層增加消防栓,主管徑為80,采用卡箍連接,無80/65機械三通;采用絲扣連接,需拆除頂層主管,工程量加大,且會(huì )破壞頂層防水層;采用快速接三通連接可否,符合消防規范嗎
順水三通和正三通的關系?{:1_105:}
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
所有塑料檢查井(三通井)都是節能型檢查井。耐沖擊,耐擠壓,耐磨,抗應力開裂性好,耐化學等,且搬運很方便,提高施工效率。整體一次成型,及無滲漏,沒有二次污染。符合現代城市及綠化生態環保的要求。
有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周?chē)蛶讉€(gè)消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝!!!
兩個消防管道這樣連接是為什么?
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
消防正三通
消防正三通專題,為您提供消防正三通相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防正三通 相關的專業交流討論,更多消防正三通相關內容請訪問