狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問消防泵控制接線需要電源監視引至消防值班室嗎

    最近畫消防泵控制原理圖,發現很多像消防泵這種比較重要的設備,控制接線圖上只有現地電源指示,沒有取回到消防控制室,轉換開關位置狀態也沒取回到消防控制室(正壓風機的倒是取回了,正壓風機重要性不會(huì )比消防泵高吧?見圖99D303-2,01D303-3) 一用一備的消防泵控制接線圖控制電源還是從3個點取的,(主母線,1#泵斷路器下,2#泵斷路器下)這幾個電源狀態,或者斷路器狀態是不是都得取回去啊,不然控制電源熔斷器斷了不檢查誰知道啊。 我用的消防泵又不帶變頻尋檢,不常去配電柜上看怎么知道設備電源狀況啊。

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?

  • 多級消防泵與單級消防泵的優點和缺點

    大家好:我從事的是消防安裝工程,想請教一下各位朋友,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里

  • 現在自吸消防泵、潛水消防泵可以使用嗎?

    我是給排水設計人員,最近在做消防的時候老是遇到很多煩人的問題,比如說業主覺得花錢不想蓋半地下式的泵房,或者是壓根就不想蓋消防泵房,他們覺得蓋水池都浪費!!作為設計人員,我就想問一下,合適的時候使用自吸消防泵,或是潛水消防泵可以不可以,建規里規定了應采用自灌式吸水,但是現在在網上查一下,有很多關于自吸消防泵和潛水消防泵的信心,還有很多的檢驗證書,我也想使用一下,這樣可以解決很多問題,可是又覺得不是很有把握!如果說規范不允許,沒有人使用,那怎么會(huì )用廠家生產這種泵呢,可是規范明明讓采用自灌式,這點讓我很糾結!希望各位大俠幫助一下!

  • 很急很關鍵,求一套消防泵二次接線圖

    本人有償求購一套消防泵配電二次接線圖,甲方提供給我一套一次系統圖。詳細情況請聯系我:15823791333. 很急很關鍵。。。。:Q

  • 寒冷地區消防水池、消防泵房及消防泵如何設置?

    請教同仁,誰做過寒冷地區的油庫消防請傳授一下經驗。一般的做法是:1、地下消防水池,地下消防泵房;2、地下消防水池,半地下消防泵房;3、地下消防水池,地上消防泵房。但問題的焦點是選擇啥樣的消防水泵才能滿足規范要求的正壓啟動消防泵?各位同仁有何高見請談談?/p>

  • 大家所說的消防泵一用一備,這里的消防泵到底是指什么泵?

    大家所說的消防泵一用一備控制柜,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分。現在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,比如消火栓按鈕,壓力等等,實在是搞不清楚。很多用戶說要消防一用一備控制柜,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于消防水池和消防泵的計算

    我在做一個住宅區的加壓泵站的設計,想請教大家兩個問題:1、消防水池為高層室內消火栓、地下車庫自噴和地下車庫消火栓合用水池,該水池有效容積該怎么算?2、地下車庫消火栓和高層消火栓共用一組消防泵,該消防泵的出流量如何確定?是取二者中最大值還是兩者和?若是二者之和的話,是否意味著高層建筑和地下車庫同時發生一次火災?

  • 消防管道充水與消防泵配置

    寒冷地區的干式消火栓系統,消防流量10l/s,最遠端約600m,管徑DN150。新《消規》7.1.6規定,充水時間不應大于5min,8.1.8規定管道設計流速≯ 2.5m/s,在計算充水時有兩種不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,滿足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min時間內把管道充滿水,則需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵則需35l/s。請問各位同行,按哪種情況配泵合理?

  • 設置消防水池時是否必須同時設置消防泵房及消防泵

    有一座一層綜合樓--汽車銷售與維修店 室內外消防水量超出25L/S 已設置了室外消防水池 消防隊要求一定要同時設置消防泵房是否正確

  • 大家來看看這個消防泵房消防泵立管做的,無語了!!!!

    大家來看看這個消防泵房消防泵立管做的,無語了!!!!

    本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 編輯 來看看這個消防泵房消防泵立管做的,無語了!!!!因為軟接在上面,返工很麻煩,大家看看重新做個什么支架可以?就我目前的現場情況,在彎頭下面返工做支架很費時費力,不管我們管理人員怎么說,他們施工人員帶班跟我們講了一大堆流體力學的道理,說這樣做事目前最好的方案,小弟我聽了,真是一頭霧水。。。

  • 長軸深井消防泵與規范中消防泵必須是自灌式有無沖突

    我們平時經常做一些廠房類項目,以往都是地下泵房、地下水池方案,感覺有時地下消防泵房成本太高,而幾臺消防泵花不了多少錢,但是長軸深井消防泵在規范里指出可以使用,就擔心到時圖審和驗收不認可,各位大拿們不知道有沒有用過這種方案,各地圖審和驗收是不是認可這種設備啊?

  • 關于室內消防與室外消防合用消防泵的問題!

    本人最近遇到一個工程,因為水源的問題(無市政水源,廠區打井,但不滿足長期供水),廠區消防水池儲水需要存儲室內與室外消防用水之和,這就需要用到消防加壓泵,請教:此消防泵能室內消防與室外消防合用嗎?還是需要各設一套消防泵?如果能合用一套泵的話,流量是不是按室內、外設計流量之和計算?

  • 多層消火栓啟泵按鈕啟的是水池的消防泵還是屋頂的消防泵。

    規范中8.4.4.1講到多層水箱可自流,但要加啟泵按鈕,這里的泵是屋頂的泵還是水泵房的泵呢,如果是多層,大部分沒有消防水泵房,那么這個泵也可以是屋頂的消防泵嗎。 我假設屋頂有穩壓或者水池有穩壓,是不是本來就不需要設置啟泵按鈕呢。那么啟泵按鈕的意義何在。 不知道有沒有大神能指點指點。

  • 關于 電動消防泵 和柴油消防泵 配電的問題

    電動消防泵 控制柜 和柴油消防泵 控制柜 電源的電壓 是多少?再一個,電動消防泵配電,電源線是和水泵電機供電,還是給控制柜 供電,還是兩者都供電,考慮功率時,用不用考慮控制柜的功率?謝謝 哪位前輩給解答一下

  • 合用室外消防管和消防泵是否合理?

    合用室外消防管和消防泵是否合理?

    引用1999年 第25卷 第10期<給水排水>張世誠 張英的<住宅小區區域消防給水系統設計探討>http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=657&way=1:里面寫的合用消防泵(噴淋泵和消防栓泵),并合用室外管是否合理?在濕式報警閥后是分開的.

點擊加載更多

消防泵接線

消防泵接線專題,為您提供消防泵接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵接線 相關的專業交流討論,更多消防泵接線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防泵維護

機械反應斜板斜管沉淀池裝置

欧美日韩久久久久久久| 黑人巨大爆粗亚裔女人| 国产精品一区二区三区网页版| “99热第1区”| 日日狠狠久久8888偷偷色| 欧洲免费一区二区三区| 免费黡色av| 国产秘书在线播放| 中国老太婆性毛茸茸| 久久精品国产亚洲AV无码4| 色综合一区二区三区| 91天堂精品综合偷拍视频| 三级a做爰全过程| 亚洲乱码在线| 91丨九色丨国产熟女1| 天全县| 九色激情| 亚洲自国产拍揄拍综合2区男男 | 久久99久久| 干女人网站| 久久精品人妻一区二区三区蜜桃| 天峻县| 漂亮人妻被黑人强了bd| 久久夜色精品国产欧美乱| 一本无码久久免费| 国产成人无码精品久久二区三区| 色男人色天堂网在线| 国产99热| 人妖久久久| 无码一区二区三区爆白浆| 涩涩在线| 在线免费av电影| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 亚洲AV无码精品蜜桃| 亚洲AⅤ日韩Av无码久久挤奶| 中文精品综合在线播放88| 亚洲av三级片| 免费看毛片久久久久久| 3j5.cc国产一区| 成人黄色av网站| 91九色蝌蚪|