請問在箱里面的那個消防泵啟動按鈕 是不是只是啟動消防泵的功能呢?有報警功能嗎? 在電梯前室的報警按鈕是不是只有報警功能呢? 這兩個按鈕的區別是什么呢? 另外消防電話接口 一般是設置在什么地方呢?在那個按鈕上呢?
如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,不當。我做的是一個工廠,用的是海灣GST系統,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕??知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝!!!!!!!!!!!!!!!
如題,我是剛入行做電不久的新人,最近經常有業主問我可不可以讓火災報警和消防泵聯鎖。我聽說是穩高壓系統不需要聯鎖,臨時高壓系統需要聯鎖。所以,求證下是不是這樣。如果是穩高壓系統是不是也可以做聯鎖?謝謝各位前輩、高人。
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
各位: 我遇到一個問題:廠區設置穩高壓消防給水系統,但是審圖公司認為穩高壓消防給水系統只在《石油化工企業設計防火規范》中出現,故要套石化規,但是這個項目是精細化工項目執行《建筑設計防火規范》;現將穩高壓改為臨時高壓:系統組成如下:消防主泵(一用一備),消防穩壓泵(一用一備),120升消防穩壓罐一只,均設置于消防泵房內Ｙ在蒩廠房頂設一個18立方米的消防水箱。現在就是在各建筑內的消火栓處要不要設直接啟動消防泵的按鈕。根據《建筑設計防火規范》8.4.3第8款,要求設置的,單根據其條文解釋?zhuān)翰捎梅€壓泵穩壓時,當室內消防管網壓力降低時能啟動消防水泵,也可不設遠距離啟動消防水泵的按鈕。我的設計消防泵的啟停是靠系統內壓力來控制的,和穩高壓的運行方式相同。請求大神賜教啊!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
請問 在紅線右邊貼白色圓標簽的按鈕叫什么名稱?它的作用是什么? 謝謝!
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,好象是兩根點燈線,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣。后面一個問題我沒把握,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,如果消防按鈕上有指示燈,那就要5根線。從具體的控制回路中確定。注意要把PE線引到消防按鈕箱上。
近日遇工程:請問地下層為設備房及車庫,一層往上為純住宅一類高層建筑,除報警總線聯動控制消防泵啟停及手動控制盤點對點啟停功能外,有無規范或條文要求還應設消火栓直起泵功能(不走報警主機,消報線直接連到消防泵控制柜上)? 純一類高層住宅建筑設計為:每個住宅單元一到頂層為一個報警總線回路。請問有無規范或條文要求應在一層電梯前室或樓梯間設置層顯?消防電氣保護管有無要求或宜選用熱浸鍍鋅管?
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會(huì )啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。
切線泵為臥式離心泵,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%以?xún)取r寗颖玫碾姍C為普通電機,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,和小流量時嚴重超壓的難題。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,減少占地面積,運行管理簡便;與變頻調速水泵相比,可節省投資,方便管理,具有較多的優點,是解決超壓較為完善的辦法。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,自動噴淋按1H計。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,消防水池內的水恰好用完。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來?如果消防泵不停下來的話,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會(huì )引起水泵超載而把電機燒了。但是如果要把水泵停下來的話,應該怎么停?
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓?dòng),從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓?dòng),從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?