附上GB6245-2006 消防泵標準,該標準代替GB6245-1998版,2006-12-1起強制執行.
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
在使用消防涂塑鋼管的時候的肯定會(huì )了解執行的標準,這些標準有什么特別的要求和情況呢?詳細的細節下面為大家介紹。
請教高手現在正在執行的有關消防方面的國家和行業標準有多少?為方便查詢,請把“標準號”及“標題”按類型匯總:1、工程設計類2、產品類3、設備維護類......多謝!
NFPA標準中,哪一本有關于消防泵的規定?比如泄壓閥的設置等等
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
汽車庫,修車庫,停車場設計防火規范,GB50067-97 電氣9.0.5通道上的指示標志,其間距不宜大于20M. 地下建筑照明設計標準 CECS45∶92 疏散通道上的標志燈間距不宜大于10m. 請問一下:地下車庫執行那個標準?期待~~~~~~~~~~正確答案.
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
現在GB/T 18430.1-2001中4.2.1規定:機組的單點泄露率低于14g/a。請問誰做到了?在什么條件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的討論稿已經完成了,但同樣是有上述的規定,并且引用了JB 4750的試驗方法。個人認為該條款的實際操作性太差,甚至不能操作,請問哪位做到了???(只限水冷冷水機組),請高人談談怎么理解這一條款。
消防泵GB6245-2006規定: 6.4.2 普通消防泵應符合6.4.2.16.4.2.3的規定 6.4.2.1 工況1在吸深1m時應滿足額定流量Qn和額定壓力Pn的要求同時工作壓力不應超過額定壓力的1.05倍 6.4.2.2 工況2在吸深1 m時流量為1.5Qn,工作壓力不應小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作壓力不得超過1.4Pn 我是甲方,設計消防泵為Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一處理解有分歧:泵廠家理解的是:泵需達到工況2(即能達到1.5倍的流量),電機功率改為30KW;我的理解是:泵需滿足工況2時的工作壓力要求,但產品不一定需要達到工況2,電機功率不必加大。請問各位,新標準該如何理解???
消防泵GB6245-2006規定: 6.4.2 普通消防泵應符合6.4.2.16.4.2.3的規定 6.4.2.1 工況1在吸深1m時應滿足額定流量Qn和額定壓力Pn的要求同時工作壓力不應超過額定壓力的1.05倍 6.4.2.2 工況2在吸深1 m時流量為1.5Qn,工作壓力不應小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作壓力不得超過1.4Pn 我是甲方,設計消防泵為Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一處理解有分歧:泵廠家理解的是:泵需達到工況2(即能達到1.5倍的流量),電機功率改為30KW;我的理解是:泵需滿足工況2時的工作壓力要求,但產品不一定需要達到工況2,電機功率不必加大。請問各位,新標準該如何理解???
我公司是專業的消防泵制造和成套供應商, 我們是美國消防協會(huì )NFPA的會(huì )員,質量體系通過ISO9001認證. 我們制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20標準, 通過公安部消防產品合格評定中心CCCF型式檢驗, 并且根據要求可提供UL/FM認證. 我們對消防泵提供完善的安裝,調試,保養和維修服務。我們可供應以下產品:1. UL/FM/CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組2. 沒有UL/FM認證,但符合NFPA-20標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組3. 符合GB6245-2006標準,CCCF認證的柴油機或電動機消防泵組上海路華消防器材有限公司:上海市彭浦路4號 200072 上海 中國電話:86-21-56032050傳真:86-21-56036733電子郵件:roverpump@online.sh.cn
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
GB17945-2010_消防應急標準
本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 編輯 各位,大家都知道SC為焊接鋼管,執行國家標準《GB-T3091-2008低壓流體輸送用焊接鋼管》。而RC為鍍鋅鋼管,執行那個標準呢?比如說,SC100的鋼管,壁厚是4mm。那RC100的鍍鋅鋼管,壁厚是多少? 請各位指教,謝謝。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝