我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在
好!我是一名新手,請問各位大俠,管道泵系列中有全自動的管道泵沒有,可用于多層建筑中頂層消火栓的增壓(實現消火栓一開,管道泵便自動啟動增壓的功能)流量為10L/S,揚程為15米左右)如沒有,能否提供普通管道泵改造自動的管道泵的方案謝謝!
對于生活給水系統中,有時會(huì )出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝
現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?
微型軸自動檢測系統,是一種基于機器視覺的全自動檢測設備,能對微型軸類產品進行自動檢測和次品分選。系統由自動上料、視覺檢測、自動控制、圖像處理與計算機系統等幾部分構成。本系統自動上料設備為康視達公司專利產品,能將雜亂無序的軸類產品依次排列整齊送入檢測平臺。視覺檢測部分采用百萬像素工業相機,以及穩定的LED光源裝置。系統軟件采用LabVIEW及IMAQ Vision軟件包編程。整個系統檢測精度高,速度快,運行穩定可靠。 檢測內容
請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!
一、WZB全自動冷熱水家用自吸泵增壓穩壓旋渦泵簡介 適用于家庭生活取水,井水取水,自來水加壓,園林灌溉,蔬菜大棚澆水以及養殖業等場合,也用于家庭浴室。洗衣機。廁所給水增壓,樓頂水塔增壓,花園澆水系統,洗發店,小吃店增壓供水,地下井或露天井自動供水,賓館、澡堂、發廊、房間取暖以及高層住宅自動增壓用水,工業設備配套等自動循環供水。特點:揚
海水淡化設備在長期的使用過程中,設備的管道內就會(huì )滋生一些細菌,這時就需要對管道進行消毒清洗工作,這樣做才能保證出水水質的安全,小面小編來介紹一下海水淡化設備管道有哪些消毒方法。 1、3%雙氧水配制:開啟海水淡化設備,制取純凈水進入清洗箱內(嚴禁進入純凈水箱內),注入純水(250L),在清洗箱內加入30%50L雙氧水,配制成6%的雙氧水溶液后,通過清洗泵輸送到純水貯罐。輸送完畢后,再在清洗箱內注入純水(200L),輸送到純水貯罐內,使純水貯罐內的雙氧水濃度為3%,體積為500L。 2、消毒:開啟純水泵,使3%雙氧水消毒劑在純水箱及管道內循環30分鐘,并通過噴淋球對貯罐內壁循環消毒。
因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
張工,謝謝你對水利水電人做出了巨大的貢獻,在此,我想請教另一個問題管道進水口(喇叭型)的展開圖能否通過程序自動生成??帖上樣本文件,希望張工抽時間看看
工業全自動純水處理設備是日常生活和工業生產中必不可少的能量提供裝置,純凈水設備作為當代綠色供水系統為老百姓飲水提供了健康。而工業全自動純水處理設備的管道連接對延長鍋爐的使用壽命,保證鍋爐穩定運行非常重要。 工業全自動純水處理設備管道連接有以下五點要求: 1、管道連接過程中對于設備連接管道材質有一定的要求,應選用給水塑料管,同時排水管材質不能選用軟塑料管,因為軟的塑料管容易產生變形,這樣就會(huì )影響排水的效果。 2、如果再生控制器選用的是流量型的,那么一定要將其安裝在進水口。安裝控制閥時,一定要按照其進出水箭頭標記對應連接進出水管。
11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓?dòng)? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓?dòng),導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會(huì )有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓?dòng),管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?
S100為小型管道檢測機器人適用
我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>
市政外網供水壓力為0.26MP,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.
全自動家用微型管道增壓泵