狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 天面消防增壓泵本是胡鬧

    天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>

  • 請教天面消防增壓泵的問題???

    請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對啊??噴淋系統又怎樣呢??

  • 有關樓頂消防增壓泵的兩個問題

    一般體積超過10000立方或五層以上的建筑按“其他建筑”需設置室內消火栓,為了保證消防用水量,需設置屋頂消防水箱以提供10分鐘的消防用水量(不設消防水池和消防泵)。通常情況下,水箱的設置高度無法滿足最高一層消火栓的壓力,我的辦法是在水箱出水管上設置管道泵。請問這臺泵需要備用泵嗎?泵的流量是按照室內消火栓用水量(即15L/s)還是一只消火栓的流量(即5L/s)確定?

  • 垃圾處理站消防增壓泵供電

    一個小鎮上的垃圾處理站,1416平米,二層,9.4米高,屋頂設了消防水箱以及消防增壓泵,請教各位高手,消防增壓泵的 配電箱電源負荷性質?,是做單路還是雙路供電?

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內，這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

  • 生活、消防系統設增壓泵的原則

    各位水友:先祝大家happy牛year!!!!!生活、消防系統在市政壓力不能滿足的情況下需設置水泵加壓,但在系統有分區的時候,什么情況下需另設置一套加壓設備,這個我搞不太懂,看別人的設計也是多種多樣的,有沒有一個原則的啊,比如說100m的住宅如果分區需設置兩套加壓設備么,我看到有的設計就是兩套的加壓設備的,分高低壓,但是否就一定的設兩套呢,一套行不行呢,希望能點明一下啊,很困惑!!!!

  • 關于消防管網增壓的問題

    各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?

  • 僅供室外消防用水的消防水池,可以不設增壓泵嗎

    一個很小的庫房,不設室內消火栓。室外消防用水量15l/s,沒有自來水,沒有室外消火栓,但設有消防水池。室外消防給水一般是供消防車取水用的,不設增壓泵,可以嗎?但是規范又要求采用低壓供水時,室外消火栓處的壓力不小于0.1MPa

  • 普通多層公建的消防增壓泵或排煙風機的負荷等級問題

    問大家一個問題,由于新的防火規范要求內走廊長度大于20米,就得設排煙裝置,因此很多低層建筑也得設消防排煙風機,可按照新的規范,我個人理解應該屬于三級負荷,也就是說不用上雙電源啦,消防增壓泵也存在這個問題,不知我的理解對不對,懇求大家給予答復(主要是對消防負荷上雙電源習慣啦,現在不敢用單電源供電)

  • 消防卷盤水槍的型號如何標注

    今天到工地,底層商場的住宅,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,圖集04S202P16頁。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注?圖集里好像不明確。

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?

  • 消防水箱的型號如何選擇?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?

  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 專利技術轉讓:消防給水增壓泵成套設備

    專利技術轉讓:消防給水增壓泵成套設備

    消防給水增壓泵成套設備專利號:200420031653.8發明內容本實用新型以小型緩沖罐(貯水容積18~24升)取代大型(貯水容積150~450升)貯水罐,依靠可靠的水泵控制功能實現消防規范中規定的增壓泵的功能,減少了設備重量、占地面積,節省了鋼材用量及建設投資,可謂利國利民。 該產品在設備安裝中經濟實用、方便快捷,,有很好的市場前景.欲尋求生產廠家,轉讓專利或合作生產. 聯系方式:13079826172 羅先生 e-mail:lwd2931@sina.com

  • 商用空氣能熱水增壓泵怎么選型?

    本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會(huì )回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!

  • 咨詢一個增壓泵選型問題

    咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,因為是閉式管道,不知道如何選型為好。

點擊加載更多

消防增壓泵型號

消防增壓泵型號專題,為您提供消防增壓泵型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防增壓泵型號 相關的專業交流討論,更多消防增壓泵型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

濾頭濾板

消防泵智能巡檢裝置

亚洲激情综合在线视频| 成人午夜在线视频| 爱唯久久蜜桃| 国产精品日本一区二区在线播放| 久久久国产99久久国产久麻豆| 高清孕妇性孕交| 欧美最猛性xxxxx免费| 好色人妻| 人妻少妇视频一区二区三区| 日本激情网| 五月玖玖| 看97免费黄色视频| 在线观看一区二区你懂的| 久久亚洲国产| 一区日韩| 亚洲AV综合色区无码一区| 卖婬Av网址一区| 麻豆久久精品| 国产亚洲精久久久久久无码老 | 久久精品淫秽网址| 小草影视| 日韩av不卡在线| 成人婷婷网| 亚洲国产日韩欧美中文| 日本A∨精品中文字幕在线| 景宁| 国产精品久久久久精品三级下载| 天堂在线中文在线9| 久久久久穴蜜桃| 久久亚洲中文无码咪咪爱| 济源市| 久久亚洲一区二区| 久久久一本大道高清视频| 在线精品一区| 欧美日韩亚洲国产| 亚洲avwww| 国产乱码日韩精品一区二区| 五月婷婷在线观看| 久入口av| 黄片久久wwwww| 超清无码一区二区三区|