狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵自動巡檢柜的作用

    消防泵自動巡檢柜的作用

    消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。

  • 關于消防泵自動巡檢裝置的設置

    最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。  查找《民用建筑電氣設計標準

  • 消防機組的循環泵需要自動巡檢功能嗎?

    我有個問題一直感到很困惑,就是消防機組的循環泵自動巡檢功能。按照GA30-2002的要求,應該加設循環泵的自動巡檢功能,可是在一些具體的工程驗收上,好像沒有這一項檢查。對這一個問題,我感到困惑,請各位探討一下。

  • 請問消防泵的巡檢怎么實現啊?

    如題,消防自動巡檢怎么實現啊?用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 柴油消防泵做備用泵,如何配電和設置自動巡檢?

    消防水泵房,設兩個消防泵,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢?

  • 求消防泵兩用一備(帶自動巡檢控制)圖紙-急

    哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵。采用自動巡檢控制裝置,可定期手動,自動巡檢。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763

  • 消防泵主備自動切換是怎么實現的?

    請問各位老師:消防泵自動主備切換是怎么實現的?在消防驗收時,驗收人員要施工方在消控室挨個啟動一用一備的消防泵,試了幾次,都只能啟停一臺泵,作為備用的泵不能由消控室啟動。問題:1、消控室是否能分別指定啟動主泵和備泵?(2臺泵是互為備用的,實際那臺備用是由控制柜上選擇開關決定的)2、在主泵運行中,想模擬一下消防泵的主備切換,怎么實現?謝謝。

  • 消防自動巡檢柜產品特點

    1.巡檢時發生火災會(huì )立即停止巡檢,瞬時啟動消防泵。 2.其次祥泰電氣提示功能齊全可完成消防主回路及消防水泵的低速無壓巡檢。 3.具有過電壓、過電流、短路、缺相等保護。 4.巡檢時發生故障自動巡檢裝置會(huì )發生聲光報警,祥泰電氣提示具有數據記憶功能可完成對故障時的瞬態參數記憶,便于維修、分析。 5.可通過界面顯示巡檢運行參數。 6.具有上位電話報警功能。 7.設備預留RS485通信接口,祥泰電氣提示可完成對樓宇自控的運行狀態遠傳。 8.具有巡檢時故障參數打印功能。

  • 消防巡檢柜兼容液位控制功能

    消防巡檢柜一般用于消防水泵控制器系統,該系統可以自動檢測水泵是否正常工作,但是一般情況不到西安要知道系統知否正常,還要自動控制水泵上水停水,也就需要液位控制系統,為了方便客戶使用,我們將兩種控制系統做到一個控制箱,方便工程上的使用

  • 消防泵組巡檢管路圖片,各位評論一下

    消防泵組巡檢管路圖片,各位評論一下

    如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性

  • 常見消防巡檢設備的功能及應用區別

    消防巡檢柜和消防控制柜有的時候會(huì )被一些朋友認為是同一種設備,但其實它們還是存在差異,是不同的兩種設備。重慶祥泰電氣分析消防巡檢柜和控制柜的區別簡單總結如下: 一、從功能上來看 消防巡檢柜,顧名思義就是自動巡檢消防設備——消防水泵,即定期巡檢消防水泵工作狀態,一旦在巡檢過程中發現水泵工作異常,不能正常工作,立即發送報警信號并記錄故障類型,方便維修人員及時處理故障,保證消防水泵在火災發生時能夠發揮作用。 一般的巡檢時間根據實際情況可人為設定。重慶祥泰電氣(http://www.cqxiangtai.com/)提示消防控制柜,主要是用來控制消防水泵和消防栓的啟動和停止,當火災發生時,接收消防控制中心的消防信號,啟動相應的消防水泵和消防栓,及時控制和消除火情。 二、從控制方式上來看 消防巡檢柜是根據設定的時間周期自動低速無壓啟動消防泵,同時巡檢控制柜的電氣功能是否工作正常。消防控制柜是手動/自動滿功率啟動消防泵,啟動方式可分為:星三角啟

  • 數字智能消防巡檢自動控制裝置

    秋高氣爽正是出游的好時節,人多的地方稍有不慎便會(huì )釀成火災。因此,秋季消防更應該提高警惕。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期

  • 自動噴淋消防泵用什么方法進行自動啟動的

    請問:自動噴淋消防泵一般是用濕式報警閥上的壓力開關啟動的,還是通過報警控制器后啟動的,還是有其它方法啟動的。請有比較精通的給我講講工作原理,能詳細一點就更好了,

  • 消防泵房是否應設自動噴淋?

    幾次工程,審圖的都提出消防泵房應設置自噴,并提出以(房屋建筑和市政基礎設施工程設計文件審查)常見問題匯編作為依據,個人認為:1、審查人員提出的常見問題匯編作為依據是理據不足，因該匯編并非執行規范。2、作為消防泵房,除了電箱水泵與電纜外并無其他可燃物,若有起火只能是其中之一,無論是哪一種起火,都將導致水泵無法正常工作。因此也就無必要再設置噴淋。3、對比現行規范,無論是建規,高規或車規,也并未對泵房有明文規定,本人的宗旨是規范沒明文規定的絕對不做。故此,本人認為消防泵房不需自動噴淋,請各位指教。

  • 消防巡檢柜系統將升級為自動巡檢柜

    消防巡檢柜系統將升級為自動巡檢柜,這也是深圳尼古拉斯科技有限公司根據消防水泵運行特點,現有消防水泵控制柜存在的問題和消防局對消防水泵控制柜新的功能要求,從網絡(luò )的角度看,消防巡檢柜有了新的思路,以方便客戶,做好服務。 研發的符合消防巡檢柜的規定,新一代消防巡檢柜也即將出臺,鑒于消防巡檢柜平時使用,只有在得到火災報警信號后才可啟動運行,這樣會(huì )隨時造成嚴重的后果,而深圳尼古拉斯科技有限公司按照國家消防局對消防巡檢柜也增加巡檢功能的要求,研制的新一代消防巡檢柜自動巡檢控制柜,柜內安裝了由德國生產的編程控制器,功能很強大。簡潔方便的人機界面我公司專為巡檢研制的消防巡檢柜裝置。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 祥泰電氣智能消防巡檢柜的特殊功能

    消防巡檢柜自動巡檢裝置控制功能:完成對消防泵、噴淋泵的低頻和噴霧泵低速自運巡檢控制,巡檢周期24小時,每次巡檢單泵巡檢時間為10分鐘,巡檢周期及巡檢時間亦可根據實際要求從幾分鐘到幾天任意調整。 消防發生時,可編程控制器接到消防命令后會(huì )自動瞬時停止巡檢,啟動消防泵,消防結束手動關機。 消防巡檢柜設備具有聲、光報警及故障記憶功能,操作為中文菜單清晰易懂,可記憶短路、缺相、過流、過電壓、欠電壓,通訊等故障便于運行人員檢修操作。 還具有主備泵自動互換,當主泵故障后,備用泵自動投入; 主備電源自動互投,當主電源故障后,備用電源會(huì )自動投入等功能; TH-MR數字智能消防巡檢柜組成的消防自動巡檢控制設備會(huì )對上述所有功能提供數據遠傳、圖像監控、故障報警、信息打印等功能。 整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會(huì )立即發出停

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

點擊加載更多

消防泵自動巡檢功能

消防泵自動巡檢功能專題,為您提供消防泵自動巡檢功能相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵自動巡檢功能 相關的專業交流討論,更多消防泵自動巡檢功能相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋁工業污染物排放標準

臥式恒壓切線消防泵

江门市| 国产91美女| 国产精品久久久久一区二区| 在线日韩欧美| 国产精品婷婷久久爽一下| 欧美色综合一区二区三区| 夜夜操天天爽| 久久黄视频| 国产精品XXX在线观看www| av小黄片精品| 宁都县| 久久夜夜嗨| 男人j放进女人p全黄| 色综合国产| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 无套挺进少妇私下处| 超碰小说| 又大又长又粗又黄黄片| 亚洲视频人妻| 精品一区二区在线播放| 每日AV在线更新| 色影视| 69国产一区二区| 欧美精品人妻在线观视频| 国产亚洲色婷婷久久精品| 无码国产精品一区二区高潮| 无码专区AAAAAA免费视频| 日韩 欧美 亚洲| 中文字幕一区二区久久人妻网站| 中文字幕人成乱码熟女免费69| 波多野结衣高潮av在线播放| 草民影院| 婷婷五月激情综合| 欧美69久成人做爰视频| 亚洲色成人综合小说| 色五月亚洲| 欧美疯狂做受| 久久婷婷剧情| 人妻6区| 精简久久久一二三| 激情天堂资源|