狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 96K402-2散熱器及管道安裝圖

    96K402-2散熱器及管道安裝圖

  • 【圖文】別墅采暖管道改造安裝圖解

    【圖文】別墅采暖管道改造安裝圖解

    一個別墅的暖通改造工程,很多朋友說對別墅的改在難點在于美觀與合理性的堅固,因為很多業主的想法不同,分享這個給所有需要施工方案的朋友提供一個參考!1、用窗簾擋住了這組的管道,效果很理想,不影響室內美觀!

  • 03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會(huì )出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝

  • 室外熱力管道安裝圖集無DN350的管,怎么辦?

    室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦啊??????

  • 離心泵、管道泵、增壓泵有什么不同呢?

    現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?

  • 遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

    遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

    遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

  • 遼91T901 采暖管道安裝圖

    遼91T901 采暖管道安裝圖

    遼91T901 采暖管道安裝圖

  • 直埋管道的安裝--安裝

    管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊

  • 03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

    03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

  • 96K402-2 散熱器及管道安裝圖

    96K402-2 散熱器及管道安裝圖

  • 家用暖氣管道的安裝方式以及注意事項

    一、如何安裝暖氣管道呢 1、單管串聯 這種方法的材料消耗很低,并且工期短,勞動的強度不大,在所有安裝方式里面比較常見,全部系統的水是先從第1組暖氣片到第2組再到第3組,以此類推,串連起來,慢慢降低。 2、雙管異程并聯 它的路徑很短,并且每個暖氣片都能夠獨自操控,系統的平衡和單管比起來,得到了提升,使用后的溫度均衡,并且每組暖氣片里面的流量不一樣,前面的回水離主管近些,所以回的快些,后面的則就比較慢了,這可能會(huì )使得末尾暖氣熱氣不足或不熱

  • 求03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》

    請問03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》與03S402室內管道支架及中架圖集有何不同?誰有03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》請發一個俺需要,非常感謝

  • 跪求室內、外熱力管道安裝圖集

    那位大俠能提供下列圖集,不勝感激:1、0lR415室內動力管道裝置安裝(熱力管道)2、01R416室內動力管道裝置安裝(乙炔氧氣管道)3、03R411—1室外熱力管道安裝(地溝敷設)4、03R411—2室外熱力管道地溝5、01R413室外熱力管道安裝(架空敷設)6、01R414室外熱力管道安裝(架空支架)

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

點擊加載更多

家用管道增壓泵安裝圖

家用管道增壓泵安裝圖專題,為您提供家用管道增壓泵安裝圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用管道增壓泵安裝圖 相關的專業交流討論,更多家用管道增壓泵安裝圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家用管道增壓泵安裝

家用管道增壓泵原理

99re在线| 97精品依人久久久大香线蕉97| 国产精品国产a级| 中文字幕在线视频免费观看| 亚洲欧美国产精品专区久久| 国产成人av在现观看| 97视频在线观看| 久久国内精品偷拍| 天天干天天日天天插天天操| 乐乐影院| 久久久久久久久久作爱视频蜜桃| 亚洲一区二区操逼视频网站| 91人妻人人做人碰人人爽九色| 国产精品无码AV片在线观看播放| HEYZO中文字幕老色批| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 极品vpswindows少妇| 8AV国产精品爽爽ⅴa在线观看| 综合色婷婷| 亚洲第一页免费| 99t香蕉| 国产欧美精品一区二区三区久久| 淫淫网色五月婷婷| 亚洲国产成人无码aV在线播放| 一区三区在线| 91热舞熟女| 宗合久久| 亚洲一区中文字幕| 网址你懂的| 日韩加勒比| 色呦呦日本在线观看| 午夜激情影视| 狂野欧美性猛交blacked| av无码久久精品| 丁香五月天久久| 新蔡县| 国产熟女麻豆| 成人亚州在线观看一区| 中文字幕九九在线| 亚洲第一页乱| 国产逼逼|