【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。
各位前輩好。如果已知原有消防系統的流量L/S,一次性用水以及工作壓力Mpa,如何選取柴油機消防泵組(自行組合體),需要怎么計算選取柴油機和泵的參數呢?謝謝
一、柴油泵房是否必須為獨立建筑?
:call: 急需消防柴油泵控制圖(CAD),我只做過消防水泵控制設備,從來沒接觸過柴油泵,現在有個項目需要做一套——包括消防水泵(電動),柴油泵及穩壓泵的控制設備。查了手頭上的所有資料及圖集,都無所得。:( :handshake 大家幫幫忙,謝謝。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 編輯 ]
有些工程,需要做自動噴淋,但卻是二類高層或多層建筑,電源很難用雙電源,高壓也難用專用回路,大家的做法是用EPS,其實我發現EPS也貴,也有用柴油發電機的,我的問題是,小工程,消防負荷不大,就是水泵房的負荷大一點,用消防柴油機泵組做備用泵是個好的選擇,可以降低電源成本,也可以減少控制柜成本,也符合規范的要求。本人從沒用過,不知道價格怎么樣,估計價格不會(huì )很高,但心里沒底,請知情者談?/p>
T/CECS 718-2020 柴油機消防泵組技術規程
本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014中第5.1.8條:柴油機消防水泵應具備連續工作的性能,試驗運行時間不應小于24h。柴油機消防水泵的供油箱應根據火災延續時間確定,且油箱最小有效容積應按1.5L/kW配置,柴油機消防水泵油箱內儲存的燃料不應小于50%的儲量。有下列兩種解釋；帜種正確?第一種:供油箱儲量按12小時的耗油量計算。第二種:按火災延續時間確定,且油箱最小有效容積應按1.5L/kW配置。分歧主要在“柴油機消防水泵油箱內儲存的燃料不應小于50%的儲量”這句話上,第一種:認為儲量應該按24h的試驗時間消耗的油量計算。第二種:認為儲量應該按火災延續時間確定,且油箱最小有效容積應按1.5L/kW配置。“柴油機消防水泵油箱內儲存的燃料不應小于50%的儲量。”這句話的意思是平時油箱內的儲油量不少于50%的油箱儲油量。本人理
當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。
有一個氣體處理廠消防用水量很大,360L/s,揚程1.2MPa.如果采用電動泵需要2臺400KW的電動泵同時工作。據電專業說,這么大功率的變壓器就是不運行每月按15元/KW收費,一年也要交14.4萬元的費用。如果設柴油機驅動的消防泵,雖然一次性投資要大一些,可每年可以省掉這筆費用。經濟效益較好。不知消防方面有沒有什么影響?是否允許? 請各位專家指教!
本公司準備選擇使用3臺500KVA的柴油機組,現在柴油機組的品牌很多,而且各參數也不同,我想問下,同容量的柴油機組從哪幾方面可以進行比較,怎么進行對比?
消防水泵房,設兩個消防泵,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢?
在康明斯柴油機發生“飛車”故障之前,柴油機通常會(huì )出現冒藍煙、燒機油或轉速不穩等現象。 處理措施:(1)關油門停止供油,并踏下制動器;(2)堵塞進氣管,切斷空氣的進入;(3)迅速松開高壓油管停止供油;康明斯柴油機故障預兆之二:搗缸搗缸屬破壞性較大的機械故障,我們知道康明斯柴油機氣門落缸會(huì )引起搗缸,其實大多數的搗缸故障是由于連桿螺栓松退引起的,這是因為,在康明斯柴油機運行的過程中,當連桿螺栓松退或拉伸后,連桿軸承配合間隙就會(huì )增大,這時在曲軸箱部位可聽到“嗒嗒”的敲擊聲,敲擊聲由小變大,最后當連桿螺栓完全脫落或折斷,連桿及軸承蓋甩出,打破康明斯柴油機機體及有關零件。處理措施:立即停機檢修,更換新件。
消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。
最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
船舶柴油機(孫培廷)[1].part01
很多大型水利項目都離不開深井泵,而深井泵的種類和型號是比較多種多樣的,并且消防深井泵在動力應用不同,工作的效率也會(huì )存在差異,簡單的來說有電動的、柴油動力的等,形式多樣有立式也有臥式的。這些我們可以以后陸續介紹,首先來說柴油機消防深井泵的應用,說到應用肯定會(huì )涉及到運作情況。 一般來說柴油機消防深井泵可以用在哪些地方呢?主要用于石油化工、天然氣、電廠、紡織棉麻、碼頭、航空、倉儲、高層建筑等行業的消防供水,亦可用于水上船舶、海上郵輪和消防艦船等無電力供應場合。柴油機消防深井泵應用于這些領域有哪些優勢呢?一方面,先進的水力模型結構設計,采用亞什蘭工藝制芯、葉片流道部位環氧涂復等多種新工藝,選材合理,產品性能優良,使用壽命長。另一方面,柴油機消防深井泵采用用砂環裝置,迷宮式結構使砂粒無法進入軸承。很重要的一點就是柴油機消防深井泵設備所配柴油機均采用國產或進口優質產
如題,看了些樣本,柴油機泵=柴油驅動機+消防水泵,但好像還有日用油箱什么的,這方面的資料確實很少,哪位前輩有相關的資料或圖紙啊??設計時還需要注意什么問題?著急,先謝謝各位啦!
根據中國規范:“11.1.4 消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。其配電設備應有明顯標志。”而根據國外標準若采用電泵柴油泵消防泵組,就不需要設置備用電源。而我認為也不需要,只是在火災時不要切斷此負荷的電源即可。請教各位誰有依據?謝謝
柴油機水泵機組自動停機現象: 當機油不足時,發動機內部的機油警告開關會(huì )將點火線圈的初級線圈接地,使點火線圈不能點火,發動機熄火。檢查油位是否標準的方法:將發動機處于水平位置,旋出機油尺,清潔擦干后再插入機油加入口(不必旋轉),然后拔出,檢查油位處于油尺的中部偏上即可:hug: 謝謝支持!
全自動柴油機消防泵組
全自動柴油機消防泵組專題,為您提供全自動柴油機消防泵組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動柴油機消防泵組 相關的專業交流討論,更多全自動柴油機消防泵組相關內容請訪問