狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵可以采用軟啟動么?

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。那消防泵可以采用軟啟動么?我看過好多人都用了軟啟動,請高人指點。。。

  • 消防泵能否使用軟啟動器?

    有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,我想問問大家,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的?謝謝!

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 75kW的消防泵可以直接啟動么?

    變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?

  • 請教:消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢

    本人請教各位高手, 消防軟啟動柜怎樣加自動巡檢

  • 關于高壓軟啟動,請教高人

    客戶只提供了電機的基本參數(如下),我還需要知道哪些方面的參數或者要求,如何設計方案,忘大家賜教,第一次做這個。軟啟動柜(水電阻):配4400—6/4400KW/10KV電機

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 室外消火栓如何穩壓?消防泵如何啟動?

    請教高手,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下

  • 軟啟動的啟動電流如何控制

    小兵求教:一臺電機功率為80kW的水泵,軟啟動時的啟動電流會(huì )達到多大。我問了一下設備廠家,他們說軟啟動時的電流會(huì )達到額定電流的3-5倍,而且峰值電流的時間要持續6秒左右。如果是這樣的話,低壓柜里的出線塑殼開關豈不是400A都不夠大了。請各位大神賜教一下,謝謝!

  • 各位:誰有關于軟啟動的論文

    各位:誰有關于軟啟動的論文

    兄弟要考技師訓要一篇論文,請大家幫幫忙!!!!!!!!!我的郵箱是huchunpei@263.net

  • 軟啟動的熔斷器如何選配

    在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604

  • 75KW的消防泵啟動電流為多少?

    我現在一個工程,變壓器為1000KVA,計算容量為785KW,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,那啟動電流有多大,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

  • 求助消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備

    求助消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備

    本人求一套消防噴淋泵,消火栓泵軟啟動一用一備2次接線圖。很急很關鍵。軟啟動可以忽略,重點是要軟啟動的一用一備的原理圖,指出哪幾根線接在軟啟動就行。。。求大神賜教。

  • 軟啟動柜與電纜配合問題

    45kW電動機、距電機400米,軟啟型號:ATS22-C11Q。電機電纜進線規格初步為ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何確定其軟啟動柜是否滿足與該電纜規格的配合,主要指軟啟動柜本身的保護配置、壓降等等系統技術參數須確認滿足與此電纜的配合。先謝過大家了。

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!

  • 攪拌機用軟啟動為何會(huì )過載

    37KW的攪拌機選得是STR037B-3的軟啟動器,現場安裝調試,在飛灰固化中使用的,攪拌機工作一會(huì ),就會(huì )顯示過載故障,是否攪拌機由于攪拌的料太粘固,攪拌不動,過程中電流過大,導致已經旁路工作的攪拌機過載 有什么辦法能解決這個問題么?大家工作中遇到過嗎?

  • 關于同步電機軟啟動的請教

    各位專家,你們好,我是一名大四畢業生,目前在尋找相關論文資料,論文是關于同步電機軟啟動方面的,想請教一下,各位專家有沒有這方面的資料可以幫助下老弟的,萬分感謝啊!

  • 關于電機軟啟動控制回路問題

    關于電機軟啟動控制回路問題

    看了一個電機軟啟動的圖紙,兩臺泵一用一備,備用自投,軟啟動。控制回路中有兩組選擇開關觸點上下連接(就是兩個軟起中間的八個接點),這個地方沒看明白怎么接線,希望大家幫忙解釋一下,十分感謝。具體傳個附圖

點擊加載更多

消防泵軟啟動

消防泵軟啟動專題,為您提供消防泵軟啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵軟啟動 相關的專業交流討論,更多消防泵軟啟動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道泵參數

小面積廚房裝修效果圖

亚洲日韩精品天堂| 久久精品首页| 国产午夜诱惑AV天堂| 好吊妞国产欧美日韩免费观看| 精品久久无码人妖| 亚洲成色www,久久网站| 舔舔舔无码av| 色呦呦av| 三级啪啪丁香| 狠狠操天天干| 欧美狠狠色| 久久精品噜噜噜成人AV| 午夜成人手机视频| 国内综合一本在线| 国产洗逼| 天天激情综合| 6080yyy午夜理论AA片| 主播av| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 国产破处视频| 无码专区亚洲制服丝袜| 综合色五月婷婷| 娱乐青青草久久| 午夜诱惑| 皮特影院| 日本秘书精品一区| xxx视频| 狠狠狠888奇米五月| 一区区别视频| 你懂得的在线视频网站| 精品久久国产字幕高潮| 国产黄色一区二区| 九一精品福利视频| 久久精品亚洲综合专区| 欧美日韩另类专区| 熟女丰满老熟女熟妇| 国产精品久久久久久久泡妞 | 五月欧美五月| 雅江县| 一区区别视频| 99婷婷18视频|