請問什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一個環保設計,但對沉淀池的一些概念性問題不是很清楚,請高手幫忙指點一下。
親愛的朋友們,我是一名大四的學生,正在做畢業設計。我想咨詢一下有關平流式沉淀池的問題。我想知道現在新建的凈水廠中還有使用平流式沉淀池的例子嘛,現在應用最廣的沉淀池是哪種類型的呀。
污水處理廠或者自來水廠的平流式沉淀池用非金屬鏈板式刮泥機.需要資料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 葉
如果平流式沉淀池的池底是一條沿著水流方向斜著向下的直線,那么從理論上分析這對沉淀效果有什么影響啊?如果是斜著向上的直線呢?非常感謝哈
圖紙簡介: 本圖為遼寧某工業污水處理廠中平流式沉淀池結構總圖,包括池頂平面圖,池底平面圖,配筋圖,結構圖等。 投稿網友: xiaozuang21 上傳時間: 2014-01-07
平流式沉淀池如何設置穿孔排泥管
我是給排水未畢業的學生在兼職有一工程就要開工了發現平流式沉淀池的整流措施有問題原來的設計水面線 據當地負責人說過高 因為那個廠家屬于有活就24小時連軸干 沒活的時候有可能10幾天都停工 調節池也不行 這樣的話當水量較少水面線較低的時候 進入口與水面的距離太大 可能影響下面泥斗的集泥 這種情況的整流措施應該怎樣呢??
平流式沉淀池在一些大的污水廠的A2O工藝中運行較多,給大家看看一些好的矩形池
最近學到了沉淀池,但是有一點不明白,這里求助一下。。書上每人每日產生的污泥量有兩個單位,一個是 L/(人·d) ,還一個是 g/(人·d)請問兩個單位之間可以換算么?怎么換算。希望具體說說它們之間的額聯系。先謝謝了。幫幫忙~~:loveliness:
2.5萬噸的水廠,受長度限制,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,必須用平流式沉淀池。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見。
請教:平流式沉淀池設計中污泥斗的上下面積值怎么確定看到好多書上都有公式,但是不知道算污泥斗體積時的那兩個面積怎么確定,是要找參數嗎?找了好多書都沒找到。只有張自杰的那本《排水工程》下冊上有個例題,上面有數值,但是也不知道是怎么來的。沒有說明
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圇板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
誰有標準的平流式及輻流式沉淀池祥圖,如果大家誰有,請給上傳一套。在下不勝感激,或者直接發往我的電子信箱:lqt000@cbbn.net,小弟先謝謝各位了!
現在不少的污水廠采用平流式沉淀池.平流式相對占地小,停留時間長,出水質量好.最大優點土建施工便利,造價低.另外在運行設備上與幅流式比較,平流的非金屬刮泥機安裝便利,無需大型其重設備,維護簡單,運行成本低.需要資料的可以找我.QQ78195691.15800584706葉
現在很多城市污水廠的沉淀池是采用平流式的.我來介紹一種那在矩形池上的刮泥機.在上海的白龍港(擴建)竹園多有使用的.
圖紙簡介: 平流式沉淀池,設有鏈帶刮泥,相關部件說明,cad04版 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會(huì )增加占地面積(基建費用會(huì )不會(huì )降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
圖紙簡介: 采用桁車式吸泥機的平流式沉淀池,為終沉池,處理規模1.6萬t/d,分三格。圖紙內容包括沉淀池平面圖,剖面圖,詳圖及材料設備表等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: hancydunne 上傳時間: 2014-05-11
圖紙簡介: 圖紙內容包括平流式沉淀池平面圖、剖面圖,斜板式沉淀池平面圖、剖面圖等。 投稿網友: miumiukk 上傳時間: 2014-06-18
平流式沉淀池設計
平流式沉淀池設計專題,為您提供平流式沉淀池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平流式沉淀池設計 相關的專業交流討論,更多平流式沉淀池設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題