小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,同理我感覺不對,我個人覺得,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,不知道我這樣理解對不
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會(huì )不會(huì )出現過載現象?謝謝!
水泵變頻調速恒壓供水目前應用目益廣泛,但實際應用中又存在不少難點,歸納如下:1、已知最大供水量和可估算流量變化范圍的條件下,如可確定水泵臺數?2、多臺水泵并聯時,變頻泵及工頻泵臺數的確定?3、對于供水量大,且流量變化大的供水系統,是采用變壓變流量還是恒壓變流量供水?4、變頻系統內是否設置氣壓罐及如何確定氣壓罐容積?5、水泵變頻調速時轉速最大調節范圍如何確定?6、變頻泵與工頻泵并聯運行時的如何確定控制點參數及控制流程?7、如何科學準確建立管網系統行性曲線方程?8、如何實現計算機模擬?春節放假了,有人忙著走親訪友,也有人閑著喜歡上網,發一個討論貼,歡迎對水泵變頻調速有興趣的會(huì )員對上述問題或其中一點發表意見、提出新的問題、介紹相關資料。
水泵是變頻恒壓供水設備的主要配件,除此之外還有智能控制系統、氣壓罐、壓力傳感器等重要配件,那么關于變頻恒壓供水設備水泵如何選型: 一、博海變頻恒壓供水設備水泵選型原則 1、所選泵的型式和性能符合裝置流量、揚程、壓力、溫度、汽蝕流量、吸程等工藝參數的要求。 2、設備材質要求。現在很多都是采用不銹鋼或者磨砂的,杜絕水質二次污染問題。 3、機械方面可靠性高、噪聲低、振動小。 4、經濟上要綜合考慮到設備費、運轉費、維修費和管理費的總成本最低。 5、離心泵具有轉速高、體積小、重量輕、效率高、流量大、結構簡單、輸液無脈動、性能平穩、容易操作和
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
最近遇到一個問題,請各位高手幫忙分析一下。 一臺變頻恒壓供水設備,三臺水泵,每臺流量8m3/h,兩用一備,進口總管(DN80)與低位水箱對接。現在客戶反映幾臺水泵要經常排氣,請問是什么原因?哪來的這么多氣?如何解決這個問題?
變頻恒壓控制柜、氣壓罐和多級水泵。
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會(huì )不會(huì )不滿足系統要求?雖然實際上不會(huì )出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會(huì )不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可取?主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造