10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg
水泵制造、安裝及驗收標準
98S102臥式水泵隔振及其安裝
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
16K702(替代03K202) 水泵安裝
95SS103立式水泵隔振及其安裝
我們的泵房是在山下,有四臺水泵,二臺11KW多級泵和二臺37KW的多級泵.水是從市政管道接到水箱里,然后再由水箱經過四臺水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作壓力要求1.6MPa.水箱到泵這段(也就是吸水管)管道閥門前面裝上了雙法蘭的軟性接頭,那么從水泵出來接上水主管這段還需要裝這種軟性接頭嗎??有什么作用??請各位大哥賜教,謝謝!!
離心式水泵安裝、使用和維護的好壞,直接影響到機器的使用效率、使用壽命、經濟效益以及人身和機組的安全,必須予以充分注意。 一、水泵的安裝 (一)水泵安裝位置的選擇 1 .在確保安全的情況下,水泵安裝位置盡可能靠近水源和陡坡,以縮短進出水管的長度,減少不必要的彎管和接頭,以減少漏氣可能和揚程損失。 2 .水泵距河面或進水池水面的垂直高度,在最枯水位時必須小于水泵的允許最大吸水揚程,且在洪水季節不淹沒機組。 3 .安裝水泵的地基應堅固、干燥,以免水泵在運行中因震動造成下陷和電機受潮。 4 .安裝水泵的地點要有足夠的工作場地,以便拆卸和檢修。 (二)水泵與動力機的安裝 1 .水泵與動力機直接連接時,一定要采用整體式底座,且注意底座平整。 2 .采用聯軸器直接連接的機組,水泵和動力機軸必須同心,以防因振動而損壞機件。 3 .采用皮帶傳動時,一般兩皮帶輪中心距不少于2m,皮帶的緊邊應在下,松邊應在上。
我剛接觸暖通施工,我們的水泵直接從水池里抽水安裝有桶式過濾器,由于過濾器懸空甲方要求安裝支架。請問水泵的過濾器怎樣安裝支架?
我家新裝修 暖氣管道走墻內和地面 三組散熱片串聯 客廳散熱片高2米 管道總長50米 要多少瓦的水泵 揚程要多少 裝在什么位置 排汽點要多高 請指點 謝謝
根據圖集S203上的SQS-c型的安裝方式,在安全閥門前設置了止回閥,該做法是否與建筑給排水設計規范上的3.4.12條的規定:安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(汽)引至安全地點排放。相沖突?為什么安全閥前不能設閥門?這個怎么理解?
水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈
需要的看看!
一點小知識
立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。
威樂(lè )水泵安裝
威樂(lè )水泵安裝專題,為您提供威樂(lè )水泵安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與威樂(lè )水泵安裝 相關的專業交流討論,更多威樂(lè )水泵安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題