各種微型真空泵,微型氣泵,微型水泵,氣液兩用泵,自吸水泵,氣體采樣泵,氣體循環泵等。有詳細的應用實例及實驗數據可供參考。全套資料下載請到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便宜,才十幾元~三、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,真正的罪魁禍首是電子變壓器。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高壓220V變成了燈管、燈具等能用的交流低壓的,比如6V、12V,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波、穩流電路,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
微型水泵是指具備抽水口、排水口,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓;排水口處形成較大輸出壓力;工作介質為水或流體;體積小巧的一種儀器。也有叫“微型液體泵、微型抽水泵、微型抽水機”的。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,廣泛應用于環保、供水、醫藥、化工、科研等領域。 吸程與揚程是小型水泵、微型水泵的重要參數。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情況下,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離)。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,就需要泵有自吸能力。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程時,泵腔內會(huì )產生一定的真空度,當地大氣壓與泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,以及真空水泵,由于結構設計合理,體積相當小,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,可選擇“新為誠”的高溫型
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
暖通水泵的分類、使用與選型
在談水泵的時候我們首先要了解兩種水的循環系統:閉式系統
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。
水泵工作的目的就是把水從一個地方輸送到另一個地方,或者是增加壓力把原動的機械能轉換成液體能量。水泵工作原理:在打開水泵后,葉輪在泵體內做高速旋轉運動(打開水泵前要使泵體內充滿冰河冷媒液體),泵體內的冰河冷媒隨著葉輪一塊轉動,在離心力的作用下液體在出品處被葉輪甩出,甩出的冰河冷媒在泵體擴散室內速度逐漸變慢,液體被甩出后,葉輪中心處形成真空低壓區,液池中的冰河冷媒在外界大氣壓的作用下,經吸入管流入水泵內。泵體擴散室的容積是一定的,隨著被甩出冰河冷媒的增加,壓力也逐漸增加,最后從水泵的出口被排出。冰河冷媒就這樣連續不斷地從液池中被吸上來然后又連續不斷地從水泵出口被排出去.如何進行選擇,分類如下:一、冷凍水泵:在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。二、冷卻水泵:在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會(huì )小些,電機轉速有要求嗎?謝謝
微型水泵選型
微型水泵選型專題,為您提供微型水泵選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型水泵選型 相關的專業交流討論,更多微型水泵選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題