狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 95SS103立式水泵隔振及其安裝

    95SS103立式水泵隔振及其安裝

  • 立式水泵安裝(減振器問題)

    立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。

  • 關于立式離心水泵基礎安裝的問題

    我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

  • 立式多級離心式水泵安裝時應注意哪些事項

    立式多級離心式水泵主要由進水段、中間段、出水段、平衡裝置等組成,在工廠組裝成整體,現場安裝。進出水接口可在異側或同側,應根據設計要求定貨,也可由用戶自行調整。 安裝時應注意事項: (1)安裝前應檢查水泵基礎的位置、標高、地腳螺栓位置及基礎表面的水平度。 (2)水泵就位后,應調整保證進出水接口法蘭盤平面的垂直度,進出水短管上應加支撐,不宜使其進出口法蘭盤承受過大壓力而斷裂。 (3)軸套密封填料當采用石墨盤根時,需從該處接出一軟管至附近水溝或排水地漏內。 (4)運行前應重新加入鈣基潤滑油。 (5)安裝完畢進行盤車,檢查有無碰殼及盤車過緊現象。

  • 水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖

    水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)

  • 關于水泵安裝高度的問題

    小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X

  • 這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵?

  • 水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

    水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

  • 水泵制造、安裝及驗收標準

    水泵制造、安裝及驗收標準

  • 98S102臥式水泵隔振及其安裝

    98S102臥式水泵隔振及其安裝

  • 止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 莫名其妙的水泵安裝方式

    莫名其妙的水泵安裝方式

    這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~

  • 16K702(替代03K202) 水泵安裝

    16K702(替代03K202) 水泵安裝

  • 水泵結合器的閥門安裝問題

    根據圖集S203上的SQS-c型的安裝方式,在安全閥門前設置了止回閥,該做法是否與建筑給排水設計規范上的3.4.12條的規定:安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(汽)引至安全地點排放。相沖突?為什么安全閥前不能設閥門?這個怎么理解?

  • 小型潛水泵的選用及安裝

    一點小知識

  • 這樣安裝水泵可以抽出水嗎?

    水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈

  • 水泵安裝兩邊都要裝軟接頭嗎?

    我們的泵房是在山下,有四臺水泵,二臺11KW多級泵和二臺37KW的多級泵.水是從市政管道接到水箱里,然后再由水箱經過四臺水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作壓力要求1.6MPa.水箱到泵這段(也就是吸水管)管道閥門前面裝上了雙法蘭的軟性接頭,那么從水泵出來接上水主管這段還需要裝這種軟性接頭嗎??有什么作用??請各位大哥賜教,謝謝!!

  • 請教土暖氣的水泵安裝問題

    請教土暖氣的水泵安裝問題

    我家新裝修 暖氣管道走墻內和地面 三組散熱片串聯 客廳散熱片高2米 管道總長50米 要多少瓦的水泵 揚程要多少 裝在什么位置 排汽點要多高 請指點 謝謝

點擊加載更多

立式水泵安裝

立式水泵安裝專題,為您提供立式水泵安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式水泵安裝 相關的專業交流討論,更多立式水泵安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

欧美肥大bbwbbw高潮| 日韩精品黑人| 看黄网站| 日韩不卡在线| 一区二区三区www| 被黑人的巨茎日出白浆| 亚洲老熟女黄色网站| 国产精品s色| 欧美日韩激情国产| 久久99精品免费国产| 国产办公室系列| 欧美一区二区三区中文字幕| 亚洲色图15p| 久久久精品国产免大香伊| 国产美女主播一级AV| 2020无码专区| 欧洲色| 毛片色毛片18毛片美女| 毛片免费看| 亚洲色图五月天| 国产特黄级aaaaa片免| 婷婷中文网| 电影天堂为什么| 亚洲一区二区三区精品蜜桃久久| 内射无码专区久久亚洲| 亚洲成人精品一区在线观看| 日韩av网站| 中文字幕国产91| 久久久久A级| 精品a码一区| 爱爱一区| 私人影院亚洲一天| 欧美黄片在线看| 五月天婷婷在线一区二区| 无码一区二区三区中文字幕| 欧美一区二区三区综合色| 中文字幕第三区| 久久精品久久久久观看99水蜜桃| 青青草狠狠草| 欧美一级视频| 无码在线老湿机|