冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
手上正在設計一個凈化工程項目,采用風冷模塊冷水機組,配恒溫恒濕凈化空調,凈化空調帶吊裝在天花夾層。水泵送冷凍水到凈化空調,這個水泵裝在冷卻水水管上好一些,還是冷凍水管上好一些。各位幫忙分析一下,并給出具體理由,謝謝!
300kw濰坊抗洪水泵機組安裝注意事項,華全動力介紹!1 .檢査300kw濰坊抗洪水泵機組和電動機應無損壞。柴油機水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值。基礎尺寸應符合泵機組的安裝尺寸。2. 將柴油機水泵放在埋有地腳螺栓的混凝土基礎上,用調整其間的楔型墊塊的方法校正水平,并適當擰緊地腳螺栓,以dao防走動。3. 在基礎與泵底腳之后灌注混凝土 。待混凝土干固后,擰緊地腳螺栓,并重新檢査水泵的水平度。4.校正電動機軸與水泵軸的同心度。使兩軸成一直線,在兩軸器外圓上的同軸度允差為0.1mm,端面間隙沿圓周的不均勻度允差0.3mm(在聯接進出水管路及試運行后再分別校核一遍,仍應符臺上述要求)。5. 在檢査電動機轉向與水泵轉向一致后,裝上聯軸器及聯接柱銷。6.進出水管路應另設支架支撐,不得籍泵本體支承。7.柴油機水泵與管路之間的結臺面,應保證良好的氣密性,尤其是進水管路,須保證嚴格的不漏氣,并且在裝置上應無窩存空氣的可能。8.如柴油機水泵安裝在進水水位以上吋,為了灌泵起動,一般
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
16K702(替代03K202) 水泵安裝
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
排放到水槽,通過水槽連接到室外。
三、制冷管路的連接: 1、工廠生產的并聯壓縮機組一般已按企業標準或工程商的特殊要求布置了相應的制冷管路,比如供液和回氣管路。安裝前仔細查看壓縮機和制冷管路的編號。還有些大型系統的儲液器與機組會(huì )分體放置,需進行供液管路的現場連接。 2、機組的管路系統在出廠前已經過清洗與干燥。現場接管時可能會(huì )有外界雜物進入系統。因此,安裝管道期間必須小心防止外部雜物進入管道系統。所有制冷系統部件的安裝應嚴格執行行業安裝規范,由具有相關資質的人員進行合規的施工。 3、為了防止在設備安裝時由于強烈振動、碰撞、擠壓等造成不同程度的設備損壞或管路破裂,推薦在管路連接之前,對機組打壓10Bar
采用多臺壓縮機并聯裝配在一個底架上的制冷裝置,稱為并聯壓縮機組。機組中所有的壓縮機共用除末端蒸發器外其它幾乎所有的組件,如油分離器、冷凝器、儲液器和汽液分離器等。這種整體化設計的機組,極大地提高了制冷裝置的運行效率,降低了運行成本,提高了核心部件的使用壽命,系統的高集成度也便于用戶的維修和管理。機組一般被安裝在專用的機房?jì)龋c之配套的冷凝器一般被安裝于室外。那么,安裝機組時需要重點關注哪些事項呢? 一、安裝前的檢驗工作: 1、首先要核對該機組型號是否與定貨型號一致。大多數廠家的并聯機組的型號標識里,包含了機組框架類型、壓縮機數量、機組匹數、壓縮機級數、溫度范圍、使用的潤滑油類別、制冷劑類別及選配件等信息。
95SS103立式水泵隔振及其安裝
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會(huì )有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
更多照片請看這里www.sndc.cn
現有一個問題:冷凍泵冷卻泵的轉速與機組轉速相近。從理論上說轉速相近,頻率相近從而產生共振。請問各位是否有相關資料可供解釋。
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg
水泵制造、安裝及驗收標準
本人正在負責一個雙效蒸汽溴化鋰機組安裝工程,要求挺嚴格的,又是新手,很多地方都不懂,請各位前輩多多指教,先給個安裝流程好嗎?
98S102臥式水泵隔振及其安裝
水泵機組安裝
水泵機組安裝專題,為您提供水泵機組安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵機組安裝 相關的專業交流討論,更多水泵機組安裝相關內容請訪問