排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,西至龍吳路,南起龍耀路,北至龍華港,服務面積2.26k㎡。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江。雨水泵站建設規模為15.8?/s,旱季污水截流設施規模為2100?/d,泵站位于龍騰大道以西、豐谷路以北,占地面積約4972.4㎡。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,綜合徑流系數Ψ =0.6,排水系統總管設計流量為13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,即雨水泵站建設規模為15.8?/s。為減少黃浦江的水質污染,泵站內設置污水截流設
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
雨水泵房設在小區的側門,是下大雨的時候,在原來的管子上用閘門關閉,雨水進入泵房,泵房里有四根350的管子出來,連接在一根500的總管,然后那總管是接在附近的原來的雨水管路呢還是直接接到市政雨水井,可是市政雨水井距泵房有300左右的距離,接到原來的雨水管道又怕水泵的有壓力流導致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么?請各位賜教。
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
一個水池,幾臺露天的混流泵,用拖拉機頭帶動的,插幾根管子到水池里抽水。這也算雨水泵站嗎?新接一活,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,地面積水嚴重,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,來改善路面積水的問題,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎?如果這樣也行那可真省錢了!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢?估計這個問題誰也不好確定吧,我還是問下,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢?!
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,大家說說,謝謝!
如題。雨水泵房出水需設壓力釋放井,然后接入市政雨水管道。請問哪位大俠有壓力釋放井的設計圖?另外,這個井是不是非要做成密封的?謝謝!
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了。主機選型普遍比較重視,即使選大一點。由于其先進的控制技術,其能耗也變化不大。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行。其功率大小,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,其能耗更為明顯。如何合理的確定水泵。可以說是地源熱泵系統節能的關鍵。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能。
水泵的選型總是涉及到流量,還有揚程,這個揚程是如何定的啊?揚程和壓力有什么直接關系嗎?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,求教啦
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
水泵工作的目的就是把水從一個地方輸送到另一個地方,或者是增加壓力把原動的機械能轉換成液體能量。水泵工作原理:在打開水泵后,葉輪在泵體內做高速旋轉運動(打開水泵前要使泵體內充滿冰河冷媒液體),泵體內的冰河冷媒隨著葉輪一塊轉動,在離心力的作用下液體在出品處被葉輪甩出,甩出的冰河冷媒在泵體擴散室內速度逐漸變慢,液體被甩出后,葉輪中心處形成真空低壓區,液池中的冰河冷媒在外界大氣壓的作用下,經吸入管流入水泵內。泵體擴散室的容積是一定的,隨著被甩出冰河冷媒的增加,壓力也逐漸增加,最后從水泵的出口被排出。冰河冷媒就這樣連續不斷地從液池中被吸上來然后又連續不斷地從水泵出口被排出去.如何進行選擇,分類如下:一、冷凍水泵:在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。二、冷卻水泵:在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動
想請教各位大神幾個問題,歡迎大家廣泛討論,提出意見,給出指導意見: 1、通過箱涵進水的大型雨水泵站,箱涵上游一定會(huì )存在混錯接,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦?一般是如何處理?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站? 2、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,混流泵,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么?選取的界面是怎么劃分呢?
雨水泵選型
雨水泵選型專題,為您提供雨水泵選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水泵選型 相關的專業交流討論,更多雨水泵選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量