剛進設計院,總工給了我一本書,叫做《建筑結構設計快速入門》是劉錚的,他讓我先看看這個,會(huì )有一個基本的概念,我看到梁的簡化手算這邊,雙向板的導荷這里有個疑問。 原文如下: 我驗算了一下,發現當梁固端時,按照書上的,梁跨中正彎矩可近似取為簡直彎矩的1/3,這個好像不對,,算出來的值都相差的比較遠,請問各位老師們,大家怎么理解這句話???還是書有錯誤,還是我理解錯了??
相信有很多新手可能跟我一樣很長一段時間搞不清楚什么時候考慮雙向地震,什么時候考慮偶然偏心,近來我查閱資料和請教前輩,得出一些結論,若有不當,還請論壇高手指出。抗規5.5.1.3規定,對于質量和剛度明顯不對稱的結構,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響,關于什么算是質量和剛度明顯不對稱,全國民用建筑工程技術措施2009混凝土結構(2012年版)第2.3.2規定,對于質量和剛度分布明顯不對稱、不均勻的結構,及不考慮偶然偏心影響時位移比大于等于1.3時,應補充計算雙向地震作用下的扭轉影響,但雙向水平地震和偶然偏心不需要同時組合。如果考慮了雙向地震,計算承載力時應取考慮雙向地震和考慮偶然偏心二者較大值。驗算最大位移角限制的時候不需要考慮偶然偏心。
混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下
<<混凝土結構設計規范>>GB 50010-2002 第10.1.6條規定: 當現澆板的受力鋼筋與梁平行時,應沿梁長度方向配置間距不大于200mm且與梁垂直的上部構造鋼筋,其直徑不宜小于8mm,且單位長度內的總截面面積不宜小于板中單位寬度內受力鋼筋截面面積的三分之一.該構造鋼筋伸入板內的長度從梁邊算起每邊不宜小于板計算跨度lo的四分之一.問題:對有雙向板,兩個方向都是受力方向,規范中規定的這個lo指的是長方向還是短方向呢? 這個lo有的人認為是長方向,也有不少人認為是短方向,究竟是哪個方向呢?歡迎討論!說明原因,理由充分者送積分!!!
農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!
小弟還是一個在校生,最近在做鋼結構的課程設計,有個問題向大家請教,在鋼框架結構中,樓板是雙向板,在初選梁截面的時候板的荷載是只傳遞到次梁上還是同時傳遞到主梁和次梁上?柱網布置是這樣的,橫向一根主梁,一根次梁,一根主梁,依次。。。縱向全是主梁。請大家幫個忙
近日發布一個地方規定,屋面板配筋要雙層雙向配筋。有人說屋面板分離式配筋后加上6@200左右的溫度筋 也叫雙層雙向配筋了~~一時語塞,竟不知如何反駁~~!!! ,請教各位,你們理解的雙層雙向配筋是什么?能有規范條文解釋 文字說明就最好了,再下感激不盡~~!!!
我家老家要蓋房子,板只有兩跨,客廳是4.5*5.1,請問該怎么配筋,還有這個跨度取舍合理嗎? 樓板是什么時候才配雙層筋?
最近正在做一個框架,對偶然偏心和雙向地震的選用很迷茫,找了這個資料,感覺還不錯!
自己在網上看到的資料上的意思是說。偶然偏心必須點,但不考慮偶然偏心下的位移角。當結構的質量和剛度明顯不對稱的時候選取雙向地震。但也不考慮雙向地震下的位移角。不知道我的理解對不對:)
1.規范及規范條文說明(1)抗震規范 質量和剛度分布明顯不對稱的結構,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響;其他情況,應允許采用調整地震作用效應的方法計入扭轉影響。【5.1.1條】(2)高規3.3.3 計算單向地震作用時應考慮偶然偏心的影響。每層質
求教大神,我剛設計了一個三層的小框架,考慮偶然偏心時算出的位移比剛好為1.2,計算配筋的時候我選了考慮雙向地震,沒有考慮偶然偏心,請問會(huì )有什么問題嗎?
驗算位移比需要考慮偶然偏心,驗算位移角不需要考慮偶然偏心,偶然偏心是在計算單向地震考慮的,如果位移比超過了1.2,那么就要考慮雙向地震,。驗算位移角不考慮偶然偏心,那需不需要考慮雙向地震啊?
在施工,經常可以遇到這樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,大家是不是可以談談自己看坟？？?/p>
一雙向板計算公式看不明白~~~如下~~工程名稱:工程一 1.1.2 邊界條件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷載標準值 1.1.3.1 永久荷載標準值 樓板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷載: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可變荷載標準值 均布荷載: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可變荷載效應控制的荷載組合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷載效應控制的荷載組合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 計算跨度 Lx = 2700mm 計算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面縱筋合力點至近邊距離:as = 25mm、
如題,我在規范中只找到單向板的計算。規范說雙向板的計算原則上同單向板。按四邊簡支計算確定最大彎矩。我想問:1 單向板的荷載有效寬度和雙向板的計算相同? 2 單向板的荷載計算公式和雙向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位幫助,最好能說明為什么,我只知道單向板計算彎矩按簡支梁計算,雙向板要查表。:L
建筑結構盡力計算手冊上說:“當板的四周與梁整體連接時,彎矩計算值可按鋼筋混凝土結構設計規范的有關規定予以折減。”這句話什么意思,在規范上沒有找到相應的條文啊,哪位大俠幫解決一下
雙向板用morgain計算時,L0x,L0y兩個方向的計算跨度怎么取?繪制施工圖時,分布鋼筋距離軸線多少,即從哪里開始畫?
最近做一個基礎是雙向柱下條基,剛開始在手算,想在發下不太現實啊.......,不僅精度低,而且非常繁瑣,哪位好心人有這個電算工具提供一下啊
雙向流斜板
雙向流斜板專題,為您提供雙向流斜板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙向流斜板 相關的專業交流討論,更多雙向流斜板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量