(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降。因此需要拆泵檢查清除異物。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,將導致內部產生泄漏,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,就會(huì )形成汽蝕。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,可見速度對揚程的影響是非常大的,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,就會(huì )相應的降低泵的揚程。此時應檢查泵的轉速,如果確實轉速不夠,應檢查原因,合理解
如圖 是開式系統,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會(huì )有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70;Q=24,H=60 。。。,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理點,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),這點廠家是不是很容易辦到,???還有就是這種型號的是多級泵,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數啊)
高層建筑 70m 采暖,需要揚程多少的水泵??是不是必須要大于 70m ?? 那個揚程是不是要 系統總阻力+ 70mH2O 的揚程 ?? 還是樓層高 70m,對于供暖用的水泵影響不大 ???
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會(huì )引起:1.泵的效率不高,會(huì )浪費電能。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會(huì )被回灌,那么會(huì )不會(huì )燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
16K702(替代03K202) 水泵安裝
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會(huì )太小嗎?
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會(huì )是2900。不知同行網友有何高見。
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
水泵 揚程
水泵 揚程專題,為您提供水泵 揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵 揚程 相關的專業交流討論,更多水泵 揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題