狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會(huì )有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

    本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

  • 關于低揚程水泵選擇問題

    關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會(huì )是2900。不知同行網友有何高見。

  • 關于水泵揚程、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。

  • 求問小流量大揚程的水泵選型??

    課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!

  • 關于水泵流量、揚程,等相關問題

    給排水方面的小白,老板讓畫水景,在一個建筑入口,下面有地下停車場,停車場頂板與室內標高只有1.4米的高差,這個位置室外標高還沒旁邊市政道路的標高高,我想知道: 1、流量還有揚程是怎么確定的,進水口、出水口的壓力怎么來,看了給排水設計手冊也沒看到, 2、水景里的水怎么循環利用,需要循環泵嗎,泵坑的高度,集水坑的用處 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是會(huì )倒灌

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

  • 推薦:微型大流量水泵-高吸程!

    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水機|低噪音微型水泵自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列型號:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米壓力:2.7公斤1.綜合了自吸泵與化工泵的優點,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕等性能;2.自吸速度極快(約1秒),抽吸力強勁,吸程高達5米,基本無噪音。3.做工精致、不僅有自吸功能,而且流量超大 (最大可達 25 升/分鐘) 、壓力高(最大可達 2.7公斤)、性能穩定、安裝方便。4.周到的接口設計,既可以接螺紋硬管,也可以接軟管;270度大角度可旋轉套筒,為安裝提供最大方便。5.泵具備過熱、過壓雙保護功能。6.泵體與電機分離,工作介質不與電機接觸,避

  • 如何確定噴淋水泵流量、揚程

    求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?

  • 水泵的揚程和流量是什么樣的關系

    水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???

  • 也提一個水泵揚程和流量的問題

    空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選?流量以哪個為準,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會(huì )怎么樣?專家們說說

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!

  • 確定水泵流量揚程的方法

    確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。

  • 流量揚程計算水泵軸功率

    泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 水泵銘牌上的參數流量是不是,揚程等于0時的最大流量

    水泵銘牌上的參數流量是不是,揚程等于0時的最大流量

    水泵銘牌上的參數流量是不是,揚程等于0時的最大流量

  • 假山水景,水泵流量和揚程的確定

    居住小區有一假山靠近景觀河,現計劃依托假山增設水景,主要目的是凈化景觀河的水質,其次假山增加些水景。初步設想做成形式,但不知道水泵的流量和揚程如何確定?請做朋友們指點,謝謝

  • 水泵實測流量揚程與銘牌不符

    我們這個工程循環泵選用的4臺 銘牌 標注的參數是: 功率37KW 揚程 44.5M 額定電流:79.9A,設計情況是三用一備是按照冬天考慮的夏天由于有一部分是地輻暖 所以平時只開啟一臺或者兩臺循環泵。但是循環泵出口閥門只開了不到1/4開度過大水泵電流就超載了,而且開啟一臺循環泵時水泵進出口壓差之有3.6KG,流量也只有110m3/h,跟水泵銘牌標注的參數嚴重不符,這是什么原因?望有經驗是前輩指點下。。謝謝。。

  • 關于水泵(或風機)流量揚程變化的問題!!

    大家都知道一臺水泵或風機的流量或壓力是有聯系的,就是一條壓力揚程的曲線,那么我如何確定水泵或風機運行時是處在這條曲線上的那個點呢?都跟什么條件有關系?

點擊加載更多

大流量低揚程水泵

大流量低揚程水泵專題,為您提供大流量低揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大流量低揚程水泵 相關的專業交流討論,更多大流量低揚程水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水污染與水環境修復

冷凍水泵揚程

捏捏乐| 另类4区| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩| 少妇亚洲| www午夜视频| 国产综合第一页| 亚洲乱论| 成人av网址| 国产欧美日韩亚洲精品区| xys88.com| 国色天香婷婷综合网| 91a| 黄网站色视频免费国产| 亚洲精品无码久久久| 成人人人人人欧美片做爰| 九九日在线视频| 丁香五月综合色| 国本一本av| www色| 东北老熟女精品bbw| 欧美做爰一区二区三区| 一本一本久久A久综合精品 | 天堂在线日韩| 一区二区三区色AV| 一起色综合久久| 色综合中文| 亚洲一区色av| 国产91在线/日韩| 飘零电影| 在线欧美亚洲| 亚洲精品婷婷天堂久久| 五月丁香综合激情| 亚洲国精产品一二二线| 五月婷婷中文网| 欧美呦呦| 国产精品精品久久久久久毛片| 欧美一级黄片播放| 一区二区三区内射美女毛片| 九九色电影| 亚洲av成人精品| 超碰公开97|