課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會(huì )有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。
求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
各位好!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,只有一層高,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選?流量以哪個為準,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會(huì )怎么樣?專家們說說
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
給排水方面的小白,老板讓畫水景,在一個建筑入口,下面有地下停車場,停車場頂板與室內標高只有1.4米的高差,這個位置室外標高還沒旁邊市政道路的標高高,我想知道: 1、流量還有揚程是怎么確定的,進水口、出水口的壓力怎么來,看了給排水設計手冊也沒看到, 2、水景里的水怎么循環利用,需要循環泵嗎,泵坑的高度,集水坑的用處 3、如果溢水口的水排向雨水井,下雨天是不是會(huì )倒灌
我們這個工程循環泵選用的4臺 銘牌 標注的參數是: 功率37KW 揚程 44.5M 額定電流:79.9A,設計情況是三用一備是按照冬天考慮的夏天由于有一部分是地輻暖 所以平時只開啟一臺或者兩臺循環泵。但是循環泵出口閥門只開了不到1/4開度過大水泵電流就超載了,而且開啟一臺循環泵時水泵進出口壓差之有3.6KG,流量也只有110m3/h,跟水泵銘牌標注的參數嚴重不符,這是什么原因?望有經驗是前輩指點下。。謝謝。。
居住小區有一假山靠近景觀河,現計劃依托假山增設水景,主要目的是凈化景觀河的水質,其次假山增加些水景。初步設想做成形式,但不知道水泵的流量和揚程如何確定?請做朋友們指點,謝謝
各位: 不同流量、揚程水泵并聯運行時總流量和揚程如何變化?其特性曲線如何變化,請高手指點!多謝!
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會(huì )口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
若階梯瀑布泵水量計算公式計算:下圖。經過一段時間的經驗交流.現在掌握了疊流的流量計算.及水泵的選擇.
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
小流量大揚程水泵
小流量大揚程水泵專題,為您提供小流量大揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小流量大揚程水泵 相關的專業交流討論,更多小流量大揚程水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度