狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷凍水泵揚程過大問題探討!

    因為平時冷凍水循環泵揚程一般很少去精確計算,估算時往往又把揚程估算偏高,比如實際需要28米揚程的水泵,選擇了32米揚程的,會(huì )出現什么后果?如何改進?一般大家都是怎么去估算揚程的?

  • 轉貼暖通空調自由論壇討論-冷卻水泵揚程過大

    用在空調冷卻水系統的水泵, 冷水機放置在2樓 ,冷卻塔放置在5樓, 冷卻泵也放置在5樓。水泵運行噪音特大 將水泵出水閥門關小 噪音立刻減小 更換過無數次軸承 無法解決,請各位老大賜教! (空) zr .和軸承沒有關系,水泵揚程過大得可能性最大。可以切削葉輪。(空) hyy3721 .我揚程選的30米 應該都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口處壓力表的讀數。 (空) tu .水泵出口壓力只有 2.2KG/CM 水泵廠的維修人員說揚程選的太高 我在其他地方水塔和主機在同一層樓 相距只有20米 選30米揚程 從來都沒這樣情況發生 系統工作良好 難道相差實際高度越大 揚程要反而選小才對?暈!(空) zr .揚程選的太高,估計對出口,于集水盤高差,改為2~,5樓高差了 ,該問題論壇里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu .否則他又要說第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口壓力只有0.22兆帕”,說明你的系統在水泵流量大大超過設計

  • 請教供熱水泵前期運行面臨揚程過大的情況如何解決

    供暖項目分期建設,水泵選型按遠期設計,遠期最終規模時管網阻力為50米,一期運行阻力僅為20米,運行時電機過載,電機過載的情況下,水泵流量也僅為設計額定流量,后水泵采用變頻器調節,但運行時水泵流量始終無法達到一期設計額定流量,低15%左右,電機頻率始終上不去在40HZ左右,請問問題到底出在哪里,是廠家電機配置有問題么,單從銘牌上看電機功率沒有問題,像項目分期建設這種情況,變頻器調節后能否實現保證流量又能解決前期揚程過大的情況呢?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會(huì )有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 入水水泵揚程過大對整體壓力式過濾器的運行有無影響

    我在做一個小水廠,想請教一下各位下面幾個問題:水處理主要采用的是壓力式過濾器,取水的河岸較過濾器高程低10米,壓力式過濾器出水后進入水塔,水塔高于過濾器25米,也就是河岸上的取水處與水塔的高差為35米,我在做施工圖,工藝是根據初步設計來的,初設上的工藝是取水處的泵選型為揚程40米,直接把水打進過濾器后減去水頭損失,水壓仍能保證進入水塔,想問一下各位這么大的水壓對壓力式過濾器的運行有沒有影響,另外,二氧化氯發生器應該放在哪里?是放在壓力過濾器的后面還是放在水塔上呢?水射器直接安裝在管道上即可嗎?如果有人做過這樣的水處理,請留下QQ號,我想請教一些問題,謝謝了。我的QQ是2448453

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 請問:水泵揚程過大有何負面影響?

    風冷冷水機組系統的管道泵(原25M揚程)壞了,用戶自行更換一個40M揚程的,不懂對主機有何影響?主機放于屋面,裝于回水管上!

  • 冷量水泵揚程通風的估算

    冷量水泵揚程通風的估算

    所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小

  • 兩臺不同揚程的水泵并聯

    這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會(huì )引起:1.泵的效率不高,會(huì )浪費電能。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會(huì )被回灌,那么會(huì )不會(huì )燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同?

  • 冷量、水泵揚程、通風的估算

    冷量、水泵揚程、通風的估算

    來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右

  • 請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

    本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 求助:水泵揚程該怎么確定?

    我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 關于水泵揚程,是不是大了?

    看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會(huì )標35m?35m是如何算出來的

  • 關于水泵揚程選擇的問題

    我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???

  • 緊急:水泵放天面揚程的選取

    一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

點擊加載更多

水泵揚程過大

水泵揚程過大專題,為您提供水泵揚程過大相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵揚程過大 相關的專業交流討論,更多水泵揚程過大相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水泵揚程 壓力

屠宰廢水處理設計

99在线观看丨亚洲| 玖玖香蕉网| 福利视频一区| 色婷婷导航| 一本二区在线观看| 久久久久电影| 中文字幕人妻在线| AV在久久精品| 午夜不卡无码| 久久久久国产亚洲| 人人爱人人做人人插| 亚洲第1页| 欧美乱码精品一区二| 久久AV无码ΑV高潮ΑV喷吹| 久久精品a级234| 欧美少妇久久久| 欧美一曲二曲三| 日韩无码不卡高清无码| 簧片网站| 在线播放免费人成视频无码| 国产每日更新| 操碰人人| 无码超乳爆乳中文字幕久久| 播播开心网| 亚洲人成人无码网在线观看 | 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 日韩中文字幕乱码在线观看| 国产V亚洲v天堂无吗久久| 香蕉网| 蜜臀传媒| AV专区观看播放久久| 免费在线视频色| 五月综合久久久| 人妻换人妻互换15p| 赶尸2艳片a级无删减| 国产1级片| 1999欧美一二三综合区| 四虎影视8848h| jjizzjizz大全无码| av在线一区二区不卡| 欧美少妇二区|