  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 生產、消防合用管網,水泵如何自動啟動?

    本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內，生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。

  • 消防水泵房屬于生產建筑嗎?

    在布置平面圖的時候,如果水泵房屬于廠房,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,但是很多泵房放在建筑內,所以有點糊涂了。

  • 求解圖中噴淋水泵生產商

    求解圖中噴淋水泵生產商

    求解圖中噴淋水泵生產商

  • 工廠生產污水加壓排放用水泵怎么選用?急急急!!!

    工廠生產污水加壓排放用水泵怎么選用。我的污水生成量在11-15T左右,城建的排污總管的壓力在8-9KG之間。就是說城建的排污總管的吸引力在8-9KG之間。我要用什么樣的泵好。多大的流量,功率,口徑,揚程.及相關的型號

  • 深井潛水泵國內哪個生產廠家的質量較好

    請問電廠水源地內抽取地下水井水用的深井潛水泵國內哪個生產廠家的質量較好?我山東的,剛知道山東博山山東電泵廠還可以,但也不是太理想。國內還有別的廠家嗎?希望大家支持恢復。。

  • 【提問】同步排吸式消防水泵哪個廠家生產啊?急!急!急!

    【提問】同步排吸式消防水泵哪個廠家生產啊?急!急!急!

    我最近有個項目,取海水做消防,把泵放在港口旁的一個引橋上,后方消防滿足不了,想用同步排吸式消防水泵,甲方說長軸泵經常泡在海水里面,不管用不用,軸腐蝕的都很厲害,而且維護也不方便,想讓我問問有沒有自吸式的消防水泵。參數是流量233L/S,揚程120m,自吸高度5m左右。求各位大神指導,有哪個廠家能做啊?急急急

  • 生產消防共用給水管網,水泵的流量揚程怎么確定?

    生產消防共用給水管網,水泵的流量揚程怎么確定?一個屠宰車間在赤峰,沒有市政給水,直接用井水,而且用3個,井不在同一位置。

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 2006年世界主要水泵生產廠家市場占有率

    2006年世界主要水泵生產廠家市場占有率

    2006年世界主要水泵生產廠家市場占有率

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 水泵葉輪切削的有關問題

    各位前輩、同仁: 我是自來水公司的一名技術人員,最近我想將我司(40萬噸規模)的二級泵房水泵進行技術改造,初步設想是將水泵葉輪進行切削后以達到節能的目的。 現在,我想向各位請教的是該如何確定切削后的水泵的工況點為宜? 附:我司水廠運行水泵機組近五年運行記錄齊全。

  • 水泵可能搶水,怎么辦?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會(huì )好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會(huì )有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 生產膠囊的廢水如何處理

    請教有誰做過此類的廢水處理工程。產品是藥用膠囊。主要成分為明膠和色度,各種顏色都有:蘭、紅、黑、黃等。請教有經驗的老兄!我是青島的,小靈通:0532-8633672。謝謝致電:)對了,本人姓鞠。qq84881870,歡迎加我啊,不過請注明水處理。

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?

  • 大家對ABS水泵了解有多少?

    不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。

  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!

點擊加載更多

水泵生產

水泵生產專題,為您提供水泵生產相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵生產 相關的專業交流討論,更多水泵生產相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

屠宰廢水處理設計方案

超高揚程水泵

久久精品亚洲| 四虎影视最新免费版| 久久精品人人做人人综合老师| 久久国产福利播放| 久久久久久电影| 日韩无码高清一区二区| 亚洲欧美日韩综合在线观看| 中文字幕一精品亚洲无线一区 | 曰韩一区在| 伊人AⅤ在线视频| 亚洲色欲色欲WWW| 吉隆县| 亚洲6080yy久久精品国产| 国产一区二区99| 丰满老师引诱我进她身体| 久久久久久一毛片| 欧美99久久久久久久| 不卡的无码高清| 一级女性全黄久久生活片免费| 欧美日韩亚洲国产精品| 国产男人的天堂| 黑人超硬巨大xxxooo| 人妖一区二区| 超碰国产无码| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 日日韩AV中字天堂最新地址| 成区欧美| 中文字幕久无码免费久久| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 亚洲激情五月天| 欧美一区二区三区精品久久久久 | 大足县| 天堂在线一区| 日韩一区主播| 欧美3区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃动漫 | 久久男女做爰高清免费| 色综合天天综合网国产| 欧美高清性色生活片免费观看| 日韩精品爱| 欧美一乱一交一性ed2k|