污水處理廠水質異常應急預案
我是一名污水處理廠的技術人員,我廠正在試運行階段,現在出水的COD已經達標,但是BOD遠未達標,而且出水氨氮正常應為0,但是現在一直在25mg/l左右,希望哪位高人能指點迷津,不勝感激!
求高手介紹一下污水處理廠水質怎么過程監測?比如用在線監測儀器,或者是人工定時監測,監測的頻率什么的,這些東西有沒有什么規范或者規程什么的?另外污水處理廠的出水水質需不需要和環保局的聯網?我聽說我同學說他們廠子的污水出水水質是在線監測,還要和環保局聯網,環保局能時時監控到出水水質.這個東西是不是看當地環保局怎么要求啊?求高手,明白人給解釋一下,先感謝了!!!
我們的污水處理廠建設好后,不是等著進水就萬事大吉了,后期的工作才是挑戰,如何讓系統穩定運行?這才是污水處理的關鍵重點,這個重點我們常叫“生化調試”。 一、
最近接觸到一個污水處理廠的項目,污水處理廠廠房產生的廢水以及辦公樓,公廁產生的污水需要回收處理。 請問國家規范對這部分內容有沒有強制性規范,例如,要求污水必須回收至污水處理廠進水源頭(分水池)之類的?
DE型氧化溝工藝用于除磷脫氮,污泥處理采用高溫消化池和污泥干化系統。該廠處理能力9600 人口當量,相當于3.8萬噸/天。該廠出水水質如下: 水質 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
污水處理后水質發黃是一個常見的問題,首要原因可能是藥劑投加。聚合硫酸鐵,氯化亞鐵等鐵系混凝劑,其含有大量3價鐵或2價鐵離子,一旦投加過量,大量鐵離子在廢水中,導致廢水呈黃色,所以這種原因則需要嚴格控制投加量。 在污水處理過程中,混凝劑和絮凝劑的使用是為了幫助去除水中的懸浮物和膠體物質。如您所述,聚合硫酸鐵、氯化亞鐵等鐵系混凝劑中含有大量的3價鐵或2價鐵離子。如果這些混凝劑投加過量,確實會(huì )導致廢水中的鐵離子濃度升高,從而使處理后的水質呈現黃色。
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。wangbin1129@163.com
低壓柜(MNS):
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
剛接觸污水處理廠,有問題向大家請教:污水處理廠中所說的預處理、一級處理、二級處理是什么意思?是污水處理后的水質指標不同還是處理程度不同?先謝謝了!
大家好,我是一位即將畢業的環境工程的學生,有個畢業設計要求,要求設計一個日處理量為6萬立方米的污水處理廠,要用AAO法,誰能給我提供一份相關的計算書跟設計圖紙啊,不甚感激,主要是參考!
第一張圖片是揚州污水處理廠金華污水處理廠
各位老師,我在做課程設計的時候遇到了一點小麻煩,關于高程的,請指教!在計算二沉池出水的沿程損失的時候,不知道怎么確定起斷水深和出口水深,我翻了很多資料都沒有看到相關計算公式!只有張自杰的那本排水工程第四冊下提到了用巴克梅切夫水力計算指數公式計算出口水深,但是找了很久都沒找到這個公式,起端水深也不太明白是怎么計算的!按上面的公式計算好象也不明白! 麻煩大家知道下我!不勝感激!
最近搞課程設計,要求做平面布置和高程布置,高程布置精確計算需要先做好管道系統的設計和布置,詢問做過工程的老師說一般高程布置倒是估計的,有一些手冊上有參考資料。我在“給水排水設計手冊”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流經過構筑物的水頭損失,但這并不包括水流經管渠的沿程損失和局部損失。請問做過實際工程的高人們,一般高程布置是估算還是精確計算?如果是估算,除了利用水流經構筑物的水頭損失表,流經管渠的損失如何估算?多謝!
偶才大一快期末的時候學院居然把我們拉了去污水處理廠參觀我的高數呀(嘿嘿,幸好沒掛...)還沒有學專業知識,參觀多少有點走馬觀花的感覺參觀全程沒有做筆記...偶不好學...參觀了一小半,才記得拿了相機出來拍幾張參觀完就忘了一大半了....所以忽略偶的專業知識和攝影技術吧補充從網上找到的該污水處理廠的全景圖和流程圖我所參觀的是該廠的一期工程,二期尚未建成一期工程日處理污水20萬噸污水采用采用改良的A2/O工藝
污水處理廠水質
污水處理廠水質專題,為您提供污水處理廠水質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水處理廠水質 相關的專業交流討論,更多污水處理廠水質相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題